Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Κατ'αρχην, μην καταργησεις τος ασφαλειες τηξης στη γενικη παροχη. Ειναι υποχρεωτικες απο τον κανονισμο, και υπαρχει λογος γι'αυτο: ειναι πιο αξιοπιστες απο τους μικροαυτοματους που χαλανε, και κατα συνεπεια ειναι η τελευταια γραμμη αμυνας. Απλα παρε δυο-τρια φυσιγγια να εχεις καβατζα την ωρα που θα καει.
    Οςο για κουζινα και θερμοσιφωνα, δεν εχει νοημα ο διπλος μικροαυτοματος. Εχει νοημα να βαλεις και διπλο διακοπτη, για να μπορεις να αποκοψεις και τον ουδετερο σε περιπτωση προβληματος, δεδομενου οτι η συνδεση τους ειναι μονιμη και δεν μπορεις απλα να τα βγαλεις απο την πριζα. Σε συνδυασμο με το διπλο διακοπτη, ο μονος μικροαυτοματος στη φαση αρκει.
    Απο εκει και περα, εναν ελεγχο στα καλωδια μηπως εχει καπου καρβουνιασμενες ακρες, και συσφιξεις παντου (που καλο ειναι να γινονται κατα διαστηματα ετσι κι αλλιως, γιατι οι χαλαρες συνδεσεις εγκυμονουν κινδυνους).
    Αν μπορεις βεβαια να αλλαξεις ολο το ραγουλικο με νεο, οπως λεει και ο Χρηστος, καλο θα ειναι.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    Η φωτογραφία μπορεί να ξεγελά αλλά οι αναχωρήσεις διατομές στα καλώδια για κουζίνα/ θερμοσίφωνα μου φαίνονται μικρές .

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ'αρχην, μην καταργησεις τος ασφαλειες τηξης στη γενικη παροχη. Ειναι υποχρεωτικες απο τον κανονισμο, και υπαρχει λογος γι'αυτο: ειναι πιο αξιοπιστες απο τους μικροαυτοματους που χαλανε, και κατα συνεπεια ειναι η τελευταια γραμμη αμυνας. Απλα παρε δυο-τρια φυσιγγια να εχεις καβατζα την ωρα που θα καει.<br>
    Οςο για κουζινα και θερμοσιφωνα, δεν εχει νοημα ο διπλος μικροαυτοματος. Εχει νοημα να βαλεις και διπλο διακοπτη, για να μπορεις να αποκοψεις και τον ουδετερο σε περιπτωση προβληματος, δεδομενου οτι η συνδεση τους ειναι μονιμη και δεν μπορεις απλα να τα βγαλεις απο την πριζα. Σε συνδυασμο με το διπλο διακοπτη, ο μονος μικροαυτοματος στη φαση αρκει.
    Απο εκει και περα, εναν ελεγχο στα καλωδια μηπως εχει καπου καρβουνιασμενες ακρες, και συσφιξεις παντου (που καλο ειναι να γινονται κατα διαστηματα ετσι κι αλλιως, γιατι οι χαλαρες συνδεσεις εγκυμονουν κινδυνους).
    Αν μπορεις βεβαια να αλλαξεις ολο το ραγουλικο με νεο, οπως λεει και ο Χρηστος, καλο θα ειναι.
    thank u nyannaco για τις συμβουλες. Αναφέροντας διπλο διακοπτη εννοεις πχ αυτον; (σορρυ για το αφελες της ερωτησης μου αλλα προσπαθω να συγκεντρωσω το ραγο-υλικο που χρειαζομαι σιγα σιγα και δεν θελω να καταληξω με κατι λαθος)
    http://www.ilmako.gr/hager-sbn225-di...-endeiksi.html εναν για παροχη της κουζινας παρεα με τον legrand B25 και και εναν για θερμοσιφωνα με τον hager c20;

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η φωτογραφία μπορεί να ξεγελά αλλά οι αναχωρήσεις διατομές στα καλώδια για κουζίνα/ θερμοσίφωνα μου φαίνονται μικρές .
    ανεβασα φωτο σε μεγαλυτερη αναλυση. https://www.dropbox.com/s/38akneg7ek...10129.JPG?dl=0
    Εκ πρωτης όψεως μου φαινεται στο θερμοσιφωνα να πηγαινει 2,5μμ
    Σε καθε περιπτωση στην επομενη επισκεψη μου θα ελεγξω τι παιζει με τα καλωδια γιατι εχω την αμυδρη εντυπωση πως ενω στο σαλονι θα πρεπει μελλοντικα να μπει 18αρι κλιματιστικο, ολες οι παροχες προς εκει πρεπει να ειναι με 1,5μμ καλωδια.
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/

  4. #4
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    ναι κράτα τις τήξεως. και βάλτες όλες τήξεως μιας και οι μικροαυτόματοι χαλάνε. και μιας και θα βάλεις και διακόπτη στην κουζίνα και τον θερμοσίφωνα γιατί χαλάνε οι διπολικοί(L+N) μικροαυτόματοι βάλε και δίπλα σε κάθε τήξεως για να μην χαλάει τίποτα.
    και μετά θα σου συστήσουμε να ψάξεις και για αδειούχο ηλεκτρολόγο γιατί η άδεια είναι εγγύηση και όταν τα φτιάχνουν οι αδειούχοι δεν χαλάνε.
    Βασίλη. το μόνο που θα σου πω είναι ευτυχώς που δεν είσαι ηλεκτρολόγος και σου πρωτινό να τα φτιάξεις μόνος σου.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (25-11-16)

  6. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Γιαννη, εκτος απο ειρωνια, μηπως εχεις και κανενα επιχειρημα;

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    τριπολη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    φιλε ο nyannaco μια χαρα στα ειπε.... βαλε διπολικους θερμοσιφωνα κουζινα εγω θα σου προτεινα μεγαλητερησ αντοχης σαν αυτο γιατι ειδα οτι εχεις χωρο
    http://www.ilmako.gr/hager-sbn240-di...-endeiksi.html

    προσεξε τισ διατομες να ειναι σωστες και να ασφαλιζονται σωστα
    1,5μμ 10Α
    2,5 16Α
    4μμ 20Α
    6 μμ 25Α

    με τον ορο Κ και ΚΟΥΖ ξεχωριζει λογικα τον ηλεκτρικο φουρνο με τις αλλες πριζες που εχει η κουζινα σαν δωματιο

    απο εκει και περα ποσα τετραφωνικα ειναι το ισογειο γιατι βλεπω λιγες παροχες

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    με τον ορο Κ και ΚΟΥΖ ξεχωριζει λογικα τον ηλεκτρικο φουρνο με τις αλλες πριζες που εχει η κουζινα σαν δωματιο
    Οπότε "Κ" είμαστε οκ για κουζίνα
    Το "κουζ" υπέθεσα και εγώ τα ίδια ότι ή θα είναι για κάποια βοηθητική μπρίζα (π.χ. φουρνάκι ή θερμοσιφωνάκι κουζίνας ) αλλά τι ρόλο παίζει το B20 ως ασφάλεια με κατά δική μου εκτίμηση 2,5 άρι καλώδιο? / μπρίζες? ασφαλίζονται με Β20 ? ή με C16? (Κάτι στραβό μπορεί να υπάρχει στην γραμμή "Κουζ").

  9. #8
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    βαλε διπολικους θερμοσιφωνα κουζινα εγω θα σου προτεινα μεγαλητερησ αντοχης
    Αν εννοείς για περισσότερα Α, θα συμφωνήσω απόλυτα, ήθελα να το γράψω εξ αρχής και το ξέχασα. Στο διακόπτη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να είναι παραπάνω Α, αντίθετα καλό είναι για να μη βρεθεί ποτέ οριακά.

  10. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    ανεβασα φωτο σε μεγαλυτερη αναλυση. https://www.dropbox.com/s/38akneg7ek...10129.JPG?dl=0
    Εκ πρωτης όψεως μου φαινεται στο θερμοσιφωνα να πηγαινει 2,5μμ
    Τελικά 4 άρι είναι.

    Σε καθε περιπτωση στην επομενη επισκεψη μου θα ελεγξω τι παιζει με τα καλωδια γιατι εχω την αμυδρη εντυπωση πως ενω στο σαλονι θα πρεπει μελλοντικα να μπει 18αρι κλιματιστικο, ολες οι παροχες προς εκει πρεπει να ειναι με 1,5μμ καλωδια.
    Εδώ μπαίνει ανεξάρτητη γραμμή για κλιματιστικό κατευθείαν από τον πίνακα . Συμβουλεύεσαι τις οδηγίες κατασκευαστή στην ασφάλεια και στην γραμμή που προτείνει.

    Γιατί έχει 2 ασφάλειες? (υποτίθεται για κουζίνα ) η μία γράφει " Κουζ " και η άλλη γράφει "Κ" , λογικά η "Κ" είναι η όδευση για κουζίνα , το "Κουζ " τι είναι ? που καταλήγει?

Παρόμοια Θέματα

  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία