Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή Άδειασμα μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα

    Σκέφτομαι να κάνω το εξής για να αδειάσω το μπόιλερ του ηλιακού μου θερμοσίφωνα (ο οποίος βρίσκεται στην ταράτσα):
    1. κλείνω τη βάνα τροφοδοσίας του (αυτή που τον τροφοδοτεί με κρύο νερό)
    2. ξεβιδώνω τη βαλβίδα ασφαλείας για να μπαίνει αέρας στο μπόιλερ
    3. κάτω, στην μπανιέρα, ανοίγω το ζεστό (της μπαταρίας).

    Έτσι το νερό του μπόιλερ (εντάξει, όχι όλο) καταλήγει στη μπανιέρα (που είναι και ο σκοπός μου δηλαδή).
    Σωστά το σκέφτομαι ή κάνω κάποιο λάθος;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 16-09-23 στις 19:11
    You only live twice.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.572

    Προεπιλογή

    Δεν γίνεται, γιατί η έξοδος του ζεστού είναι ψηλά στο καζάνι. Από την είσοδο του κρύου θα το αδειάσεις βαρυτικά, διαφορετικά από την έξοδο του ζεστού βάζοντας αλφαδολάστιχο μέχρι βαθειά κάτω και κάνοντας σιφώνι (θα πρέπει να παίρνει και αέρα).

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (16-09-23)

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    1. από την είσοδο του κρύου, απορρίπτεται. Δεν έχει πουθενά βάνα για να το διακόψω, αλλά ούτε και έξοδο
    2.έξοδο του ζεστού: για να βάλω εκεί λάστιχο θα πρέπει να ξεβιδώσω κάτι, θα αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα, απορρίπτεται

    Αν ξεβιδώσω τη βαλβίδα ασφαλείας και βάλω το λάστιχο εκεί; (υποθέτω προτείνεις αλφαδολάστιχο γιατί είναι λεπτό; )
    You only live twice.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.472

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. από την είσοδο του κρύου, απορρίπτεται. Δεν έχει πουθενά βάνα για να το διακόψω, αλλά ούτε και έξοδο
    Αν διακόψεις την κεντρική βάνα του πίνακα ( για όλη την οικία ) το ίδιο είναι.

    θα αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα, απορρίπτεται
    Και τι έγινε αν αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα , οι ταράτσες έχουν δεχθεί βροχές , παγωνιές , και έχουν προβλεφθεί κλίσεις προς μόνιμες αποχετεύσεις λούκια .

  6. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν διακόψεις την κεντρική βάνα του πίνακα ( για όλη την οικία ) το ίδιο είναι.
    Δηλαδή διακόπτω από την κεντρική βάνα και αδειάζω από το κρύο της μπαταρίας στη μπανιέρα;
    You only live twice.

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.472

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή διακόπτω από την κεντρική βάνα και αδειάζω από το κρύο της μπαταρίας στη μπανιέρα;
    Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της υποπίεσης σε δοχεία

    https://www.youtube.com/watch?v=jzZR0_NSUOg ( αν ανοίξεις μια τρύπα πάνω από το δοχείο και μπορέσει να εισχωρήσει αέρας παύει η υποπίεση και μόνο τότε μπορεί να κατέβει το νερό ).

    Την βάνα εισόδου του κρύου νερού προς μπόιλερ την κλείνουμε για να μην συνεχίζει να εισέρχεται νερό εντός του μποίλερ .

    τα βήματα
    1) Κλείνεις την κεντρική βάνα εισόδου κρύου νερού ( η από πίνακα )
    2) Ανοίγεις στο μπόιλερ και τα 2 ρακόρ ζεστού και κρύου νερού (για την πλευρά του κρύου νερού του μπόιλερ αφαιρείς την αντεπίστροφη ασφαλείας )
    3) Επειδή δεν θέλεις να πέσουν νερά στο πάτωμα , θα τρέξουν νερά , γιαυτό πρώτα θα ανοίξεις το ρακόρ του κρύου και θα βγάλεις την αντεπίστροφη και εκεί βάλε ένα λάστιχο για να οδηγήσεις το νερό εκτός πατώματος , και τελευταίο θα ανοίξεις την βάνα του ζεστού . Ή χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος για την βάνα του ζεστού νερού , απλά ανοίγεις την μπαταρία του ζεστού (π.χ στο μπάνιο ανοικτή η μπαταρία του ζεστού για να μην αφαιρέσεις την βάνα από το μπόιλερ )
    4) έχεις φροντίσει από πριν να αδειάσεις τα πιθανά καυτά νερά του ηλιακού και έχεις σκεπάσει τον καθρέφτη συλλέκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 12:09

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της υποπίεσης σε δοχεία

    https://www.youtube.com/watch?v=jzZR0_NSUOg ( αν ανοίξεις μια τρύπα πάνω από το δοχείο και μπορέσει να εισχωρήσει αέρας παύει η υποπίεση και μόνο τότε μπορεί να κατέβει το νερό ).

