Γιώργο σωστά ξεκινάς με τον υπολογισμό της ισχύος, απλά κάτι που πολύς κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι εδώ και κάμποσα χρόνια η τάση του δικτύου είναι 230V, όχι 220V.
Αρα 230V x 16Α = 3680W ονομαστική ισχύς από 16άρα ασφάλεια. Αν πάμε ανάποδα, 4000W / 230V = 17.39A, ένταση στην οποία πιθανότατα δεν θα πέσει ποτέ η 16Α ασφάλεια, αλλά τόσο η ασφάλεια όσο και η γραμμή, αλλά και η πρίζα και το φις (που κατά κανόνα είναι 16άρια κι αυτά) θα λειτουργούν όλα στην τσίτα, και οι πιθανότητες υπερθέρμανσης είναι πολύ μεγάλες. Εν κατακλείδι, η μόνη σωστή από πλευράς ασφάλειας λύση είναι η αφιερωμένη γραμμή από τον πίνακα, με 20άρα ασφάλεια.
Οσον αφορά τη διατομή του καλωδίου, το 2.5mm² είναι οριακό για όδευση στον αέρα και με απόσταση μεταξύ αγωγών ίση με τη διάμετρό του (ονομαστικά 21Α φόρτιση), για εντοιχισμένο πάμε στα 4mm² για ασφαλή λειτουργία.