    Οτι ναναι..
    Αφου μετρησε 160V στην ΕΙΣΟΔΟ του θερμοστατη πως ειναι ειναι δυνατον να φταιει ο θερμοστατης αφου δεν εχει μπει στο κυκλωμα;
    Κατα πασα πιθανοτητα τα 160v θα γινουν 0 αν βαλεις ενα φορτιο στο σημειο εκεινο..
    Ποτε δεν μπορουμε να βγαλουμε ασφαλες συμπερασμα σε τετοιες περιπτωσεις, ουτε με απλο δοκιμαστικο,ουτε με πολυμετρο, μονο με κατι τετοιο https://e-metallon.gr/ergaleia/10132...ht82566-0.html ειμαστε σιγουροι..
    Ας ανοιξει καποιος ηλεκτρολογος(οχι σαν αυτον που εφερες) τον πινακα για να δει οτι μαλλον εχει προβλημα ο μικροαυτοματος και το ρευμα δεν φευγει καν απο τον πινακα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  2. #12
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.573

    Προεπιλογή

    Ενα απίστευτα χρήσιμο εργαλείο που επινόησα (σίγουρα όχι πρώτος, αλλά δεν το είχα δει και πουθενά) όταν χρίστηκα ηλεκτρολόγος στρατοπέδου όταν υπηρετούσα, ήταν ένα μικρής ισχύος λαμπάκι πυράκτωσης 220V. Αυτό μαζί με ένα δοκιμαστικό και ένα μυτοτσίμπιδο αποτελούσαν την ταπεινή μου εργαλειοθήκη, και το λαμπάκι με ξελάσπωσε πολλές φορές εκεί που το δοκιμαστικό ξεγελούσε.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (08-01-23)

  4. #13
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    ναι Νικο κατι παρομοιο εκανα και εγω στο στρατο με λαμπακι 230 αλλα και 24V(με ειχαν μπλεξει και στα οχηματα) αλλα δεν το προτεινα για λογους ασφαλειας..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #14
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.573

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν το προτεινα για λογους ασφαλειας..
    Σωστός!

    Off Topic: Παρεμπιπτόντως, όταν πήγα εγώ ήτασν ακόμη 220V, αν θυμάμαι σωστά! Θυμάται κανείς πότε έγινε η ευθυγράμμιση με την Ευρώπη στα 230V?

  6. #15
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    Και εγω οταν πηγα ηταν 220 αλλα εγραψα 230 απο συνηθεια..
    Το 2008 εγινε η αλλαγη σε ολη την Ευρωπη.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nyannaco (10-01-23)

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρικός κινητήρας 7.5kw σύνδεση τριγωνο
    από XALOULIS90 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-22, 20:30
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-19, 21:50
  3. [Άλλη] Ηλεκτρικός Αντιστάτης Ατμομάγειρα - Ρομποτάκι
    από Dr_Giwrgos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-18, 23:56
  4. ηλεκτρικός φράκτης μπαταρίας
    από fotis 65 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-17, 12:07
  5. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 23:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας