Φίλε Παναγιώτη,
θα σου δώσω κι εγώ τη συμβουλή μου, γιατί υπάρχουν κωλύματα στον όλο σχεδιασμό σου.
Δεν είναι μόνο ότι το κλιματιστικό θ΄ απεγκατασταθεί κάποτε, οπότε θα δυσκολευτείς να το κάνεις,
όπως γράφει κι ο φίλος Φίλιππος, αλλά και σε περίπτωση βλάβης της εσωτερικής μονάδας δεν θα
μπορέσει ο τεχνικός ν΄ επέμβει εύκολα εφόσον δεν θ΄ υπάρχει φις στο καλώδιο σύνδεσής του με
το ρεύμα και θα πρέπει κάθε φορά να κάνει αποσύνδεση από τον connector της πλακέτας του.
Μία καλή λύση θεωρείται η εξής :
- ανοίγεις το κουτί που βρίσκεται πάνω από τη πρίζα και βρίσκεις τα καλώδια που καταλήγουν σ΄
αυτή (φάσης, ουδετέρου, γείωσης),
- παραλληλίζεις σ΄ αυτά κοντά καλώδια για μία εξωτερική σούκο πρίζα, στερεώνοντάς τη μετά
τη συνδεσμολογία της κάτω από το κουτί διακλ/σης,
- φθάνεις σ΄ αυτή τη πρίζα το καλώδιο της εσωτερικής μονάδας του A/C που καταλήγει σε φις
για σούκο πρίζα και καλύπτεις το καλώδιο αυτό με καναλάκι λευκό αυτοκόλλητο.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης