Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 13

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικος Τσ.
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    Γιαννιτσα
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περί των ηλεκτρονικών της πλακέτας δεν μπορώ να σου πω κάτι, γιατί δεν είμαι τεχνικός ηλεκτρονικών.
    Όσο για τον αισθητήρα: είναι ένα διμεταλλικό έλασμα μέσα σε σωλήνα, το οποίο όταν ανιχνεύσει πάγο ανοίγει και σταματά το συμπιεστή. Μπορείς να το γεφυρώσεις χωρίς πρόβλημα.
    Ευχαριστω για τη βοηθεια! θα το δοκιμασω.

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικος Τσ.
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    Γιαννιτσα
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    update 3:
    άλλαξα και τα 2 uln2003an και τα ρελε δεν οπλίζουν. o εσωτερικός ανεμιστήρας κανει να ξεκινήσει και σταματαει.
    ολα δείχνουν οτι το προβλημα είναι h cpu nec
    δεν ξέρω τι άλλο να δοκιμάσω παιδιά.
    ετσι μου ρχεται να ακυρώσω όλη την πλακέτα και να βάλω διακόπτες on off!

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικος Τσ.
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    Γιαννιτσα
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    update 4:
    το κλιματιστικο δουλεύει!!!
    τελικά ΗΝ1984 , ο αισθητήρας πάγου που γεφύρωσα προκαλούσε error γι αυτο και με το που πηγαινε να ξεκινησει η λειτουργία σταματουσε και εβγαζε error.

    συνδεσα μια λάμπα με 100κω για να έχει αντίσταση και τελικά λειτουργεί χωρίς να διακόπτει!

    εν τέλει από την αρχή μπορεί να ήθελε απλά recap ο μετασχ των 12v και αυτό να ήταν το μόνο πρόβλημα..
    απλά αφού δεν μπορούσα να συνδέσω την εξωτερική μονάδα για να τσεκάρω ώστε να συνδεθεί ο αισθητήρας πάγου, δεν λειτουργούσε και έβγαζε error.

    σας ευχαριστώ πολυ όλους για τη βοήθεια! ελπίζω και γω με τη σειρά μου να μπορώ να βοηθήσω την κοινότητα αυτή!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ntsioupl για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (01-07-16)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ntsioupl Εμφάνιση μηνυμάτων

    εν τέλει από την αρχή μπορεί να ήθελε απλά recap ο μετασχ των 12v και αυτό να ήταν το μόνο πρόβλημα..
    Δεν σε πηρα χαμπαρι ρε γμτ ποιο μπροστα..
    Εχω ιδιο κλιματιστικο και το εφτιαξα με την βοηθεια του φορουμ πριν 5+ χρονια..Πραγματικα ηθελε recap η μικρη πλακετιτσα στην πρωτη φωτο σου που βγαζει τα 12v.
    Eγω απλως τοτε αλλαξα ολοκληρο το τροφοδοτικο με ενα πακακι που ειχα και δουλευει απο τοτε αψογα.
    Χανει βεβαια υγρα απο καπου και θελει γεμισμα καθε εποχη..Μηπως ειναι καιρος να ανοιξω ενα θεμα ρωτοντας που πονανε συνηθως αυτα;Ασχετο..

    Να το δικο μου θεμα: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=55057
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικος Τσ.
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    Γιαννιτσα
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν σε πηρα χαμπαρι ρε γμτ ποιο μπροστα..
    Εχω ιδιο κλιματιστικο και το εφτιαξα με την βοηθεια του φορουμ πριν 5+ χρονια..Πραγματικα ηθελε recap η μικρη πλακετιτσα στην πρωτη φωτο σου που βγαζει τα 12v.
    Eγω απλως τοτε αλλαξα ολοκληρο το τροφοδοτικο με ενα πακακι που ειχα και δουλευει απο τοτε αψογα.
    Χανει βεβαια υγρα απο καπου και θελει γεμισμα καθε εποχη..Μηπως ειναι καιρος να ανοιξω ενα θεμα ρωτοντας που πονανε συνηθως αυτα;Ασχετο..

    Να το δικο μου θεμα: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=55057
    Και εγω αργησα να το ΄δω. δεν καταφερνα να το κανω να ξεκινησει μετα το ρεκαπ γιατι δεν είχα συνδεσει την εξωτερικη μοναδα και έτσι η πλακέτα δεν εβλεπε τον αισθητηρα παγου. αποτελεσμα να μου βγάζει error.

    και μια ερώτηση. οταν πατάω το κουμπί της πλακετας να ανάψει, το buzer δεν κανει μπιπ. κατα τα αλλα δουλευει.λες να υπάρχει θέμα?

  7. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Εαν διαβαζει ολες της λειτουργειες του τηλεχειριστηριου η πλακετα τοτε εισαι κομπλε!!

  8. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Μπορεί να έχει πρόβλημα το ίδιο το μπουτόν.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] Βλάβη σε πλακέτα κλιματιστικού hualing
    από Δανιήλ Δημήτρης στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 22:05
  2. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 20:19
  3. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 14:03
  4. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 19:31
  5. κλιματιστικο
    από fm344 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 16:15

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας