Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8

Θέμα: Firstline F6 error

  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Γαλατας
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή Firstline F6 error

    Γεια σας εχω ενα κλιματιστικο firstline hac12407g το ανοιγω ακουγεται το κομπεσερ εξω καθεται κανα 5λεπτο ετσι και μετα δειχνει το F6 τι λετε?
    Περνει φαρμακο...?

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.476

    Προεπιλογή

    http://www.webfrio.com/viewtopic.php?f=4&t=394
    για πυκνωτή λέει στο παραπάνω , και άλλοι λένε ότι καμιά φορά μπορεί το F6 να το δείξει όταν "ζεσταθεί και κόψει ο συμπιεστής" δηλαδή μπορεί να ζεσταθεί και από πυκνωτή όπως παραπάνω , αλλά και από τον εξωτερικό ανεμιστήρα όταν δυσλειτουργεί κτλ

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Γαλατας
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Δηλαδη μπορει να ειναι καποιος πυκνωτης?Γιατι ο ανεμιστηρας εξω δουλευει...

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γεωργιος
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Σιγουρέψου εάν στην εξωτερική μονάδα δουλεύει και ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας και μετά βλέπουμε. Εάν δε σε δουλεύει ο συμπιεστής βγάλε το πάνω το καπάκι από την εξωτερική μονάδα και εκεί θα δεις ένα πυκνωτή λογικά γύρο στα 35 μf παίρνεις έναν ίδιο από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών το αλλάζεις και κατά 90% θα δουλέψει όπως πριν.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    οτι αλλαγες και να κανεις να ειναι εκτος ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.476

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θανασης 7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οτι αλλαγες και να κανεις να ειναι εκτος ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ
    Εννοεί ότι ακόμη και εκτός ρεύματος ο πυκνωτής έχει τάση και πρέπει να εκφορτιστεί

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γεωργιος
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Έχουν απόλυτο δίκιο οι προλαλησαντες συγνώμη για την παράλειψη.

  8. #8
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.931

    Προεπιλογή

    Ο πυκνωτής θα έχει τάση μόνο αν το μοτέρ έχει κομμένο τύλιγμα ή έχει κοπεί κάποιο καλώδιο.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] Βοηθεια με κλιματιστικο firstline!!!
    από Filippos_d στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 11:44
  2. [Τηλεόραση] CRT FIRSTLINE RFL70GR παραμόρφωση χρωμάτων
    από goosey στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 02:50
  3. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-11, 04:35
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 23:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας