    Προεπιλογή Κλιματιστικο προβλημα

    Θα ήθελα να ρωτήσω σε ενα 10ρι κλιματιστικό ινβερτερ υπάρχει περίπτωση να είναι ο συμπιεστής προβληματικός?
    Το κλιματιστικό το βάζω στο ζεστό και στην εξωτερική μονάδα δεν ξεκινά ο ανεμιστήρας ο συμπιεστής ξεκινά κανονικά αλλά τι γινεται,μεσα φέρνει χλιαρό αερα.Η χοντρή σωλήνα ζεματαει αλλά η ψιλή ειναι χλιαρή μέχρι κρύα θα ελεγα.Δεν υπαρχει προβλημα με φρεο εφερα ψυκτικό και το μέτρησε και αυτός μου είπε οτι ειναι συμπιεστής χαλασμενος.Το κλιματιστικο ειναι 15 χρονων.
    Αυτο που θελω να πω ειναι δυνατον ο σωληνας ο χοντρος να ζεματαει και ο ψιλος ναι ειναι χλιαρος και να ειναι ο συμπιεστης?η υπαρχει περιπτωση να ειναι και κατι αλλο που πρεπει να κοιταξω.
    Ευχαριστω

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    το προβλημα το λες μονος σου ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ πιθανον να εχει ο ανεμιστηρας προβλημα και μικρη πιθανοτητα να μην δινει ρευμα η πλακετα στον ανεμ.Δες στα καλωδια του ανεμ. φερνει ρευμα;

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον θανασης 7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (17-03-15)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Η πλακετα δεν δινει ρευμα στο ανεμιστηρα αλλα οταν δεν δουλευει ο ανεμιστηρας τι προβλημα υπαρχει στο να δουλεψει σωστα εστω και λιγο.
    Ρωταω γιατι δεν γνωριζω δεν θα εκανε κυκλωμα σωστο το φρεο?

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    είναι πολλά και ταυτόχρονα τα προβλήματα που μπορούν να ισχύουν σύμφωνα αυτά που περιγράφεις και είναι ακόμη πιο πολύπλοκα γιατί είναι inverter
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι δυνατον ο σωληνας ο χοντρος να ζεματαει και ο ψιλος ναι ειναι χλιαρος και να ειναι ο συμπιεστης?
    σωστά υποψιάζεσαι ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό
    αφού η σωλήνα ζεσταίνετε ο συμπιεστής κάνει την δουλειά του (δηλ συμπιέζει το φρέον και αυτό ανεβάζει την θερμοκρασία του)
    όπως περιγράφεις το πρόβλημα δίχνει να είναι φραγμένο στο εσωτερικό κύκλωμα και αφού ούτε για λίγο δεν δουλεύει σωστά λογικά αποκλείουμε το παγοφραγμό

    με λειτουργία στην θέρμανση:
    1, μέτρα πόση είναι η υψηλή πίεση που έχεις και αν έχει R22 ίσως να έχεις από 260 ή 300+ psi (ανάλογα με την θερμοκρασία που ανεβάζει)
    2, μέτρα στην ίδια σωλήνα την θερμοκρασία της (°C) με διαφορά πάνω από 15~20°C δείχνει προς τον παραπάνω συλλογισμό

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πλακετα δεν δινει ρευμα στο ανεμιστηρα αλλα οταν δεν δουλευει ο ανεμιστηρας τι προβλημα υπαρχει στο να δουλεψει σωστα εστω και λιγο.
    και αυτό δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το παραπάνω πρόβλημα (αφού όπως λες ποτέ δεν ξεκινά)
    δεν μας έχεις πει ποιό μοντέλο είναι (αν και βλάβη σε αυτό το κομμάτι είναι απλή πχ πρόβλημα στον πυκνωτή λειτουργίας του μοτέρ)
    3, δες το εξωτερικό στοιχείο αν πιάνει χιονάκι σε μία ή περισσότερες σπείρες (λευκά σωλινάκια στο στοιχείο)
    4, σε λειτουργία ψύξης τι κάνει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 17-03-15 στις 19:13

  6. #5
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Το μονο που ηθελα να μαθω ειναι αν ειναι δυνατον να ειναι το προβλημα απο τον συμπιεαστη οπως μου ειπε ο ψυκτικος.Το συγκεκριμενο ειχε ενα θεμα με ενα ολοκληρωμενο τροφοδοσιας strf 6523 το αντικατεστισα αλλα δεν ξεκιναγε ο ανεμιστηρας πιθανο να ειχε και αλλου θεμα.
    Οταν εφερα το ψυκτικο για να μου πει και αυτος την γνωμη του αν δηλαδη φταιει ο ανεμιστηρας που συμπεριφερεται ετσι το κλιματιστικο εβαλε και αλλο φρεο,τη μια φορα εκλεισε απο μεγαλη πιεση και τη δευτερη φορα χτυπησε eeprom και εριξε ασφαλεια.Τωρα δε νομιζω οτι μπορω να κανω κατι γιατι δεν γνωριζω να προγραματιζω την eprom και να τη βρω s2401.

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μονο που ηθελα να μαθω ειναι αν ειναι δυνατον να ειναι το προβλημα απο τον συμπιεαστη οπως μου ειπε ο ψυκτικος.Το συγκεκριμενο ειχε ενα θεμα με ενα ολοκληρωμενο τροφοδοσιας strf 6523 το αντικατεστισα αλλα δεν ξεκιναγε ο ανεμιστηρας πιθανο να ειχε και αλλου θεμα.
    Οταν εφερα το ψυκτικο για να μου πει και αυτος την γνωμη του αν δηλαδη φταιει ο ανεμιστηρας που συμπεριφερεται ετσι το κλιματιστικο εβαλε και αλλο φρεο,τη μια φορα εκλεισε απο μεγαλη πιεση και τη δευτερη φορα χτυπησε eeprom και εριξε ασφαλεια.Τωρα δε νομιζω οτι μπορω να κανω κατι γιατι δεν γνωριζω να προγραματιζω την eprom και να τη βρω s2401.
    Πέτρο δεν υπάρχει λογική σειρά στις βλάβες και τις ενέργειες αποκατάστασης
    1, ο ψυκτικός για κάποιο άγνωστο λόγο προσθέτει φρέον
    2, διαπιστώνει ότι φταίει ο συμπιεστής
    3, εσύ; άλλαξες ένα εξάρτημα strf 6523 αλλά τι κάνει αυτό το εξάρτημα;
    4, η υψηλή πίεση χτύπησε!!! την τη eeprom και έριξε και την ασφάλεια!!! και τώρα χρειάζεται επαναπρογραμματισμό!!!

    μάλλον είναι απίθανο να φτιαχτεί με αυτές τις πληροφορίες και με αυτές τις συνθήκες
    μακάρι να κάνω λάθος

  8. #7
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Το κλιματιστικο σιγουρα δεν θα φτιαχτει.Το led 301 αναβοσβηνει 13 φορες και αυτο εγινε μετα την επεμβασει του ψυκτικου.Το strf 6523 το αλλαξα γιατι ητανε βραχυκηκλωμενο και εριχνε τοπικη ασφαλεια ητανε ενα νεκρο κλιματιστικο,οταν το αλλαξα ο συμπιεστης ξεκινησε αλλα οχι ο ανεμιστηρας, ολα τα υπολοιπα οπως τα ειπα παραπανω.
    Αυτο που δε μπορω να καταλαβω επειδη δεν δουλευε ο εξωτερικος ανεμιστηρας δεν λειτουργουσε και μεσα σωστα?Οταν δεν λειτουργει δηλαδη ο εξωτερικος ανεμιστηρας τι προβληματα δημιουργούνται?

  9. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Πέτρο θα φας ξύλο!
    κάθε φορά έχεις και άλλες πληροφορίες
    είχες πει στο #1 στην τρίτη γραμμή
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    μεσα φέρνει χλιαρό αερα.
    τώρα λες για το μέσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο που δε μπορω να καταλαβω επειδη δεν δουλευε ο εξωτερικος ανεμιστηρας δεν λειτουργουσε και μεσα σωστα?
    νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χλωμό να φτιαχτεί με την βοήθεια κάποιου από εδώ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν δεν λειτουργει δηλαδη ο εξωτερικος ανεμιστηρας τι προβληματα δημιουργούνται?
    αν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα και τίποτα άλλο με το mode στην θέρμανση το μόνο πρόβλημα θα ήταν να παγώνει πολύ σύντομα το εξωτερικό στοιχείο και να οδηγούσε σε συχνούς κύκλους απόψυξης
    όλα τα υπόλοιπα ΟΚ με δυνατό και ζεστό αέρα στο εσωτερικό

