παιδιά καλησπέρα,πήγα σήμερα σε ένα κλιματιστικό kelvinator 12αρι(οχι inverter) και δεν δούλευε η ψύξη,δηλ το έβαζες στο τηλεκοντρόλ στην λειτουργεία cool και αντι να βγάζει ψύξη έβγαζε ζέστη.Οι εντολές του ήταν 1 2 3 Ν και η γείωση.Το κλιματιστικό που έβαλα δεν ήταν καινούργιο και ο ψυκτικός που το είχε βγάλει έκοψε τα καλώδια των εντολών (το ένα είχε 3 καλώδια, καφέ μπλέ και γείωση και το άλλο είχε κόκκινο και κίτρινο).Εγώ αντικατέστησα και τα δύο με τα αντίστοιχα.(καφέ-καφέ,μπλέ-μπλέ,γείωση-γείωση) και (κόκκινο-καφε,κιτρινο-γείωση).Συνδέω βάση σχεδίου το 1-καφέ το 2-καφέ(κόκκινο) το 3-γείωση το Ν-μπλέ και στην θέση της γείωσης με το κίτρινο.το βάζω να δουλέψει στην ψυξη και αυτό δουλεύει στην θέρμανση, αντιστρέφω στο τηλεκοντρόλ και το βάζω να δουλέψει στην θέρμανση και αυτό δουλεύει για μερικά λεπτά μόνο ο ανεμιστήρας ο εσωτερικός και μετά σταματάει.Βάζω να δω στις εντολές σε ποια νούμερα πηγαίνει ρεύμα και πήγαινε στο 1 το 2 και στο Ν απο ότι θυμάμαι.Μου λέει ενας φίλος να βγάλω το καλώδιο απο το 3 το οποιο πήγενε στην τρίοδη βάνα και η επιστροφή της πήγαινε στο Ν και τοτε το κλιματιστικό δού λευε μόνο στην ψύξη.Το 2 ήταν που πήγαινε στον εξωτερικό ανεμηστήρα με επιστρόφη το Ν.Τι μπορεί να συμβαίνει?Κάτι αλλο δεν θυμάμαι αυτήν την στιγμή ελπίζω να βοήθησα.