    Την βάνα εισόδου του κρύου νερού προς μπόιλερ την κλείνουμε για να μην συνεχίζει να εισέρχεται νερό εντός του μποίλερ .

    τα βήματα
    1) Κλείνεις την κεντρική βάνα εισόδου κρύου νερού ( η από πίνακα )
    2) Ανοίγεις στο μπόιλερ και τα 2 ρακόρ ζεστού και κρύου νερού (για την πλευρά του κρύου νερού του μπόιλερ αφαιρείς την αντεπίστροφη ασφαλείας )
    Ώπα Πέτρο, έχω απορίες. Είμαι στο βήμα 2.
    Έχω αφαιρέσει την αντεπίστροφη ασφαλείας. (αλλά το ρακόρ ζεστού δεν το έχω πειράξει, είναι βιδωμένο κανονικά)

    -Επειδή έχει κάποια πίεση (θετική πίεση από το δίκτυο) θα βγει νερό, όχι πολύ πιστεύω, από το σημείο της αντεπίστροφης, εκεί που ήταν βιδωμένη. Και μετά από λίγο θα σταματήσει (και θα έχει αρνητική πίεση από τη βαρύτητα)
    -μπορώ να ανοίξω το κρύο της μπαταρίας και να αδειάσει το νερό μέσα στη μπανιέρα.

    Σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-23 στις 13:25
    You only live twice.

  9. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.472

    Προεπιλογή

    Ας δεχθούμε την εξαναγκαστική "συνθήκη " (ότι θέλεις το νερό του μπόιλερ να πάει στην μπανιέρα ,ούτε στο πάτωμα της ταράτσας κτλ ) , αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε μπαταρία και αν ανοίξεις του κρύου νερού , γιατί απλά από το μπόιλερ μόνο από την έξοδο του ζεστού νερού μπορεί να καταλήξει στην μπανιέρα .

    Απλά θα ανοίγαμε το ρακόρ της εισόδου κρύου νερού του μπόιλερ μαζί με την ανεπίστροφη και θα αναγκαστεί να φύγει το νερό από την έξοδο ζεστού νερού του μπόιλερ προς την μπανιέρα .

    Αλλά υπάρχει ένα θέμα ότι εσωτερικά και μέσα στο μπόιλερ η σωλήνα του ζεστού είναι τοποθετημένη ψηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας του ζεστού ) , και θα φύγει ελάχιστο νερό προς μπανιέρα (ανοίγοντας εννοείται την μπαταρία του ζεστού π.χ. στο μπάνιο ) , αν η έξοδος της σωλήνας του ζεστού ήταν εντός του μπόιλερ χαμηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας ) , τότε όλα θα ήταν μέλι γάλα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 16:22

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Panoss (17-09-23)

  11. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Ανεβάζω σχέδιο να συνεννοηθούμε καλύτερα.
    Έτσι δεν είναι συνδεδεμένα κεντρική βάνα - μπαταρία - μπόιλερ ηλιακού;

    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-23 στις 17:35
    You only live twice.

  12. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.472

    Προεπιλογή

    Βάση το σχέδιο θα έκλεινα την κεντρική βάνα , θα έβγαζα την ανεπίστροφη βαλβίδα από την είσοδο του κρύου νερού στο μπόιλερ , θα ξανακούμπωνα το ρακόρ στην θέση της εισόδου νερού στο μπόιλερ , και θα άνοιγα και τις 2 βάνες της μπαταρίας. Λογικά τώρα θα τρέξει το νερό στην μπανιέρα με όδευση από την μπλε σωλήνα .
    Κατά το βγάλσιμο της ανεπίστροφης θα είχα την μπαταρία πρώτα κλειστή την κόκκινη βάνα και θα ανοιχτούν μετά όλα ζεστό και κρύο της μπαταρίας .
    Λες να μην τρέξει ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 19:03

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Φώκια σε τρύπιο μπόιλερ θερμοσίφωνα
    από pgs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-18, 20:11
  2. Παράλληλη συνδεσμολογία ηλιακού θερμοσίφωνα
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-18, 16:20
  3. Απορία για ιδιοκατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα
    από vkot στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 23:25
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 09:49
  5. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας