    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θερμοστατη χωρου-πληκτρολογιο, εχω μονο στο 1 διαμερισμα απο τα 3. Σε αυτο που μενω.

    120λτ ειναι το δοχειο αδρανειας, ο Υδραυλικος το ενωσε ετσι δε ξερω αν ειναι λαθος.. εκει θα συνδεθει και ο ηλιακος.

    η ανλτια ανοιγει συγκερκιμενες ωρες απο τις 16:00 εως τις 23:30

    O 2ος κυκλοφοριτης δουλευει μονιμα, στης 1η σκαλα για μιν 15 καλοριφερ. Αυτο ψαχνω πως να τον κανω να ανοιγει μαζι με την ανλια και να κλεινει 1 ωρα πχ μετα.


    αν η απαιτήσεις λειτουργίας σου είναι 16:00 έως τις 23:30 που δουλεύει η ΑΘ.... θες ένα χρονικό και ένα ρελέ για τον 2ο κυκλοφοριτή, το οποιο χρονικό θα παίρνει εντολή απ το καλώδιο του 1ου κυκλοφορητη...και θα σβήνει τον 2ο 1 ωρα μετά την πάυση της αντλίας.