Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Ένα σπίτι δύο επίπεδα κι ένας θερμοστάτης στο ισόγειο . Επισυνάπτω φ/φίες . Μάλλον για μονοσωλήνιο δείχνει . Δεν βλέπω πουθενά τις "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση" .




  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    765

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DimMani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν βλέπω πουθενά τις "αλλες ειδικότητες/υδραυλικά-θερμανση" .
    ένα ζωντανο παράδειγμα:

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DimMani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατοικώ σε 2όροφη μονοκατοικία , χρισμένη το 10'




    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Μονοσωλήνιο είναι.
    Ψάξε για τους συλλέκτες είτε στο κλιμακοστάσιο είτε μέσα στο σπίτι.
    Υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να τους έχουν στο λεβητοστάσιο, ειδικά αν είναι λίγα σώματα ανα όροφο. Αν δεν τους βρεις στους ορόφους, βάλε φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μονοσωλήνιο είναι.
    Ψάξε για τους συλλέκτες είτε στο κλιμακοστάσιο είτε μέσα στο σπίτι.
    Υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να τους έχουν στο λεβητοστάσιο, ειδικά αν είναι λίγα σώματα ανα όροφο. Αν δεν τους βρεις στους ορόφους, βάλε φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο.

    Αυτές βοηθάνε :





    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 17-03-22 στις 12:15

  5. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Η πρώτη φωτογραφία πρέπει να είναι ύδρευση, οπότε δεν μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά καλό είναι να κλείσεις το μπλε διακόπτη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μπαίνει νερό στο λέβητα κατά τη διάρκεια της επισκευής.
    Η δεύτερη είναι οι συλλέκτες της θέρμανσης, καταλαβαίνω ότι τους έχει στο λεβητοστάσιο και ανεβάζει κατευθείαν τα κυκλώματα, χωρίς στήλες. Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να έχει διακόπτες στις εισόδους τους, αλλά μόνο στα κυκλώματα. Είναι εμφανές επίσης ότι δεν είναι όλα τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων τέρμα ανοιχτά, και είναι λογικό, είναι για να μοιράζεται σωστά η κυκλοφορία του νερού στα κυκλώματα. Οπότε για να τα κλείσεις, μαρκάρεις πρώτα με ένα μαρκαδόρο τη θέση του καθενός σε σχέση με το σώμα, και μετράς και πόσες στροφές παίρνει το καθένα μέχρι να κλείσει τελείως (βίδωμα), ώστε να μπορείς μετά να τα ξαναφέρεις στην ίδια ακριβώς θέση/ρύθμιση.

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Ατυχώς περίμενα αυτή την περιγραφή . Επειδή προ 7-8 ετών , μου πήρε μέρες δοκιμών/ταλαιπωρίας , μέχρι να ισορροπήσω τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων , υπάρχει άλλη λύση ; Αν πχ κλείσω τον διακόπτη των 2 (για την ώρα) σωμάτων που στάζουν ;

  7. #7
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Σε δισωλήνιο δεν θα είχες πρόβλημα, αλλά οι διακόπτες μονοσωληνίου δεν είμαι σίγουρος ότι θα απομονώσουν 100% το σώμα. Τουλάχιστον βεβαιώσου ότι δεν θα μπαίνει φρέσκο νερό στο λέβητα, κλείσε τους διακόπτες των σωμάτων και άνοιξε τα εξαεριστικά (σαν να κάνεις εξαέρωση) πρώτα, για να εκτονωθεί η πίεση. Αν οι διακόπτες των σωμάτων δεν απομονώνουν το σώμα εντελώς, θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να περιμένεις να αδειάσει και το δοχείο διαστολής. Μετά θα χρειαστεί να ανοίξεις ξανά την πλήρωση από το δίκτυο για να αναπληρωθεί το νερό του ΔΔ συν όσο άλλο χαθεί στη διαδικασία.

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Μάνη
    Μηνύματα
    379

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ . Όταν αγοράσω τα βιδάκια , που σημαίνει ταξίδι στην Καλαμάτα , αν κολλήσω κάπου , θα επανέλθω .

Παρόμοια Θέματα

  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    από MAIK721 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 15:40
  3. siwtch kdg 404 88 για καλοριφέρ λαδιού
    από stelaras1 στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 20:35
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση