Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι οι ασφάλειες των 16Α πέφτουν στα 16.01Α, σας λέω ότι αυτό είναι ΛΑΘΟΣ.
Στην πραγματικότητα (όσον αφορά τις καμπύλες Β, C και D), μπορούν να μην πέφτουν ποτέ ακόμα και αν κανείς τραβάει συνεχώς 1.45 φορές το ονομαστικό ρεύμα, που για 16άρα ασφάλεια είναι 16 * 1.45 = 23.2Α, ενώ δεν θα πέσουν σίγουρα ποτέ αν το ρεύμα είναι έως και 1.13 φορέςτο ονομαστικό ρεύμα, που για 16άρα ασφάλεια είναι 16 * 1.13 = 18.1Α.
Ο θερμοσίφωνας των 4kW τραβάει στα 230V μόνο 4000 / 230 = 17.4Α που είναι λιγότερα από τα 18.1Α, πόσο μάλλον από τα 23.2Α.
Τα καλώδια των 2.5mm2 αντέχουν στα παραπάνω ρεύματα γι' αυτό και συνοδεύονται από τις ασφάλειες που τα επιτρέπουν. Δεν ασφαλίζονται με 16Α ασφάλειες που επιτρέπουν συνεχόμενα 23.2Α ενώ αντέχουν μόνο ως 16Α, αλλά ενώ αντέχουν ως και 23.2Α. Εννοείται βέβαια ότι δεν περιμένει κανείς ένα καλώδιο υπό αυτές τις συνθήκες να είναι παγωμένο, αλλά όχι ότι δεν θα πιάνεται κιόλας.