    Προεπιλογή ΔΥΟ UPS ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

    Καλησπέρα σας. Παλιότερα είχα συνδέσει μιά μπαταρία αυτοκινήτου με ups. Το σύστημα πήγαινε καλά μέχρι που χρειάστηκα την μπαταρία γιά το αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν θέλω να ξανακάνω το ίδιο αλλά με μιά διαφορά. Θέλω η μπαταρία να εξυπηρετεί 2 ups. Από την μπαταρία θα φεύγουνε 2 ζεύγη καλωδίων. Ένα γιά κάθε ups. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή θα γίνει καμιά ζημιά? Ο λόγος που θέλω να το κάνω αυτό εόναι καθαρά οικονομικός. Πρέπει να αγοράσω 2 μπαταρίες γιά ups ενώ την μπαταρία αυτοκινήτου (κλειστού τύπου) την έχω και είναι και σε καλή κατάσταση. Παραθέτω και ένα σκαρίφημα γιά το πως θέλω να κάνω τις συνδέσεις. Ευχαριστώ.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  2. #2
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.268

    Προεπιλογή

    Κάντο λίγο και πες μας τι έγινε
    900MHz-64GHz

  3. #3
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.157

    Προεπιλογή

    Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει θέμα με την φόρτιση της μπαταρίας διότι όταν το 1ο ups δίνει τάση για να κρατήσει την μπαταρία φρέσκια τότε το 2ο ups θα αποκόπτει την φόρτιση και αντιστοίχως από το 2ο στο 1ο. Τελικά η μπαταρία αργά αργά θα αδειάσει και δεν θα φορτιστεί από πουθενά.

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Στ.
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Κομοτηνή Ροδόπης
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chipakos-original Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει θέμα με την φόρτιση της μπαταρίας διότι όταν το 1ο ups δίνει τάση για να κρατήσει την μπαταρία φρέσκια τότε το 2ο ups θα αποκόπτει την φόρτιση και αντιστοίχως από το 2ο στο 1ο. Τελικά η μπαταρία αργά αργά θα αδειάσει και δεν θα φορτιστεί από πουθενά.
    Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση ένα από τα δύο ups θα φορτίζει την μπαταρία. Εμένα με ενδιαφέρει αν και τα δύο ups είναι σε κατάσταση λειτουργείας και βγάζουν τάση φόρτισης τι θα γίνεται..

  5. #5
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.268

    Προεπιλογή

    Γιατί δεν το δοκιμάζεις?
    900MHz-64GHz

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Στ.
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Κομοτηνή Ροδόπης
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί δεν το δοκιμάζεις?
    Θα το δοκιμάσω. Απλά ήθελα και μιά άλλη γνώμη. Υπάρχει λες περίπτωση να πάθει βλάβη κάποιο από τα δύο ups?

  7. #7
    Το avatar του χρήστη ultra
    Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    299

    Προεπιλογή

    Αν τα 2 UPS ειναι ιδια, μπορεις να απομονωσεις απο την πλακετα την θετικη εξοδο του φορτιστη (ειναι με LM317??),
    και να τοποθετησεις σε σειρα 2 διοδους schottky πχ στα 3Α.
    Τωρα, αν εχεις και την δυνατοτητα να ξαναυπολογισεις την ταση εξοδου του φορτιστη, ωστε να επαναφερεις την πτωση τασης των διοδων, θα εισαι οκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ultra : 05-05-14 στις 02:06

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Στ.
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Κομοτηνή Ροδόπης
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν τα 2 UPS ειναι ιδια, μπορεις να απομονωσεις απο την πλακετα την θετικη εξοδο του φορτιστη (ειναι με LM317??),
    και να τοποθετησεις σε σειρα 2 διοδους schottky πχ στα 3Α.
    Τωρα, αν εχεις και την δυνατοτητα να ξαναυπολογισεις την ταση εξοδου του φορτιστη, ωστε να επαναφερεις την πτωση τασης των διοδων, θα εισαι οκ.
    Αν το αφήσω έτσι όπως φαίνεται στο σκαρίφημα τι πρόβλημα μπορεί να έχω? Θα πάθει καμιά ζημιά κάποιο από τα ups? Το ρεύμα φόρτισης αν και τα δύο ups είναι ανοιχτά θα είναι αυξημένο?

  9. #9
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.157

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν τα 2 UPS ειναι ιδια, μπορεις να απομονωσεις απο την πλακετα την θετικη εξοδο του φορτιστη (ειναι με LM317??),
    και να τοποθετησεις σε σειρα 2 διοδους schottky πχ στα 3Α.
    Τωρα, αν εχεις και την δυνατοτητα να ξαναυπολογισεις την ταση εξοδου του φορτιστη, ωστε να επαναφερεις την πτωση τασης των διοδων, θα εισαι οκ.
    Καλή σκέψη Κώστα αλλά αν βάλει δίοδο σε σειρά με το θετικό της φόρτισης της μπαταρίας τότε ναι μεν θα απομονωθούν τα δύο θετικά των δύο ups αλλά τα ups δεν θα βλέπουν την μπαταρία κι έτσι δεν θα ξεκινάνε καθόλου.

  10. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    εγω θα ελεγα να ΜΗΝ κανει την συνδεσμολογια που λεει. πολλες φορες τα κυκλωματα ειναι πιο πολυπλοκα απο οτι φανταζομαστε. μπορει να φερουν καποιες επικινδυνες τασεις στην μπαταρια και η συνδεσμολογια που προτεινεις να δημιουργησει βραχυκυκλωμα. επίσης ειναι βεβαιο οτι θα εχεις προβλημα με το κυκλωμα φορτισης. ποιο κυκλωμα φορτισης θα φορτιζει την μπαταρια απο τα δυο?

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Φορητός Η/Υ] μπαταρια HP
    από STALKER IX στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-13, 10:54
  2. μπαταρια GPS
    από kalamaria στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 22:48
  3. μπαταρια σε φορητο τηλεφωνο
    από nop στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 20:59
  4. Μπαταρια NiMH
    από ta03 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-07, 20:42

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας