Το ερώτημα είναι γιατί η τάση είναι 220V (216V όπως φαίνεται στη φωτο) και όχι 230V ή κάτι άλλο;
Επίσης καλό είναι σε παρόμοιες μετρήσεις να βάζεις το μαύρο ακροδέκτη του πολυμέτρου στη γείωση, και όχι ανάποδα
Το ερώτημα είναι γιατί η τάση είναι 220V (216V όπως φαίνεται στη φωτο) και όχι 230V ή κάτι άλλο;
Επίσης καλό είναι σε παρόμοιες μετρήσεις να βάζεις το μαύρο ακροδέκτη του πολυμέτρου στη γείωση, και όχι ανάποδα
Τελικά δεν διευκρίνισες ποια ήταν η απορία!
Επειδή δεν κατάλαβα ποια ήταν η απορία, το γιατί εκεί έχει 216V αντί για 230V, ή το γιατί εκεί έχει τάση γενικότερα;
Το μαύρο είναι ο ακροδέκτης αναφοράς του πολυμέτρου και στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερο να είναι συνδεμένο στη γείωση
Η φράση "Γιατί το γράφεις αυτό ???" ήταν για το επόμενο πλαίσιο - παράθεση, στο οποίο μου απάντησες και σ' ευχαριστώ.
η ταση στην φαση ειναι 230v. πλεων με τον νεο ελοτ η μεγιστη επιτρεπονενη πτωση τασης ειναι 4% αρα 220 θα ηταν μια αποδεκτη τιμη εν λειτουργια του a/c.
κακος μετρας μεταξυ φασησ - γης. μετρα μεταξυ φασης ουδετερου
η ταση εκει πρεπει να σου βγει 230+- σε μη λειτουργια και ισως κοντα στα 220 εν λειτουργια(εξαρταται απο αποσταση καλωδιων διατομες κτλπ)
μεταξυ ουδετερου -γης κανονικα πρεπει να ειναι σχεδον μηδενικη η τιμη (ισως 2volt)
αρα αφου πηρες σε φαση-γη θα σου ελεγα να κανεισ τις μετρησεις που προανεφερα και να μας ξαναπεις