    Φίλε μου δεν μας τα λες καλά

    Αν όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να παίρνει 230V, τότε για ποιο λόγο δοκιμάστηκε άλλη πλακέτα;

    Αν ο ανεμιστήρας κόβει από εσωτερικό θερμικό, πώς γίνεται να ξαναπαίρνει αμέσως μπροστά αν σβήσεις και αμέσως ξανανάψεις το μηχάνημα; Αν το κάνεις αυτό δεν περνάνε 5 ... 6 λεπτά μέχρι να ξαναπάρει μπρος η εξωτερική μονάδα; Μήπως στο χρόνο αυτό έχει προλάβει να κρυώσει αρκετά το μοτέρ;

    Όταν γυρνάει ο ανεμιστήρας, πόσο γρήγορα γυρνάει; Όταν σβήσει, αν πιάσεις το μοτέρ με το χέρι, πόσο καυτό είναι;

    Ο πυκνωτής του ανεμιστήρα έχει μετρηθεί;

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (01-07-24)

  3. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε μου δεν μας τα λες καλά

    α) Αν όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να παίρνει 230V, τότε για ποιο λόγο δοκιμάστηκε άλλη πλακέτα;

    β) Αν ο ανεμιστήρας κόβει από εσωτερικό θερμικό, πώς γίνεται να ξαναπαίρνει αμέσως μπροστά αν σβήσεις και αμέσως ξανανάψεις το μηχάνημα; Αν το κάνεις αυτό δεν περνάνε 5 ... 6 λεπτά μέχρι να ξαναπάρει μπρος η εξωτερική μονάδα; Μήπως στο χρόνο αυτό έχει προλάβει να κρυώσει αρκετά το μοτέρ;

    γ) Όταν γυρνάει ο ανεμιστήρας, πόσο γρήγορα γυρνάει; Όταν σβήσει, αν πιάσεις το μοτέρ με το χέρι, πόσο καυτό είναι;

    δ) Ο πυκνωτής του ανεμιστήρα έχει μετρηθεί;
    α) γιατί είναι δυσπρόσιτες οι εξωτ. μονάδες (κρέμονται στο κενό έξω από παράθυρο χωρίς μπαλκόνι) και ήταν ευκολότερο. Όταν όμως είδαμε ότι κάνει τα ίδια με 2η πλακέτα, τότε μετρήσαμε. Όταν είδαμε ότι πάει ρεύμα, τότε παιδευτήκαμε να τραμπάρουμε και τον ανεμιστήρα.

    β) για αυτό και για το ότι διπλανό copy paste μηχάνημα με copy paste εγκατάσταση δεν κόβει ποτέ, θεωρώ δύσκολο να έχει θερμικό ο ανεμιστήρας.

    γ) δουλεύει κανονικά. δεν είδα πόσο καυτό είναι.

    δ) αλλάχτηκε.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Σταματάει η λειτουργεία της εξωτερικής μονάδας
    από giorgos_giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 23:04
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 13:37
  3. Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-19, 12:55
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Πρόβλημα Αir Condition: Δεν κλίνει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας
    από kchios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-17, 01:33
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν δουλεύει
    από setes στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-17, 13:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας