Τίποτα δεν γίνεται, δεν έχεις πρόβλημα. Το κύκλωμα του καλοριφέρ (α) είναι εντελώς ανεξάρτητο από το ΖΝΧ, και (β) δεν τραβάει συνέχεια νερό, απλά αναπληρώνει μικροαπώλειες.
Το μόνο ερώτημα είναι αν το πιεστικό που έχεις είναι επαρκές για το ΖΝΧ. Αν όντως μπορεί να δώσει μέχρι 40 λίτρα το λεπτό, θα είσαι εντάξει. Αν όχι, θα δεις βελτίωση, αλλά όχι μεγάλη.
Επίσης, να ξέρεις ότι όταν τραβάει νερό το πλυντήριο, θα πέφτει πολύ η πίεση στο ΖΝΧ. Αυτό όμως κρατάει λίγο.
Και κάτι άλλο που είδα τώρα: στη φωτογραφία φαίνεται αυτόματος πλήρωσης για το καλοριφέρ, επομένως ΔΕΝ υπάρχει ανοιχτό δοχείο διαστολής, όπως υπέθεσε ο Στέφανος παραπάνω. Το πρόβλημα είναι ότι το μανόμετρο δείχνει 1.5 bar! Εφόσον ο λέβητας είναι στο πάνω μέρος της εγκατάστασης, η πίεση εκεί θα έπρεπε να είναι χαμηλότερη, στο 1 bar, ίσα-ίσα για να μην μπορεί το νερό να βράσει στο λέβητα. Αν έχεις 1.5 bar επάνω, δύο ορόφους χαμηλότερα έχεις 2.1 bar, που είναι σχετικά υψηλή (και δεν ξέρουμε πόσο ανεβαίνει με την εγκατάσταση σε λειτουργία). Είναι σχετικά υψηλή, και καταπονεί όλη την εγκατάσταση χωρίς λόγο.
Συνολικά, από αυτά που βλέπω, όλη η εγκατάσταση πονάει. Δεν βρέθηκε κανένας σοβαρός υδραυλικός να εντοπίσει τα προβλήματα; Ή αγνοήθηκαν λόγω κόστους;