Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 10
  1. #1
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Μέλος
    Όνομα
    Παντελης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    41

    Question Πρόβλημα με κλιματιστικό SAMSUNG SHO9VA1

    Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν παιδιά έχω καραφλιάσει με το εξής πρόβλημα σε ένα αιρκοντίσιον του 2002 samsung inverter το οποίο ήταν πακεταρισμένο απ' το 2014 και μάλιστα μετά από σέρβις έλεγχο υγρών κλπ γιατί ήταν σε λειτουργία μέχρι τότε. Το Σάββατο λοιπόν 14/7 το εγκατέστησα στο εξοχικό μου. Λοιπόν από Σάββατο μέχρι Δευτέρα 18:30 δούλευε σχεδόν συνέχεια και με πολύ καλή ψύξη και μετά έσβησε σαν να κόπηκε το ρεύμα με τις περσίδες ανοικτές, κλείνω γενικό τον ανοίγω ακούγετε ότι πήρε ρεύμα και κλείνει μόνο του τις περσίδες, δίνω εντολή ξεκινάει κανονικά αρχίζει και ο ανεμιστήρας της εξωτερικής δίνει για λίγο κρύο και στο 1-2 λεπτά περίπου κάνει το ίδιο, επαναλαμβάνω την διαδικασία και ξανά κάνει το ίδιο ενώ στην εσωτερική μονάδα κάνει και ένα ήχο όπως ένα ρελλέ την στιγμή που σβήνει. Παρακαλώ τα φώτα σας.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    172

    Προεπιλογή

    Πιέσεις έχεις μετρήσει? Αν για κάποιο λόγο έχει χάσει το φρεον πολύ πιθανό να κόβει από πίεση .

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    172

    Προεπιλογή

    Επιπλέων καλό θα ήτανε αυτά τα 2 λεπτά που δουλεύει εκτός από πιέσεις να πάρεις και μια μέτρηση στα αμπέρ γιατί από ότι διάβασα είναι ινβερτερ.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Μέλος
    Όνομα
    Παντελης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ναι είναι καλές τα σωληνάκια αρχίζουν να ιδρώνουν και παρατήρησα ότι με το που πάει να σβήσει βγάζει πολλά πμιπ, ήρθε κάποιος τεχνικός και μου είπε ότι είναι πλακέτα ρελλέ και δεν συμφέρει η επισκευή οπότε να σκεφτώ για καινούργιο.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    867

    Προεπιλογή

    αν το προβλημα ειναι στις πλακετες βγαλτες και στειλε τις για επισκευη ,συμφερει η επισκευη

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meletiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν παιδιά έχω καραφλιάσει με το εξής πρόβλημα σε ένα αιρκοντίσιον του 2002 samsung inverter το οποίο ήταν πακεταρισμένο απ' το 2014 και μάλιστα μετά από σέρβις έλεγχο υγρών κλπ γιατί ήταν σε λειτουργία μέχρι τότε. Το Σάββατο λοιπόν 14/7 το εγκατέστησα στο εξοχικό μου. Λοιπόν από Σάββατο μέχρι Δευτέρα 18:30 δούλευε σχεδόν συνέχεια και με πολύ καλή ψύξη και μετά έσβησε σαν να κόπηκε το ρεύμα με τις περσίδες ανοικτές, κλείνω γενικό τον ανοίγω ακούγετε ότι πήρε ρεύμα και κλείνει μόνο του τις περσίδες, δίνω εντολή ξεκινάει κανονικά αρχίζει και ο ανεμιστήρας της εξωτερικής δίνει για λίγο κρύο και στο 1-2 λεπτά περίπου κάνει το ίδιο, επαναλαμβάνω την διαδικασία και ξανά κάνει το ίδιο ενώ στην εσωτερική μονάδα κάνει και ένα ήχο όπως ένα ρελλέ την στιγμή που σβήνει. Παρακαλώ τα φώτα σας.
    ο εσωτερικός ανεμιστήρας ξεκινάει ?

  7. #7
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Μέλος
    Όνομα
    Παντελης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Ξεκινάει κανονικά δείχνει για λίγο ότι δουλεύει άψογα και μετά τέλος μέχρι να κόψω ρεύμα για 10'' και πάλι κανονικά.

  8. #8
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Μέλος
    Όνομα
    Παντελης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Καλημέρα, άνοιξα την εξωτερική μονάδα και είδα τα λαμπάκια της πλακέτας αφού άνοιξα σε λειτουργία, (κόκκινο σταθερό, πράσινο αναβοσβήνει) δούλεψε περίπου 25' στο τούρμπο κανονικά και άριστα μάλιστα, ξαφνικά σβήνει, κανένα λαμπάκι αναμμένο, σαν να κόπηκε το ρεύμα, η πλακέτα στην εσωτερική μονάδα είναι ζεστή αρκετά αλλά δεν μπορώ να την βγάλω έξω για έλεγχο (προς το παρόν).

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    867

    Προεπιλογή

    αν ειναι να κανεις ελεγχο τοτε θα κανεις και στην εσωτερικη ,ολες πασχουν απο ψυχρες κολλησεις ισως πυνκωτες αλλα βεβαια μπορει να εχει προβλημα σε ενεργο υλικο
    πρωτα ομως θα πρεπει να δεις αν εισαι ενταξει απο φρεον και τα λοιπα

  10. #10
    Το avatar του χρήστη meletiros
    Μέλος
    Όνομα
    Παντελης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    41

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα παιδιά. Ευτυχώς είναι η τρίτη ημέρα που δουλεύει άψογα και το πρόβλημα απ' ότι φαίνεται ήταν σε ένα ρελέ στην πλακέτα του εσωτερικού το οποίο έβγαλα το άνοιξα και καθάρισα τις επαφές του με ψιλό σμυριδόπανο ίσιωσα τα ελάσματα της κινητής πλευράς το ξανακόλλησα στην πλακέτα και από τότε πρόβλημα ουδέν μέχρι στιγμής. Όλα τ' άλλα είναι τσεκαρισμένα όπως έγραψα στην αρχή.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Κλιματιστικό SAMSUNG AQV09PSAN
    από marinosrinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 10:03
  2. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα σε κλιματιστικά Samsung (AQV09NSAN)
    από filarhos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 20:52
  3. [Κλιματιστικό Samsung] πρόβλημα με κλιματιστικό samsung AQV12FAN
    από Φανης10 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 00:31
  4. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα σε κλιματιστικό samsung
    από mfandom στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 07:28
  5. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 17:47

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας