Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ας πούμε 29 ) αλλά πάραυτα το νερό ελάχιστα πιο κρύο από την βρύση , σαν να έχει πιθανό πρόβλημα από ανεμιστήρα (αν εξαιρέσουμε ότι δεν έχει κακή απόδοση από πλευράς κατάψυξης ).
Το κλαπέτο μπορεί .
https://kokoris.gr/?ProdID=361424029...ch=KG49NA90/04 (έχει ένα μοτεράκι που ανοιγοκλείνει ανάλογα πως διατάσσει ο έλεγχος πλακέτας)
και μια αντίσταση σιλικόνης κουλουριασμένη , που αν δεν λειτουργεί μπορεί να φράξει το κλαπέτο σταδιακά από πάγους. (δείχνει και την θέση του κλαπέτου)
Την θέση πλακέτας
https://kokoris.gr/?ProdID=360850261...ch=KG49NA90/04 (με τα 3 ρημάδια πυκνωτές καφέ ως πιθανά ύποπτοι βλάβης και πιθανή αντικατάσταση αφού επιβεβαιωθεί με καπασιτόμετρο ότι δεν είναι σωστοί )
Και όλα τα υπόλοιπα (ανεμιστήρας κτλ ) επίσης δείχνει τις θέσεις τους
https://kokoris.gr/index.php?TSearchMod=KG49NA90/04
Προσωπικά θα έπαιρνα μια σακούλα ψηφιακά θερμόμετρα με εξωτερικό αισθητήρα και καντράν , για να προσδιορίσω αν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι καλή / η θερμοκρασία που εισέρχεται στον θάλαμο μετά από το κλαπέτο "κολλάει " αργότερα από πιθανή δυσλειτουργία του κλαπέτου αργότερα ή φράξιμο του κλαπέτου επειδή η αντίσταση θέρμανσης της σιλικόνης δεν λειτουργεί κτλ ή ως συνέπεια από ανεμιστήρα π.χ. μειωμένες στροφές ανεμιστήρα.
Η πλακέτα ελέγχου θερμοκρασιών για την συντήρηση τι σου δείχνει
https://kokoris.gr/?ProdID=362246263...ch=KG49NA90/04
Σε αυτές τις 4 ημέρες που δουλεύει , κάνει παύσεις και εκκινήσεις ο κομπρέσορας?