Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 19
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή Προσθήκη γείωσης σε διαμέρισμα που δεν έχει γείωση

    Έχω ένα διαμέρισμα στον Α' όροφο σε παλιά πολυκατοικία, κατασκευή 1973.
    Δεν έχει γείωση. (αν και άλλο διαμέρισμα στον Γ' όροφο έχει!)
    Ρώτησα ηλεκτρολόγο για να βάλω γείωση και μου είπε ότι έχω δύο επιλογές:
    1. καλώδιο από το ισόγειο μέχρι πάνω.
    2. καλώδιο στον οπλισμό του μπετόν, π.χ. στο πατάρι.

    Κόστος, ξεκινάει από 200€. (δεν μου είπε...πού τελειώνει ).

    Σωστά τα λέει ότι αυτές είναι οι επιλογές; Προχωράω;
    Υπάρχει και κάποια άλλη;
    You only live twice.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Μελέτης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Ερυθρές
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ένα διαμέρισμα στον Α' όροφο σε παλιά πολυκατοικία, κατασκευή 1973.
    Δεν έχει γείωση. (αν και άλλο διαμέρισμα στον Γ' όροφο έχει!)
    Ρώτησα ηλεκτρολόγο για να βάλω γείωση και μου είπε ότι έχω δύο επιλογές:
    1. καλώδιο από το ισόγειο μέχρι πάνω.
    2. καλώδιο στον οπλισμό του μπετόν, π.χ. στο πατάρι.

    Κόστος, ξεκινάει από 200€. (δεν μου είπε...πού τελειώνει ).

    Σωστά τα λέει ότι αυτές είναι οι επιλογές; Προχωράω;
    Υπάρχει και κάποια άλλη;
    Έχει ελεγχθεί σίγουρα για τη γείωση; Σε ανάλογη περίπτωση διαμερίσματος είχε . Είναι στο όριο έως και 1975.
    Αυτές τις λύσεις μου έδωσε και εμένα . Αλλά είχε . Και επιπλέον δες και το πίνακα .
    Εγώ χρειάστηκε τράβηξα 2 γραμμές επιπλέον και αντικατέστησα τις ασφάλειες τήξεως με αυτόματη και αντικαταστάθηκε και το ρελέ.

    Στάλθηκε από το M2010J19SY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φοιτητής Μηχ.Πληροφορικής Τ.Ε

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον meletis_m για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (02-05-23)

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meletis_m Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει ελεγχθεί σίγουρα για τη γείωση;
    Έχω ξηλώσει τον πίνακα, οπότε αυτά είναι τα καλώδιά του:

    KalodiaPinakaElVenAorofos.jpg

    Καλώδιο γείωσης δεν είδα με εξαίρεση αριστερά ένα κίτρινο...αυτά τα 3 τέρμα αριστερά μάλλον είναι για τις πρίζες (είναι σούκο).
    Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι φάση και ουδέτερος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-05-23 στις 20:28
    You only live twice.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.903

    Προεπιλογή

    Φίλε Παναγιώτη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Αν κι ηλεκτρονικός θα μπορέσω ν΄ αναφερθώ στ΄ ηλεκτρολογικό θέμα σου ως εξής :
    σ΄ όλους τους χώρους του διαμ/τός σου θα πρέπει ν΄ ανοιχτούν όλα τα κουτιά που βρίσκονται πάνω
    από πρίζες και να περαστεί από τους σωλήνες που φέρουν 2 καλώδια γι΄ αυτές (φάσης / ουδέτερου)
    και τρίτο κίτρινο καλώδιο της γείωσης.
    Εννοείται ότι όλες οι πρίζες θ΄ αλλαχτούν με σούκο.
    Στον ακριανό αριστερό σωλήνα που φαίνεται στη photo που ανέβασες φαίνεται ότι υπάρχει κίτρινο καλώδιο,
    οπότε ελέγχεται που καταλήγει (πιθανόν σε πρίζα σούκο).
    Η γείωση μπορεί να καταλήξει σε μία σωλήνα ύδρευσης.
    Αν ο ηλεκτρ/γος με τον οποίο συνομίλησες σου κάνει όλη τη δουλεία για 200€ νομίζω ότι είναι πολύ καλή
    τιμή και να προχωρήσεις.
    Ακόμα καλό είναι ν΄ αντικατ/σεις και τον ηλεκτρ/κό πίνακα μ΄ αυτόματες ασφάλειες και με relay διαρροής αν
    ο παλαιός δεν διαθέτει.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (02-05-23)

