Οι 42 βαθμοί είναι πολύ λίγοι αν δεν έχεις αντιστάθμιση. Αν έχεις, ίσως είναι κακορυθμισμένη. Εχεις;
Και τους 42 βαθμούς πώς τους μέτρησες;
Οι 42 βαθμοί είναι πολύ λίγοι αν δεν έχεις αντιστάθμιση. Αν έχεις, ίσως είναι κακορυθμισμένη. Εχεις;
Και τους 42 βαθμούς πώς τους μέτρησες;
Καλησπέρα. Να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω για αντιστάθμιση. Την θερμοκρασια του σώματος την μετρησα με ενα θερμομετρο αφου το αφησα 5 λεπτα πανω στο σωμα. Η θερμοκρασία του νερου θέρμανσης έχει ρυθμιστει στους 70 βαθμούς. Δοκίμασα κ με 73 βαθμους αλλα δεν υπήρχε διαφορά, δεν ενιωθα ζέστη να εκπέμπεται απο το σώμα παρα μονο οταν το ακουμπουσα.
Υπάρχει κάποι ρυθμιση που μπορω να κάνω πάνω στον λέβητα? Ευχαριστώ πολυ!
Αν ο λέβητας φτάνει όντως στους 70°C (κοίταξες το θερμόμετρό του; ) και το σώμα μένει τους 42° (ακόμη και δεχόμενοι αρκετή ανακρίβεια στη μέτρηση) φαίνεται σαν να μην κυκλοφορεί σωστά το νερό - τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σώμα. Ισχύει το ίδιο για όλα τα σώματα, ή κάποια καίνε πρισσότερο;
Οπως και να έχει, επιμένω ότι πρέπει να φωνάξεις τον εγκαταστάτη, εφόσον η εγκατάσταση είναι πρόσφατη και το πρόβλημα εξαρχής. Γιατί προσπαθείς να τα βάλεις μόνος σου με ένα θηρίο που δεν γνωρίζεις, όταν υπάρχει υπεύθυνος "θηριοδαμαστής";
Το θερμόμετρο του λέβητα δείχνει 70 βαθμούς μετά απο 5-10 λεπτα λειτουργίας της θέρμανσης. Όλα τα σώματα έχουν παραπλησιες θερμοκρασίες.
Κανονικά η θερμοκρασία του σώματος πόση πρεπει να ειναι ;
Εννοείται οτι θα χρειαστεί νσ το δει ο εγκαταστάτης, αλλά και εγώ πρέπει να ξέρω τι να του πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορηση!! Χρονια πολλά. Καλές γιορτές!
Φυσιολογικα τα σωματα θα επρεπε να εχουν λιγους βαθμους λιγοτερο απο το λεβητα. Αν ολα ειναι τοσο χαμηλοτερα, μαλλον δεν λειτουργει ο κυκλοφορητης και θερμαινονται οσο θερμαινονται με τη φυσικη κυκλοφορια μονο. Αλλα δεν υπαρχει λογος να αγχωνεσαι, δεν ειναι δικη σου υποχρεωση να κανεις διαγνωση, εσυ απλα του λες οτι ο λεβητας πιανει θερμοκρασια, αλλα τα σωματα μενουν χλιαρα. Η διαγνωση - και η αποκατασταση - ειναι δικη του δουλεια, και υποχρεωση του, αφου εκανε την εγκατασταση. Ηταν ετσι απο την πρωτη μερα;
Ετσι ήταν απο την πρώτη μέρα που εγινε χρηση θέρμανσης. Η εγκατάσταση έγινε με 30 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία οπότε δεν δοκιμάστηκε όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λες και σε ευχαριστώ κ πάλι για την βοηθεια!!