Ευχαριστώ για την πρόταση, ήθελα να το ζητήσω κι εγώ αλλά βαριόμουνα.
Θεωρώ αυτονόητο βέβαια ότι δεν θα τολμήσεις να μην παραθέσεις το συγκεκριμένο τμήμα του κανονισμού στο άμεσο μέλλον...
Βέβαια, ο χαμός γίνεται πάντα όταν θα μπεις εσύ στο όποιο θέμα. Διότι μέχρι το ποστ #13 δεν βλέπω (δεν ξέρω μπορεί να είμαι τυφλός) να γίνεται κανένας χαμός.
Έτσι... Έχουμε λοιπόν πάλι τα ίδια: Αυτά που λέω είναι σωστά αλλά είναι λάθος...
Ποιο καλώδιο; Το 1.5mm2; Αυτό ασφαλίζεται με 10Α (περισσότερα επ' αυτού παρακάτω). Με 16Α ασφαλίζεται το 2.5mm2. Αν είχες δυο όργανα που λέγονται μάτια (ή και ένα ακόμα) θα μπορούσες ίσως να δεις το συνημμένο στο #13 για να μάθεις (όχι, δεν είναι θανατηφόρο) από την ΑΒΒ - η οποία όσο νά 'ναι ξέρει κάτι παραπάνω από σένα (μια και σε αντίθεση με σένα φτιάχνει ασφάλειες) - ότι μια 16άρα ασφάλεια Β - C - D επιτρέπει τη ροή ρευμάτων έως και 23.2Α χωρίς να πέφτει. Αυτό το ρεύμα λοιπόν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να περνάει από το καλώδιο που ακολουθεί το οποίο θα έχει διατομή 2.5mm2, μια και το καλώδιο αυτό ΣΩΣΤΑ ασφαλίζεται με την εν λόγω 16Α ασφάλεια...
Τότε μπορείς ελεύθερα να κάνεις καταγγελία στη legrand, στην ABB, στη GIRA, στη VIMAR και σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες κατασκευής διακοπτικού υλικού για την εγκληματική στάση τους, αφού διαθέτουν πρίζες που λένε 16Α οι οποίες - σύμφωνα με σένα πάντα - λιώνουν στα 17Α και κατά συνέπεια είναι ασύμβατες με τις 16άρες ασφάλειες που όπως είπαμε επιτρέπουν τη ροή ως και 23.2Α. Πρόσεξε μόνο μη μπερδευτείς και απευθυνθείς για την καταγγελία αυτή στους διαχειριστές του παρόντος φόρουμ. Σε βεβαιώνω με το χέρι τη φωτιά ότι είναι αναρμόδιοι για κάτι τέτοιο.
Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς πόσο άσχετος είσαι. Ρώτησε όποιον θες τι καλώδιο ακολουθεί μετά από μια 16Α ασφάλεια (δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ηλεκτρολόγο - μπορείς να ρωτήσεις και περιπτερά) να δούμε πόσοι θα σου πουν "1.5mm2". Αν από μια ασφάλεια 16Α φεύγει τέτοιο καλώδιο, τότε αυτός που το έκανε αυτό (αν κρίνω από το υφάκι σου εσύ αυτό το εφαρμόζεις συστηματικά) πρέπει να καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές ως εγκληματίας δεδομένου ότι το καλώδιο των 1.5mm2 ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ,όχι τα 16Α, αλλά τα 23.2Α που επιτρέπει η 16Α ασφάλεια... Γι' αυτό του βάζουν max. 10Α ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό με τον οποίο είσαι ερωτευμένος και που τον εφαρμόζεις τυφλά δάσκαλε...
Ώστε οι διακλαδώσεις και οι συνδέσεις γενικότερα στα μεγάλα ρεύματα απαγορεύονται. Δεν το ήξερα, ζητώ συγγνώμη.
Τώρα βέβαια αν κάποιος θέλει να μάθει τί πραγματικά συμβαίνει, μπορεί απλώς να διαβάσει την παράγραφο 3 στο ποστ #10...
...το οποίο βέβαια σε μια καφετιέρα μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Ναι, είναι ασφαλώς προτιμότερο να διακόπτει την φάση, αλλά και τον ουδέτερο να διακόψει πάλι θα σβήσει η αντίσταση. Επίσης μπορεί κανείς να σημαδέψει το φις ώστε να το βάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο στην πρίζα ώστε η φάση να πηγαίνει εκεί που πρέπει.
Ασχετοσύνης συνέχεια... Ο θερμοστάτης διπλής επαφής κόβει και τους δυο πόλους μόνο σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας του, ενώ σε κανονική λειτουργία κόβει μόνο τον ένα (τη φάση). Αυτό φαίνεται βεβαίως και στο διάγραμμα που είναι σχεδιασμένο πάνω στο θερμοστάτη. Πρέπει βέβαια να έχει κανείς μάτια για να το δει, αλλιώς λέει ό,τι του έρθει στο κεφάλι...
Μπα, τα έχω ξεπεράσει αυτά...
Και για να μην ξεχνιόμαστε, περιμένω να δω το τμήμα του κανονισμού που απαγορεύει να συνδέουμε συσκευές 3 ... 4kW σε πρίζα