Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diony Εμφάνιση μηνυμάτων
Αν η πάνω αντίσταση είναι ΜΟΝΗ (έχει μόνο 2 άκρα) , τότε δεν ισχύει τίποτε από ότι έκανες , διότι σε κάποιες σκάλες συνδέεται σε σειρά η πάνω με την μία από τις 2 κάτω

Ενώνοντας εσύ τα 2 ζευγάρια καλώδια στην κάτω αντίσταση δημιούργησες βραχυκύκλωμα

Επίσης η μία από τις 2 κάτω αντιστάσεις έχει τάση λειτουργίας περίπου 100 βολτ και συνδέεται ΜΟΝΟ σε σειρά με την επάνω , ενώ η δεύτερη είναι κανονική 230 βολτ

Τα πιο πάνω που γράφω ισχύουν ΜΟΝΟ αν η πάνω αντίσταση είναι ΜΟΝΗ

Θέλει έλεγχο τόσο ο θερμοστάτης , όσο και ο επιλογέας και φυσικά η κάτω αντίσταση αντικατάσταση με τη γνήσια Η αν βρεις αντίστοιχη στο εμπόριο
Αν δεν έχεις βάλει σημάδι στα καλώδια , δύσκολα θα βγάλεις άκρη φοβάμαι πως χρειάζεται να καλέσεις τεχνικό #2

2 καλωδια ερχονται από την πάνω όντως.
Τα καλωδιακστην προηγούμενη αντίσταση ηταν σε διάταξη άσπρο κόκκινο - καφέ πορτοκαλί από αριστερά προς τα δεξιά.
Να δοκιμάσω μόνο το ζευγάρι που έρχεται απο πάνω;
Εννοείται πως θα αλλάξω και τον διακοπτη