    αν όμως είναι μια κακή εγκατάσταση (με ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στο κύκλωμα) αυτό θα οδηγούσε σε άμεσους κύκλους παγοφραγμών λόγω πολύ χαμηλής πίεσης στο εξωτερικό κύκλωμα και χλιαρό αέρα μέσα κλπ

    τώρα τι να κάνουμε;

  10. #9
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέτρο θα φας ξύλο!
    κάθε φορά έχεις και άλλες πληροφορίες
    είχες πει στο #1 στην τρίτη γραμμή

    τώρα λες για το μέσα

    νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χλωμό να φτιαχτεί με την βοήθεια κάποιου από εδώ

    αν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα και τίποτα άλλο με το mode στην θέρμανση το μόνο πρόβλημα θα ήταν να παγώνει πολύ σύντομα το εξωτερικό στοιχείο και να οδηγούσε σε συχνούς κύκλους απόψυξης
    όλα τα υπόλοιπα ΟΚ με δυνατό και ζεστό αέρα στο εσωτερικό

    αν όμως είναι μια κακή εγκατάσταση (με ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στο κύκλωμα) αυτό θα οδηγούσε σε άμεσους κύκλους παγοφραγμών λόγω πολύ χαμηλής πίεσης στο εξωτερικό κύκλωμα και χλιαρό αέρα μέσα κλπ

    τώρα τι να κάνουμε;
    Δε μπορω να καταλαβω ποιο σημειο δε λεω καλα οταν εγινε η επισκευη το μηχνημα δουλεψε με τα προβληματα που λεω παραπανω.
    Δηλαδη εξωτερικη μοναδα.... ακουω τον συμπιεστη να ξεκιναει αλλα ο ανεμιστηρας οχι,μπηκα μεσα στο σπιτι και εβλεπα οτι εφερνε η εσωτερικη μοναδα χλιαρο αερα και οχι καυτο.Ξετυλιξα και ειδα στο σημειο που μπαινει μεσα στο σπιτι ο σωληνας ο χοντρος ητανε καυτος τοσο οσο δεν εμενε το χερι σου επανω και ο ψιλος ο σωληνας θα ελεγα παγωμενος μεχρι χλιαρος εδινε την εστιση τσακισμενης σωληνας οτι δεν γυρναγε το φρεο γι αυτο φωναξα τον ψυκτικο για να δουμε τι γινεται.Απο οτι μου ειπε δεν βλεπει καπου τσακισμα και εβαλε αρκετο φρεο και οτι εχει ζορισει αρκετα το μηχανημα και οτι και αυτος δεν ξερει το λογο.Τωρα στα λεω περιλυπτικα γιατι αν τα πω ολα για ολα θα βαρεθεις να διαβαζεις.
    Τωρα για να φτιαχτει αφου χτυπησε επρομ εγω δεν ξερω να την προγραματισω και να βρω καινουργια οποτε δε θα ασχολιθω αλλο με το μηχανημα.
    Απλα προσπαθω να δω που εγινε το λαθος για να μη ξαναγινει.Γι αυτο ρωταω παραπανω υπαρχει περιπτωση να ειναι ο συμπιεστης?να ειναι θεμα απο τον ανεμιστηρα της εξωτερικης μοναδας ?Γιατι προεκιψε μια ζημια η οποια δεν υπηρχε.Και εχω και ενα 14ρι ιδιο που ειχα επισκευαση τωρα τελευταια ευτυχως ολα πηγαν καλα.Απλα δεν θελω να ξανα κανω λαθος αν προκυψει ιδια ζημια

  11. #10

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Από τα λεγόμενα σου το κλιματιστικό είναι hitachi έχει αυτοδιαγνωση έτσι δεν είναι;

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] προβλημα με κλιματιστικο samsung AQV12UGAN
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-14, 11:00
  2. [Κλιματιστικό] προβλημα με ηλεκτρολογικη συνδεση σε κλιματιστικο
    από κωστας1982 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 20:07
  3. [Κλιματιστικό] προβλημα με κλιματιστικο AIRCOOL
    από akisssssssss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 21:30
  4. [Κλιματιστικό] προβλημα με το κλιματιστικο
    από sissy στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:50
  5. προβλημα με κλιματιστικο
    από jeck στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 02:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας