    Καλησπέρα,
    Αντιμετώπισα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα (έσβηνε ο συμπιεστής με ένδειξη στην εξωτερική πλακέτα 62) με το ίδιο μοντέλο κλιματιστικού LG (18AWR) και τη λύση μου την έδωσε ο κύριος Στράτος από το defrost.gr (τον οποίο ευχαριστώ θερμά). Συγκεκριμένα, κάναμε εξαρχής εκκένωση φρέον, δημιουργία κενού, ζύγιση νέου φρέον (R410A) και έλεγχο διαρροής και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πλήρως.
    Εάν στην διεργασία αυτή δεν βρήκε διαρροή (στο μηχάνημα από κατασκευής ) τότε είχε διαρροή στις ενώσεις σωληνώσεις ρακόρ της 1ης εγκατάστασης που δεν έσφιξαν κάποιοι προηγούμενοι καλά (συνηθισμένο σενάριο )
    Εάν κάνουν μόνο αυτά που αναφέρει πιο πάνω , χωρίς να ελεγχθούν τα ρακόρ που έσφιξαν κάποιοι προηγούμενοι , το πρόβλημα θα επαναληφθεί 100%.

  2. #52

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Καισαριανή
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Ύστερα από 1 χρόνο, το πρόβλημα επανήλθε προ ημερών (ένδειξη 62). Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να το ελέγξουμε εξονυχιστικά για τυχόν διαρροή φρέον χωρίς όμως να βρεθεί κάτι. Δοκιμάσαμε τη λύση της επαναπλήρωσης του φρέον με ζύγιση νέου και το μηχάνημα συνεχίζει με βλάβη 62. Από την LG προτείνουν για αρχή αλλαγή της εξωτερικής πλακέτας χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα. Θα δοκιμάσουμε τον έλεγχό της σε ηλεκτρονικό και βλέπουμε. Διαφορετικά αλλαγή του κλιματιστικού.

  3. #53

    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    887

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KostasR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ύστερα από 1 χρόνο, το πρόβλημα επανήλθε προ ημερών (ένδειξη 62). Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να το ελέγξουμε εξονυχιστικά για τυχόν διαρροή φρέον χωρίς όμως να βρεθεί κάτι. Δοκιμάσαμε τη λύση της επαναπλήρωσης του φρέον με ζύγιση νέου και το μηχάνημα συνεχίζει με βλάβη 62. Από την LG προτείνουν για αρχή αλλαγή της εξωτερικής πλακέτας χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα. Θα δοκιμάσουμε τον έλεγχό της σε ηλεκτρονικό και βλέπουμε. Διαφορετικά αλλαγή του κλιματιστικού.
    αν ειναι inverter θα πας και τις δυο πλακετες για ελεγχο σε εργαστηριο που ασχολειται με επεισκευες τετοιου τυπου

Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung GT-E2530 σβηνει
    από meremetis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 19:22
  3. [Τηλεόραση LG] LG 32LC55 ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ
    από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 18:35
  4. 32PW9551/12 σβηνει
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-12, 14:47

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας