Σας ευχαριστώ και τους 2!
Σας ευχαριστώ και τους 2!
Σωστη η παρατηρηση του Φιλιππα με την προϋπόθεση οτι δεν θα μετανιωσεις που εβαλες μονη εστια,αν το μετανιωσεις θα χρειαστει να ξαναβαλεις το καλωδιο απο την αρχη.
Έτσι, απλά το είπα γιατί είναι πιο απλό (και όμορφο) να το αφαιρέσει παρά να το μονώσει κατάλληλα, έχοντας βέβαια υπόψη τις θερμοκρασίες που έχει ο χώρος εκεί.
Η εστία αντικαταστάθηκε γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς ξεχάστηκα και δεν έβγαλα φωτογραφίες μετά την αντικατάσταση. Ανεβάζω μία πριν. Χρειάστηκε μόνο ένα κατσαβίδι torx 15. Σύμφωνα και με τις συμβουλές σας, προτίμησα να αφαιρέσω εντελώς το 3ο καλώδιο. Με το πολύμετρο εντόπισα τις ενεργές επαφές και η σύνδεση έγινε εύκολα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθεια.
IMG_20170414_135921.jpg
FILMAN (21-04-17)