καλησπέρα εχω ενα κλιματιστικο airwell 12000/13000 btu ψυξη θερμανση . Στο κρύο δουλευει κανονικά με 55 psi στην χαμηλή ( R22) . Oταν το γυρναω στο ζεστό ακουω που οπλιζει η τετραωδη βανα αλλα ανεβαζει πιεση απο 320 μεχρι 400 χωρις ομως να ζεσταινει την σωλήνα επιστροφης. ελαχιστα . Μολις φτασει στα 400 μετα απο λιγο σταματαει ο συμπιεστής μαλλον λογω του θερμικου του . Υπάρχει περίπτωση να φταιει κατι αλλο εκτος της τετραωδης βαλβιδας ?
Αξιζει τον κοπο να ασχοληθω? 50 ευρω εχει η βαλβιδα . 30 εχει το r22 to. συν τα εργατικα....ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