Αρχικα θα παρακαλουσα την διαχειριση να κανει παρατηρηση στον χρηστη Filman μια και αυτο που προτεινει ειναι εναντια σε καθε κανονισμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ .


Για τον ανθρωπο που αρχισε το νημα

εαν εχεις οικογενεια και παιδακια μην τον ακους τον ανθρωπο ειναι απλα ενας θεωρητικος τυπολατρης και με τετοιυ ειδους θεματα εχει κανει ανω κατω το φορουμ παραπανω απο 2-3 φορες .Ειναι απλα δεδομενο οτι η πριζα , η μπαλαντεζα η κατι αλλο στην συνδεση θα παρει φωτια και μαζι με αυτο θα καεις εσυ η το σπιτι σου .

Πιο αναλυτικα

Αυτο που λεει για την ασφαλεια θεωρητικα ειναι σωστο
Αυτο που λεει για το καλωδιο θεωρητικα επισης ειναι σωστο
Στην πραξη επεμβαινει ο κανονισμος ο οποιος δεν ειναι θεωρητικος και λεει ρητα οτι το καλωδια ασφαλιζεται με 16Α
Στην πραξη καμμια πριζα δεν μπορει να παρεχει 17 αμπερ συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16
Στην πραξη αντιστοιχα κανενα φις δεν μπορει να σηκωνει 17 Α συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16

Σε ενα συστημα, που ξεκιναει απο πινακα με ασφαλεια 16 Α , ακολουθει μια γραμμη η οποια το πιθανοτερο να ειναι 3Χ1,5 αλλα και στην περιπτωση που ισως ειναι 3Χ2,5 σπανια αυτη ειναι κατ ευθειαν και ειναι πιθανον να τροφοδοτει και κατι αλλο ενδιαμεσα οπου τσπ εχει καποια μετρα καλωδιο καποιες πιθανες διακλδωσεις , μια συνδεση σε μια πριζα , μια συνδεση σε ενα φις και ξανα μια συνδεση στον θερμοσιφωνα

Εκει που ποναει η εγκατασταση ειναι στις συνδεσεις και οχι στις διατομες των καλωδιων Τελικα το καλωδιο μπορει και να αντεξει ακομα και αν ζεσταθει αλλα η πριζα το φις η κατι αλλο θα παρει φωτια εγγυημενα ! Επισης ενας ακομα λογος οπου η συνδεση του θερμοσιφωνα οριζεται κατω απο συγκεκριμενο κανονισμο ειναι οτι ο θερμοστατης πρεπει για λογους ασφαλειας να διακοπτει την φαση και οχι τον ουδετερο .( εκτος εαν ειναι διπλης επαφης ) αλλα παρολα αυτα ο κανισμος ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

Θα επρεπε να ντρεπεσαι τουλαχιστον Filman ξανα μανα τα ιδια