    Προεπιλογή θερμανση με ατομικό λεβητα σε διαμέρισμα

    Χρονια πολλά! Σε διαμερισμα με αυτονομη θερμανση πριν 3 μηνες τοποθέτησα ατομικό λεβητα θερμανσης BUDERUS 062,ενω περυσι με την κεντρική θερμανση ο χωρος ζεσταινόταν ικανοποιητικα, φετος ενω το ανάβω απο τις 6 ωρα το απογευμα μεχρι τις 12 το βραδυ το διαμερισμα δεν ζεσταινεται, δηλαδη ενω αρχικα ο θερμοστατης και αυτος BUDERUS C 100 δειχνει 17,5 βαθμούς θερμοκρασια χώρου, μετα βιας στις 12 τα μεσανυχτα να εχει φτασει στους 18,5 με 19 βαθμους ενω εγω εχω ρυθμισει να φτασει μεχρι και 27 βαθμούς. Επιπλέον ενω κανουμε μπανιο το ζεστο νερο καποιες φορες εκει που ειναι ζεστο αμεσως ερχεται κρυο και θελει κάποι δευτερολεπτα να αρχισει να ξαναζεσταινεται. Τι μπορει να φταίει? Ευχαριστώ πολύ!

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Πιθανοτατα καποιο λαθος στην εγκατασταση, αλλα χρειαζεται επιτοπιο ελεγχο. Για αρχη, αφου ειναι νεα η εγκατασταση και το προβλημα απο την αρχη, φερνεις τον εγκαταστατη να το δει.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    mihalis
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    athina
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Το θεμα είναι πως τα σωματα ζεσταίνονται φτανουν δηλαδη περιπου 42 βαθμους. Ομως η θερμοκρασια στο σπιτι ανεβαινει 1-2 βαθμους ακομα και 6 ωρες που το καλοριφερ ειναι αναμμενο. Σε καμία περιπτωση δλδ δεν ζεσταινει οπως με πετρελαιο με τα ιδια ακριβως σωματα. Ειναι λογικο αυτο? ευχαριστώ πολυ

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Οι 42 βαθμοί είναι πολύ λίγοι αν δεν έχεις αντιστάθμιση. Αν έχεις, ίσως είναι κακορυθμισμένη. Εχεις;
    Και τους 42 βαθμούς πώς τους μέτρησες;

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    mihalis
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    athina
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα. Να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω για αντιστάθμιση. Την θερμοκρασια του σώματος την μετρησα με ενα θερμομετρο αφου το αφησα 5 λεπτα πανω στο σωμα. Η θερμοκρασία του νερου θέρμανσης έχει ρυθμιστει στους 70 βαθμούς. Δοκίμασα κ με 73 βαθμους αλλα δεν υπήρχε διαφορά, δεν ενιωθα ζέστη να εκπέμπεται απο το σώμα παρα μονο οταν το ακουμπουσα.
    Υπάρχει κάποι ρυθμιση που μπορω να κάνω πάνω στον λέβητα? Ευχαριστώ πολυ!

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Αν ο λέβητας φτάνει όντως στους 70°C (κοίταξες το θερμόμετρό του; ) και το σώμα μένει τους 42° (ακόμη και δεχόμενοι αρκετή ανακρίβεια στη μέτρηση) φαίνεται σαν να μην κυκλοφορεί σωστά το νερό - τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σώμα. Ισχύει το ίδιο για όλα τα σώματα, ή κάποια καίνε πρισσότερο;

    Οπως και να έχει, επιμένω ότι πρέπει να φωνάξεις τον εγκαταστάτη, εφόσον η εγκατάσταση είναι πρόσφατη και το πρόβλημα εξαρχής. Γιατί προσπαθείς να τα βάλεις μόνος σου με ένα θηρίο που δεν γνωρίζεις, όταν υπάρχει υπεύθυνος "θηριοδαμαστής";

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    mihalis
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    athina
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Το θερμόμετρο του λέβητα δείχνει 70 βαθμούς μετά απο 5-10 λεπτα λειτουργίας της θέρμανσης. Όλα τα σώματα έχουν παραπλησιες θερμοκρασίες.
    Κανονικά η θερμοκρασία του σώματος πόση πρεπει να ειναι ;
    Εννοείται οτι θα χρειαστεί νσ το δει ο εγκαταστάτης, αλλά και εγώ πρέπει να ξέρω τι να του πω.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορηση!! Χρονια πολλά. Καλές γιορτές!

  8. #8
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Φυσιολογικα τα σωματα θα επρεπε να εχουν λιγους βαθμους λιγοτερο απο το λεβητα. Αν ολα ειναι τοσο χαμηλοτερα, μαλλον δεν λειτουργει ο κυκλοφορητης και θερμαινονται οσο θερμαινονται με τη φυσικη κυκλοφορια μονο. Αλλα δεν υπαρχει λογος να αγχωνεσαι, δεν ειναι δικη σου υποχρεωση να κανεις διαγνωση, εσυ απλα του λες οτι ο λεβητας πιανει θερμοκρασια, αλλα τα σωματα μενουν χλιαρα. Η διαγνωση - και η αποκατασταση - ειναι δικη του δουλεια, και υποχρεωση του, αφου εκανε την εγκατασταση. Ηταν ετσι απο την πρωτη μερα;

  9. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    mihalis
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    athina
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Ετσι ήταν απο την πρώτη μέρα που εγινε χρηση θέρμανσης. Η εγκατάσταση έγινε με 30 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία οπότε δεν δοκιμάστηκε όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λες και σε ευχαριστώ κ πάλι για την βοηθεια!!

  10. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    mihalis
    Εγγραφή
    Dec 2017
    Περιοχή
    athina
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Τελικα τα σωματα φτανουν 56 βαθμους μετα απο 4 ωρες λειτουργίας κ ενω ο λεβητας ειναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς λογω πλαστικων σωληνων. Ειναι φυσιολογικό αυτο;

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. θερμανση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-21, 21:02
  2. Επιλογή επιτοίχιου λεβητα - κριτήρια.
    από NEOMELOS στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-17, 13:43
  3. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  4. controller λεβητα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 11:50
  5. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 16:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας