Αν τα 2 UPS ειναι ιδια, μπορεις να απομονωσεις απο την πλακετα την θετικη εξοδο του φορτιστη (ειναι με LM317??),
και να τοποθετησεις σε σειρα 2 διοδους schottky πχ στα 3Α.
Τωρα, αν εχεις και την δυνατοτητα να ξαναυπολογισεις την ταση εξοδου του φορτιστη, ωστε να επαναφερεις την πτωση τασης των διοδων, θα εισαι οκ.




Απάντηση με παράθεση