    Προεπιλογή Χρειάζομαι εξαέρωση ή επαγγελματία υδραυλικό;

    Καλημέρα σε όλους, χρειάζομαι την γνώμη σας σχετικά με την θέρμανση του διαμερίσματος μου, γνωρίζω πως έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης πρόσφατα χωρίς να γνωρίζω αν έχουν επηρεάσει το σύστημα θέρμανσης, παρόλα αυτά το αναφέρω. Ας περάσω στο θέμα.

    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ο θόρυβος, έχω ζέστη χωρίς σκαμπανεβάσματα ή κρύα σώματα, παρόλα αυτά, ανα διαστήματα ακούγεται ένας έντονος θόρυβος τρεχούμενου νερού, σαν "μπουρμπουλήθρες", ενοχλητικό.

    Ο λέβητας είναι φυσικού αερίου και απο πάνω του έχει μια αντλία "Sure Pump SP 55/130", ο λέβητας είναι σχεδόν αθόρυβος, η αντλία είναι αυτή που προκαλεί τον θόρυβο. Ο θόρυβος δεν σχετίζεται με την χρήση του νερού απο εμένα, όταν ανοίγω κάποια βρύση δεν ακούγεται κάτι. Η αντλία κάνει θόρυβο ανα διαστήματα πχ ανα 2 ώρες.

    Επειδή δεν είμαι ειδικός, υιοθέτησα αυθαίρετα το εξής σενάριο και δεν γνωρίζω αν είναι σωστό:

    Θεωρώ 1) πως η συγκεκριμένη αντλία είναι ο κυκλοφορητής του συστήματος και 2) πως υπάρχει παγιδευμένος αέρας στο σύστημα.

    Απο όσο γνωρίζω τα σώματα ζεσταίνονται μόνο όταν πέφτει η θερμοκρασία στο χώρο και στην συνέχεια κρυώνουν μέχρι να ξανά ενεργοποιηθούν. Τουλάχιστον αυτό γίνεται στο δικό μου σύστημα, συμβαίνει να εχω κρύα σώματα μέσα στην μέρα αλλά όχι κρύο στο σπίτι.

    Άρα θεωρώ πως όταν υπάρχει ανάγκη να ζεσταθούν τα σώματα, ενεργοποιείται η αντλία και ανακυκλώνεται το νερό στα σώματα και λόγο του παγιδευμένου αέρα ακούγεται αυτός ο θόρυβος.

    3) Έχει κάποια βάση αυτό που λέω ή είναι άσχετο;

    Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ και την εμπειρία της πρώτης μέρας, το σύστημα είχε πίεση 1bar (κρύο) και μόλις ζεστάθηκε πήγε στο 1.5 όπως ήταν λογικό. Το πρωί ξύπνησα σε παγωμένο σπίτι με πίεση 0.5bar, ο λέβητας δεν δούλευε λόγο χαμηλής πίεσης. Συμπλήρωσα νερό στο κύκλωμα και όλα επανήλθαν. Η πίεση τώρα είναι 1.7 - 1.8bar με ζεστό κύκλωμα, δεν μπορώ να εξηγήσω πως έπεσε την πρώτη μέρα αλλά απο οτι φαίνεται δεν έχω διαρροή γιατί θα ξανά έπεφτε.

    Την παροχή που πηγαίνει στον αυτόματο πλήρωσης την έχω κλειστή άρα το σύστημα δεν "ρυθμίζεται" αυτόματα. 4) Δεν καταλαβαίνω το νόημα του αυτόματου πλήρωσης αλλά δεν είναι σχετικό με το θέμα, στο δικό μου μυαλό αν "πέφτει" η πίεση σημαίνει οτι έχεις διαρροή και δεν καταλαβάινω τον λόγο που θες να "γεμίζεις" το σύστημα αυτόματα ώστε να διατηρείς την πίεση ψιλά.

    Θα ανεβάσω σχετικο βίντεο με τον θόρυβο.

    Σας ευχαριστώ.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Πώς είναι η σύνδεση αντλία και λέβητας με το δίκτυο των σωμάτων;με τριοδη Βάνα;
    Πρώτη υποψία μου έρχεται χαμηλή πίεση στα σώματα με την αντλία.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    @Vagelis@ (21-02-19)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.583

    Προεπιλογή

    Στέλιο, αν καταλαβαίνω καλά από τα συμφραζόμενα, έχεις επίτοιχη μονάδα ΦΑ μόνο για το διαμέρισμά σου, σωστά;
    Αν ναι, και μόνο η παρουσία εξωτερικού κυκλοφορητή (αυτό που ονομάζεις "αντλία") είναι λίγο περίεργη, δεδομένου ότι οι ατομικές μονάδες ΦΑ έχουν ενσωματωμένο κυκλοφορητή που είναι υπερ-επαρκής για ένα σύνηθες διαμέρισμα.
    Συνεχίζοντας τις εικασίες, αν έχει προστεθεί εξωτερικός κυκλοφορητής χωρίς να χρειάζεται, πιθανότατα γυρίζει τα νερά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας το θόρυβο.
    Για να αρχίζουμε να έχουμε εικόνα και να πάμε παρακάτω, διευκρίνισέ μας:
    Μιλάς όντως για ατομική μονάδα που εξυπηρετεί μόνο το δικό σου διαμέρισμα;
    Αν ναι, για πόσα τετραγωνικά περίπου μιλάμε;
    Ετος κατασκευής της οικοδομής;
    Υπήρχε πριν άλλο σύστημα θέρμανσης (π.χ. κεντρικός λέβητας πετρελαίου); Αν ναι, στη μετατροπή/ ανακαίνιση χρειάστηκε να μπουν νέες σωληνώσεις για τη θέρμαση μέσα στο διαμέρισμα;
    Ασ δούμε αυτά, και πάμε μετά παρακάτω.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    IMG_8432.jpgIMG_8430.jpgIMG_8434.jpgIMG_8426.jpgIMG_8425.jpgIMG_8424.jpg



    Ο λέβητας μαζί με την "αντλία" που κάνει τον θόρυβο (το μπλέ πράγμα που εγω συνηθίζω να λέω "κυκλοφορητή" αλλά δεν είμαι σίγουρος αν όντως λέγεται έτσι ).

    Στο βίντεο ακούγεται ο θόρυβος που κάνει.

    Απο το σημείο που είναι ο λέβητας οι σωλήνες φεύγουνε και πάνε σε μια αποθηκούλα που έχω το μπόιλερ. Εκεί θα δείτε 2 κόκκινα κουτάκια, το ένα (αυτό που είναι ψηλά) πρέπει να είναι αυτό που ελέγχει ο θερμοστάτης και το άλλο (χαλημά) είναι μόνιμα ενεργό και είναι συνδεμένο στην "ροή", η διπλανή σωλήνα είναι η επιστροφή. Φαίνεται και ο αυτόματος πλήρωσης τον οποίο έχω κλειστό.

    Κάτι που μου έκανε εντύπωση εξ αρχής είναι η ένωση (ψηλά) της "ροής" με την "επιστροφή", δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που παντρεύονται τα νερά και έτσι δεν το πείραξα, το άφησα ανοιχτό.

    Σχετικά με τις ερωτήσεις σας:

    - Δεν γνωρίζω αν υπάρχει τρίοδη βάνα, θα το καταλάβετε εσείς στις φωτογραφίες που παραθέτω
    - Ναι είναι μονάδα μόνο για το δικό μου διαμέρισμα
    - Το διαμέρισμα είναι περίπου 30-40 τετραγωνικά, με 3 σώματα, 1 μικρό (0.5 χ 0.5), 1 μεσαίο (1 χ 1) και ένα μεγάλο (2κάτι χ 0.5)
    - Η πολυκατοικία είναι 10ετίας, όχι δεν είχε πετρέλαιο, βρίσκομαι στο εξωτερικό οπότε αν είχε προηγούμενη εγκατάσταση θα είχε πάλι αέριο και άν έκαναν κάτι θα έκαναν τις σωληνώσεις απο την αρχή ή θα άλλαξαν μπόιλερ γιατί φαίνεται απείραχτο.

