Τα δυο τρανζιστορ με τις ασημι ψυκτρες εχουν προβληματικες κολλησεις. Δεν αρκει να βαλεις λιγο καλαι ακομα, γιατι δεν θα κρατησει. Πρεπει να αφαιρεθεί το υπαρχον καλαι, να τριφτουν τα ποδια των τρανζιστορ και να ξανακολληθουν.
Τα δυο τρανζιστορ με τις ασημι ψυκτρες εχουν προβληματικες κολλησεις. Δεν αρκει να βαλεις λιγο καλαι ακομα, γιατι δεν θα κρατησει. Πρεπει να αφαιρεθεί το υπαρχον καλαι, να τριφτουν τα ποδια των τρανζιστορ και να ξανακολληθουν.
Αυτά στις ψήκτρες είναι ένα 7805 και ένα 7812 και οι κολλήσεις είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει γιατί εκεί είχα βρει την ψυχρή που αναφέρω στο προηγούμενο post και τα ξανά κόλλησα και τα δύο αφού πρώτα αφαίρεσα με τρόμπα το παλιό καλάι. Ότι περίεργο βλέπεις εκεί οφείλετε στη θολή φωτογραφία.
Τώρα μια απορία. Μέσα στο μεταλλικό κουτάκι που φαίνεται πάνω στην πλακέτα έχει οπτοκάπλερ; Ποιος είναι ο ρόλος του; Ρωτώ γιατί βλέπω ότι από εκεί πάει μέσω μιας αντίστασης στο ποδαράκι 15 του controller. Στο ίδιο ποδαράκι δίνει και το μπουτόν της πλακέτας για να μπαίνει το κλιματιστικό στην αυτόματη λειτουργία χωρίς το τηλεκοντρόλ. Αυτό ακριβός είναι το πρόβλημα που παρουσιάζει σαν να πατά κάποιος το μπουτόν συνέχεια με αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει το μηχάνημα.
Να με συμπαθάτε αν λέω λαλακίες τώρα αλλά είμαι άσχετος με τα ηλεκτρονικά.
![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis2637 : 03-08-15 στις 12:54
Καμία ιδέα ρε παιδιά
Τέλος πάντων συνεχίζω για την περίπτωση που αντιμετωπίσει και κάποιος άλλος το ίδιο πρόβλημα.
Από την στιγμή που υπάρχουν υποψίες ότι το πρόβλημα είναι στο optocoupler η ότι άλλο τέλος πάντων είναι αυτό που βρίσκετε μέσα στο μεταλλικό κουτάκι ξεκόλλησα το ένα ποδαράκι από την αντίσταση R26 ώστε να το απομονώσω ως προς τον μικροελεγκτή.
Για την ώρα αν και ξαντεριασμένο το κλιματιστικό δουλεύει κανονικά.
![]()
Τελικά αφού οι περιορισμένες γνώσεις μου δεν μου επιτρέπου να το ψάξω περισσότερο θα μονιμοποιήσω την "προσωρινή" λύση και θα το αφήσω ως έχει.
Το κλιματιστικό δουλεύει κανονικά (ψύξη, θέρμανση, τηλεχειρισμός, στροφές ανεμιστήρα, κλπ). Η μόνη απώλεια είναι το μπουτόν στο pcb το οποίο πλέον έχει βγει εκτός αφού αφαιρώντας την αντίσταση R26 έκοψα τα 5V από την είσοδο του controller.
ΥΓ. Πάντως μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι κανένας δεν μπήκε στον κόπο να μου απαντήσει ότι αυτό που δεν ήξερα τι είναι δεν είναι οπτοκάπλερ αλλά SSRelay.
είναι τυχαίο το ότι "έφτιαξε"
έχει δίκιο ο klik σε αυτό που σου έγραψε στο #2 και συμπληρώνω τις τυχαίες καταστάσεις που προκαλούν οι ψυχρές κολλήσεις
ειδικά προβληματικό φαίνεται αυτό το εξάρτημα με την ψύκτρα που είναι στην εξωτερική μεριά της πλακέτας
όλα τα άλλα εξαρτήματα και οι διαδρομές που σημείωσες εκτός του μπουτόν έχουν να κάνουν με το FAN της εσωτερικής μονάδας (δηλ δεν έχουν καμία σύνδεση και σχέση με το μπουτόν)
το input που δίνει το μπουτόν στον controller όταν ενεργοποιηθεί είναι τύπου low active και γι αυτόν τον λόγο έχει την αντίσταση που αφαίρεσες συνδεμένη στο +5V
νομίζω σε ώρες μέρες ή μήνες θα σου κάνει πάλι τα ίδια!
Μα δεν έφτιαξε απλά επειδή δεν μπορούσα να εντοπίσω το πρόβλημα έκοψα τα 5v από την συγκεκριμένη είσοδο ώστε ανεξάρτητα από το πού προκαλείτε το πρόβλημα να μην μπορεί να δει ο controller την αλλαγή κατάστασης.
Το καταλαβαίνω το πρόβλημα των ψυχρών κολλήσεων και έψαξα. Ειδικά το εξάρτημα που τονίζεις είναι το regulator των 5v και ήταν το πρώτο που κοίταξα. Στο δίπλα εξάρτημα (regulator 12v) όντως μία κόλληση φαινόταν προβληματική και όπως αναφέρω και παραπάνω αφαίρεσα τις παλιές κολλήσεις και στα δύο (7812 και 7805) και τα κόλλησα πάλι. Η φωτογραφία είναι χάλια και όντως οι κολλήσεις φαίνονται περίεργες αλλά δεν είναι.
Αν και οι γνώσεις μου περί ηλεκτρονικών είναι αστείες το κύκλωμα τροφοδοσίας είναι πολύ απλό και αποτελείται από έναν μετασχηματιστή εκτός πλακέτας διόδους για ανόρθωση ένα πυκνωτή και δύο regulator. Αυτά ακόμα και εγώ τα καταλαβαίνω και ήταν τα πρώτα που έλεγξα.
Το κλιματιστικό όταν άρχιζε τα τρελά του είχε μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά κάθε φορά που άναβε πάντα και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που είχε έμπαινε σε ένα mode που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από το μπουτόν της πλακέτας. Αυτό ήταν που από την αρχή με οδήγησε εκεί και νομίζω ότι βγάζοντας εκτός τη συγκεκριμένη είσοδο του controller δεν θα επαναληφτεί το ίδιο πρόβλημα.Αρχικό μήνυμα από UV.
Μέσα στα καλά της ζωής στην επαρχία υπάρχει και το κακό ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα πράγματα όταν με το καλό μου έρθουν τα υλικά που παρήγγειλα από την Αθήνα θα αλλάξω καλού κακού τα δύο regulator και το τρανζίστορ που δίνει εντολή στο ssr μην τυχόν και κάποιο από αυτά τα παίζει όταν ζεσταίνεται. Έτσι και αλλιώς το κόστος είναι αστείο και δεν έχει καμία σχέση με τα 100+ ευρώ που έχει η πλακέτα σε μια εποχή που δεν έχουμε ούτε χαρτομάντιλα να σκουπίσουμε τις μύξες μας.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και αν έχω νέα επεισόδια στο σίριαλ με το ριμάδι θα ανανεώσω το θέμα.