    Προεπιλογή εξωτερική μονάδα

    Καλησπέρα έχω κλιματιστικό Fujitsu ΑΟΥ12LSAC ενώ η εσωτερική μονάδα πάει λειτουργήσει κανονικά αναβοσβήνει ένα κόκκινο φωτάκι και δεν επικινωνει με την εξωτερική μονάδα που φαίνεται σαν νεκρή . ο ψυκτικός που ήρθε μου είπε πως είναι η πλακέτα και κοστίζει 200 ευρώ περίπου . έκανα ένα έλεγχο στην πλακετα αλλά δεν είδα κάτι περίεργο παρα μόνο ενα μαύρισμα της πλακέτας απο την κάτω μεριά . εδώ έχω κάποιες φώτο. Όποιος γνωρίζει κάτι ας βοηθήσει . ευχαριστώ!
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Chronis

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Με πρώτη ματιά βλέπω ύποπτες κολλήσεις... λίγο-πολύ όλες οι χοντρές φαίνονται ταλαιπωρημένες/ψυχρές.
    Βλέπω όμως περίργο και τον C40 (αν διακρίνω σωστά). Είναι ξεσκέπαστος από πάνω, ή μου φαίνεται;

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    όπως πάντα ασαφείς πληροφορίες!

    Χρόνη 200€ είναι μόνο η πλακέτα συν ότι προκύψει στην πορεία; ή με 200€ τελειώνει η επισκευή;
    είναι η εσωτερική ή η εξωτερική πλακέτα; (inverter δεν είναι; πες μας)
    η μονάδα χρησιμοποιείται και για θέρμανση τον χειμώνα; δουλεύει στην θέρμανση;

    μας λες αναβοσβήνει το κόκκινο αλλά δεν μας λες πόσες φορές 4; 3; 2;

    απαντώ και εγώ υποθετικά στην πιθανή περίπτωση με τις 4 φορές
    είναι ο sensor στην εξωτερική που πάει στο CN72 μήπως δεν κάνει καλή επαφή; δες αυτό!

    πες μας και την ηλικία της εγκατάστασης και για στατιστικά το κόστος της και το κόστος εγκατάστασης (αν θέλεις)

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Χρόνης
    Εγγραφή
    Mar 2008
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    όπως πάντα ασαφείς πληροφορίες!

    Χρόνη 200€ είναι μόνο η πλακέτα συν ότι προκύψει στην πορεία; ή με 200€ τελειώνει η επισκευή;
    είναι η εσωτερική ή η εξωτερική πλακέτα; (inverter δεν είναι; πες μας)
    η μονάδα χρησιμοποιείται και για θέρμανση τον χειμώνα; δουλεύει στην θέρμανση;

    μας λες αναβοσβήνει το κόκκινο αλλά δεν μας λες πόσες φορές 4; 3; 2;

    απαντώ και εγώ υποθετικά στην πιθανή περίπτωση με τις 4 φορές
    είναι ο sensor στην εξωτερική που πάει στο CN72 μήπως δεν κάνει καλή επαφή; δες αυτό!

    πες μας και την ηλικία της εγκατάστασης και για στατιστικά το κόστος της και το κόστος εγκατάστασης (αν θέλεις)

    Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας . αρχικά ειναι το board της εξωτερικής μονάδας , είναι inverter.
    ειχε και ψύξη και θέρμανση , τώρα δεν κάνει τίποτα , αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο και σε test mode 2 blink και 4-5 sec παύση . περίπου 8 ετών και περίπου 900 ευρώ αγορά.
    Chronis

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Χρόνης
    Εγγραφή
    Mar 2008
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με πρώτη ματιά βλέπω ύποπτες κολλήσεις... λίγο-πολύ όλες οι χοντρές φαίνονται ταλαιπωρημένες/ψυχρές.
    Βλέπω όμως περίργο και τον C40 (αν διακρίνω σωστά). Είναι ξεσκέπαστος από πάνω, ή μου φαίνεται;
    ο c40 είναι μια χαρά. ίσως στην foto δεν φαίνεται καλά.
    Chronis

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Χρόνη οι φωτό που έχεις βάλει είναι πολύ χάλια και θολές για να δω τι γράφει η πλακέτα στα σημεία που μας ενδιαφέρει
    Σκέψου ότι μια πλακέτα ενός απλού κλιματιστικού έχει κόστος περίπου 70€+
    αν ο τύπος σου το επισκευάζει με καινούρια πλακέτα με 200€ κάντο είναι λογική η τιμή (κόστος εξαρτήματος και εργασία) δεν μας το διευκρίνισες ακόμη

    με βάση το error code που λες κόκκινο δύο φορές δίχνει πρόβλημα στον pipe sensor βάζω φωτό να δεις (αν έχω το σωστό μοντέλο)





    δες τι αντίσταση έχεις στον κονέκτορα CN5 στην μεριά με τα καλώδια και αν κάνει καλή επαφή στην εσωτερική μονάδα
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 14-07-14 στις 17:47

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    επίσης όπως βλέπεις από το error code που έχω
    η μόνη φορά που αναβοσβήνει το κόκκινο είναι σε συνδιασμό με το πράσινο 3 φορές
    είναι έτσι ή βλέπω άλλο μοντέλο;

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Χρόνης
    Εγγραφή
    Mar 2008
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    και πάλι σε ευχαριστώ πολυ, το μοντέλο είναι Fujitsu ΑΟΥ12LSAC .ανεβάζω νέες foto.

    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Chronis

  9. #9
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Σαν να βλέπω και ένα φουσκωμένο ηλεκτρολυτικό δίπλα στο Q1...

  10. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Τα προηγούμενα είναι από άλλο μοντέλο οπότε το πιό πιθανό δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή
    Αν έχεις κρατήσει τα χαρτιά του θα έχει και το service manual
    κοίταξε αν το βρεις

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Hitachi] Πρόβλημα με εξωτερική μονάδα HITACHI RAC-32CNH2
    από makis.m στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 22:13
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    από manos_3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:56
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας