    Lightbulb ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

    καλησπέρα εχω ενα κλιματιστικο airwell 12000/13000 btu ψυξη θερμανση . Στο κρύο δουλευει κανονικά με 55 psi στην χαμηλή ( R22) . Oταν το γυρναω στο ζεστό ακουω που οπλιζει η τετραωδη βανα αλλα ανεβαζει πιεση απο 320 μεχρι 400 χωρις ομως να ζεσταινει την σωλήνα επιστροφης. ελαχιστα . Μολις φτασει στα 400 μετα απο λιγο σταματαει ο συμπιεστής μαλλον λογω του θερμικου του . Υπάρχει περίπτωση να φταιει κατι αλλο εκτος της τετραωδης βαλβιδας ?
    Αξιζει τον κοπο να ασχοληθω? 50 ευρω εχει η βαλβιδα . 30 εχει το r22 to. συν τα εργατικα....ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Από που θα βρεις r22 ποιος σου είπε ότι έχει

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    μαλλον εχει προβλημα ο συμπιεστης
    22 μπορεις να βρεις ευκολα αλλα ειναι λιγο τσιμπιμενη η τιμη του

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    καλημερα !ο ανεμιστηρας εξω ξεκιναει ? την πιεση την καρφωνει κατευθειαν στα 400?

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γεωργιος
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Δες αν σε δουλεύουν και ο μέσα και ο έξω ανεμιστήρας την ώρα που έχεις 350-400 πίεση αν ξεκινάν κανονικά δες λίγο τον αισθητήρα που ακουμπάει πάνω στο στοιχειό αυτό που έχει στην άκρη του τον χαλκό ξεκούμπωσε και ξανακουμπωσε τη φύσα και καθάρισε λίγο τον αισθητήρα.

    ( πάντα με κλειστό ρεύμα )

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  2. [Κλιματιστικό Panasonic] Προβλημα με κλιματιστικο panasonic inverter με θερμανση
    από oldhag στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 11:16
  3. [Κλιματιστικό] προβλημα με το κλιματιστικο
    από sissy στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:50
  4. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 12:28
  5. προβλημα με κλιματιστικο
    από jeck στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 02:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας