Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisdoul Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mr.Vox,
    σε ευχαριστώ πολύ για τις διαφωτιστικές εικόνες σου!
    Μου αναφέρει λοιπόν ότι βλέπει "στιγμιαία υπερένταση στον inverter" (αν κατάλαβα καλά)
    "occurring of the inverter circuit instantaneous over current/instantaneous over current of invertercircuit" ,
    εγώ, σε μια γρήγορη ματιά που έριξα στην πλακέτα του εξωτερικού μηχανήματος,
    δεν διαπίστωσα κάτι "σκασμένο".
    Τι λες, να βρώ ηλεκτρονικό να του την δώσω να ελέγξει κάθε εξάρτημα ή να κοιτάξω για καινούρια?
    η "στιγμιαία υπερένταση στον inverter " συνηθως δεν ειναι βλαβη στην πλακετα... αλλα στον συμπιεστη του μηχανηματος... μαλλον ειναι κολλημενος.. (πολυ πιθανο αφου ειναι και σε ακινησια το μηχανημα πολυ καιρο)... προσεξε μην αγοραζεις τσαμπα πλακετες...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  2. #22

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Φίλε Nemmesis,
    το μηχάνημα δούλευε κανονικά και για άλλο λόγο έπεσε ασφάλεια στο πίνακα.
    'Οταν την επανέφερα και μετά, δεν δουλεύει.
    Υπάρχει περίπτωση να έκαψε πυκνωτή κατά το auto-restart?

  3. #23

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Τον πυκνωτή, πώς μπορώ να τον μετρήσω, άν μπορώ?

  4. #24

    Προεπιλογή

    αν δεν κάνω λάθος τον μετράς για να δεις αν βραχυκυκλωνουν τα πόδια του,
    για χωρητικότητα πρέπει να βγει απο τη πλακέτα

  5. #25
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisdoul Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Nemmesis,
    το μηχάνημα δούλευε κανονικά και για άλλο λόγο έπεσε ασφάλεια στο πίνακα.
    'Οταν την επανέφερα και μετά, δεν δουλεύει.
    Υπάρχει περίπτωση να έκαψε πυκνωτή κατά το auto-restart?
    για ποιον αλλο λογο επεσε η ασφαλεια? εχεις και αλλες καταναλωσεις πανω στην ιδια γραμμη? ποιον πυκνωτη εννοεις? και γιατι να ειναι ο πυκνωτης? εχεις ενα πολυμετρο για να σου πω να μετρισεις κατι? να δουμε εαν ειναι η πλακετα ή ο συμπιεστης..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  6. #26
    Το avatar του χρήστη navar
    Μέλος
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    218

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meandjerrygr Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν δεν κάνω λάθος τον μετράς για να δεις αν βραχυκυκλωνουν τα πόδια του,
    για χωρητικότητα πρέπει να βγει απο τη πλακέτα
    καπου μπερδευτίκατε παλικάρια !
    μιλάμε για των πυκνωτή εκκίνησης του μοτέρ , κατα πάσα πιθανότητα δεν είναι π΄πανω σε πλακέτα αλλα κοντά στο μοτέρ με τα πόδια του να είναι συνδεμένα με βύσματα !

  7. #27
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από navar Εμφάνιση μηνυμάτων
    καπου μπερδευτίκατε παλικάρια !
    μιλάμε για των πυκνωτή εκκίνησης του μοτέρ , κατα πάσα πιθανότητα δεν είναι π΄πανω σε πλακέτα αλλα κοντά στο μοτέρ με τα πόδια του να είναι συνδεμένα με βύσματα !
    γενικα καπου μπερδευτηκε το θεμα γιατι πυκνωτη για το μοτερ τα ινβερτερ μηχανηματα δεν εχουν...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  8. #28
    Το avatar του χρήστη navar
    Μέλος
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    218

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    γενικα καπου μπερδευτηκε το θεμα γιατι πυκνωτη για το μοτερ τα ινβερτερ μηχανηματα δεν εχουν...
    δεν το ήξερα κουμπάρε ! συγχώρα με !
    οπότε τα δικά μου σπίτι σίγουρα δεν είναι inverter :P

  9. #29

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Όσον αφορά την ασφάλεια στον πίνακα, να σημειώσω ότι το σπίτι είναι παλιό και η κατανομή των γραμμών αλλού γι'αλλού!
    Όσο για τον πυκνωτή,βρήκα έναν κάτω από το box της πλακέτας του οποίου τα στοιχεία είναι: 2200μF 400WV NEGATIVE της Samsung.
    Μπορώ να τον μετρήσω με απλό πολύμετρο?

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03
  2. Πρόβλημα με TV LCD Samsung LE40R51B
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-11, 23:15
  3. Πρόβλημα σε Samsung LE40A756R
    από zevage στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-11, 21:55
  4. πρόβλημα με dvd recorder samsung
    από chs στο forum DVD/BD Player & Video