  7. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Χρόνια πολλά και καλό μήνα και σ' εσένα Δημήτρη.
    1. ναι το ξέρω ότι πρέπει να αλλαχτούν τα καλώδια και να προστεθεί γείωση
    2. οι πρίζες είναι ήδη σούκο, γι αυτό υποθέτω ότι η μοναδική γείωση (αριστερά στη φωτό, κίτρινο καλώδιο) πηγαίνει στις πρίζες.
    3. σε σωλήνα ύδρευσης; Ήξερα ότι αυτό το κάνανε παλιά, εξακολουθεί να θεωρείται σωστό;
    4. δεν είπε 200, είπε 'ξεκινάει από 200'
    5. ναι όλα θα αντικατασταθούν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-05-23 στις 21:08
    You only live twice.

  8. #6

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    299

    Προεπιλογή

    oxi πλεον δεν ειναι ασφαλες η τοποθετηση γειωσης στις μεταλλικες σωληνες υδρευσης.Η σωστοτερη εργασια ειναι γραμμη και γειωση στο χωμα.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (02-05-23)

  10. #7
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    Αφου εχει σπιραλ στα καλωδια της παροχης κατα πασα πιθανοτητα μπορει να μπει ενας αγωγος ακομη (της γειωσης ) και απο μπουατ σε μπουατ να καταληξει στον χωρο των μετρητων οπου εκει πιθανοτατα θα μπορει να μπει ενα ηλεκτροδιο η να μπει ενας ακροδεκτης ακομη στο ζυγοκιβωτιο που εχει γειωση εξωτερικα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (02-05-23)

  12. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ζυγοκιβωτιο
    Τι είναι το ζυγοκιβώτιο;
    You only live twice.

  13. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.903

    Προεπιλογή

    Έχει δίκιο ο φίλος Βασίλης, η σωστή γείωση είναι γραμμή η οποία καταλήγει στο χώμα.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  14. #10
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.572

    Προεπιλογή

    Για να εξηγήσουμε το γιατί όχι στην ύδρευση:
    Μια φορά και έναν καιρό, όλες οι σωληνώσεις της οικοδομής ήταν σιδερένιες, και είχαν επαρκή ηλεκτρική αγωγιμότητα και - μέσω του μπρούτζινου μετρητή - ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ το οποίο ήταν επίσης σιδερένιο, εκτεταμένο και θαμμένο στο έδαφος, προσφέροντας ικανοποιητική γείωση.
    Πλέον τα εσωτερικά δίκτυα των οικοδομών μπορεί να είναι (εξ αρχής ή απο επισκευή) μερικά ή ολικά από διάφορα πλαστικά, μη αγώγιμα υλικά, και επιπλέον στις νέες εγκαταστάσεις αλλά και σε επισκευές παλαιών η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί πλαστικά μαρκούτσια σύνδεσης του μετρητή στο δίκτυο διανομής, οπότε η ηλεκτρική συνέχεια χάνεται, και μαζί της και η γείωση.

  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (04-05-23), mikemtb73 (03-05-23)

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Δημιουργία γείωσης (σε εξωτερική πρίζα)
    από Monochromatic στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-20, 19:00
  2. θερμανση με ατομικό λεβητα σε διαμέρισμα
    από mastori στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-17, 23:05
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Αφαίρεση πλακέτας -flash memory από iphone 4s και προσθήκη σε νέο
    από ΜΑΝΟΛΗΣ28 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-17, 02:39
  4. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 19:51
  5. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 17:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας