Είμαι κάτοχος ενός θερμοσίφωνα ELCO DUROGLASS 80 LT. και το τελευταίο διάστημα, 10 με 15 λεπτά με το άναμμα του αρχίζει να σταζει η βαλβιδα ασφαλειας.
Υποπτευομενος κακη λειτουργειας της, την αντικατεστησα με καινουργια βαλβιδα ELCO 10 bar - από εξουσιοδοτημενο service - και ειχα την ιδια εικονα με την παλαια.
Η επομενη κινηση ηταν να μετρησω την πιεση του δικτυου με μανομετρα σε διαφορα σημεια και οι ενδείξεις που πηρα ηταν 3 με 3.5 bar, καποιες ωρες και πιο κατω, όμως εκεινο που παρατηρησα ηταν η αυξηση της πιεσεως στην υδραυλικη εγκατασταση όταν αναβα τον θερμοσιφωνα, μεσα σε 10 με 15 λεπτα η πιεση ανεβαινε στα 10 bar και ανοιγε η βαλβιδα.
Με βαση αυτά εχω καποιες ερωτήσεις
Είναι λογικο μεσα σε 10 με 15 λεπτα η αντισταση να εχει ζεστανει το νερο , σημειωστε ότι ο θερμοστατης είναι στους 50 C, σε τετοιο σημειο ώστε η πιεση να φθασει το οριο ασφαλειας της βαλβιδας ?
Η βαλβιδα ασφαλειας ενσωματωνει μια βαλβιδα μη επιστροφης, αυτη όταν η πιεση στο καζανι υπερβει την πιεση του δικτυου πρεπει να κλεισει και να μην επηρεασει την πιεση στο υπολοιπο δικτυο σωστο η οχι?
Είναι επικινδυνη αυτή η κατασταση και εάν ναι τι πρεπει να κανω ?