Λύθηκε το θέμα, ευχαριστώ.
Λύθηκε το θέμα, ευχαριστώ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geox23 : 06-04-19 στις 12:10
Βάσει του πίνακα της φωτογραφίας έχεις τριφασική παροχή και δεν υπάρχει η μια από τις τρεις φάσεις.
Η σωστή διαδικασία , για 100% σωστά αποτελέσματα είναι να ελεγχθούν με πολύμετρο οι ασφάλειες και όχι μόνο οπτικά, αλλά εφόσον άλλαξες τις ασφάλειες μεταξύ τους και δεν άλλαξε κάτι, λογικά δεν είναι κάποια ασφάλεια καμμένη .
Οπότε το πρόβλημα είναι στην παροχή ,π.χ. καμμένη ασφάλεια στο ρολόι, προσωρινή διακοπή μιας φάσης (λόγω προβλήματος-βλάβης) από το δίκτυο της ΔΕΗ...