  6. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.583

    Προεπιλογή

    ΟΚ, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα απ'ότι περίμενα, και ειδικά για τέτοιου μεγέθους διαμέρισμα! Σε ποιά χώρα βρίσκεται αυτό; Ρωτάω γιατί στο ταπεινό Ελλαδιστάν χρησιμοποιούμε επίτοιχες μονάδες "όλα σε ένα", που σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν ούτε boiler και το δίκτυό του (παράγουν ζεστό νερό χρήσης συνεχούς ροής), ούτε εξωτερικό δοχείο διαστολής και κυκλοφορητής, ούτε ηλεκτροβάνες (τα δύο κουτιά με τα καλώδια πάνω στους σωλήνες που έχεις επισημάνει στις φωτογραφίες).
    Ο θόρυβος ακούγεται από τον κυκλοφορητή, ή διάχυτος στο χώρο;
    Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να θέλει εξαέρωση ο ίδιος ο κυκλοφορητής.
    Στη δεύτερη, ενδέχεται να έχει να κάνει με κακή κατασκευή του δικτύου. Αν βλέπω σωστά, οι σωλήνες ανεβαίνουν στο ταβάνι, να υποθέσω ότι οδεύουν οριζόντια σε αυτό το ύψος, και κατεβαίνουν στις θέσεις των σωμάτων; Αν ναι (το λεγόμενο σύστημα ομπρέλλα) θέλει πολύ προσεκτική κατασκευή με αυτόματα εξαεριστικά στις γωνίες, αλλιώς κράταει αέρα στους οριζόντιους κλάδους.
    Μπορείς να εντοπίσεις την πηγή του θορύβου;

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Βρίσκομαι στην Ιρλανδία. Ο θόρυβος έρχεται αποκλειστικά απο τον κυκλοφορητή και όπως πολύ σωστά είπες, οι σωλήνες ανεβαίνουν ταβάνι (γυψοσανίδα) και πάνε οριζόντια σε άλλο δωμάτιο και ξανα κατεβαίνουν, φαντάσου τις 2 φωτογραφίες σαν 2 διπλανά δωμάτια, ανεβαίνουν απο τον λέβητα και κατεβαίνουν στο μπόιλερ.

    Στα σώματα δεν γνωρίζω πως φτάνουν γιατί δεν φαίνεται κάτι, βγαίνουν οι σωλήνες μέσα απο τον τοίχο (γυψοσανίδα) χαμηλά στο ύψος που τελειώνει το σώμα, δεν βλέπω την διαδρομή της σωλήνας αλλά υποθέτω πως έρχονται απο ψηλά απο το ταβάνι σε κάθε δωμάτιο και καταλλήγουν στο σώμα.

    Όλο το σύστημα είναι αθόρυβο, ακόμα και ο λέβητας, μόνο ο κυκλοφορητής κάνει αυτόν τον πολύ ενοχλητικό θόρυβο, πιστέψτε με ... είναι έντονο

    Ευχαριστώ

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Δεν πρέπει να είναι "υδραυλικός" θόρυβος αυτός.πανω στον κυκλοφορητή έχει ένα διακοπτακι.πειραξε το λίγο να δεις αν αλλάξει ο θόρυβος.εκειψκαποιος τεχνικός δεν υπάρχει;

  9. #8

  10. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Χμμ.. τι μπορεί να είναι εκτός απο υδραυλικός; πάει το μυαλό σου σε αυτό που λέει ο Κυριακίδης; μηχανικό θέμα ενος φθηνού κυκλοφορητή; Έχει υδραυλικούς, απλά ήθελα να ρωτήσω γιατί αν ήτανε μια απλή εξαέρωση θα μπορούσα να το κάνω μονος μου.

  11. #10
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.583

    Προεπιλογή

    Για αρχή άκου τη συμβουλή του Βασίλη, και κάνε μια εύκολη και ανέξοδη δοκιμή: δες σε ποιά ταχύτητα είναι ο κυκλοφορητής και αν δεν είναι στη μικρότερη, κατέβασέ τον μία να δεις τί θα γίνει. Αν μειωθέι ικανοποιητικά ο θόρυβος, παρακολούθησε μετά τα σώματα να βεβαιωθείς ότι εξακολουθούν όλα να θερμαίνονται καλά (και στις κάτω γωνίες).

Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 22:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας