update 4:
το κλιματιστικο δουλεύει!!!
τελικά ΗΝ1984 , ο αισθητήρας πάγου που γεφύρωσα προκαλούσε error γι αυτο και με το που πηγαινε να ξεκινησει η λειτουργία σταματουσε και εβγαζε error.
συνδεσα μια λάμπα με 100κω για να έχει αντίσταση και τελικά λειτουργεί χωρίς να διακόπτει!
εν τέλει από την αρχή μπορεί να ήθελε απλά recap ο μετασχ των 12v και αυτό να ήταν το μόνο πρόβλημα..
απλά αφού δεν μπορούσα να συνδέσω την εξωτερική μονάδα για να τσεκάρω ώστε να συνδεθεί ο αισθητήρας πάγου, δεν λειτουργούσε και έβγαζε error.