κοιταξε τον πυκνωτη λειτουργειας και μετα δες αν εχει υγρα εαν δεν ειναι τιποτα απο ολα αυτα αρχισε να κοιτας την πλακετα ψυχρες κολλησεις ισως καποιος πυκνωτης
κοιταξε τον πυκνωτη λειτουργειας και μετα δες αν εχει υγρα εαν δεν ειναι τιποτα απο ολα αυτα αρχισε να κοιτας την πλακετα ψυχρες κολλησεις ισως καποιος πυκνωτης
Δεν νομιζω να ειναι ο πυκνωτης λειτουργιας, απο την στιγμη που παιρνει μπροστα ο συμπιεστης...
εφοσον σου βγαζει error κοιταξε το φρεον του καταρχην να βεβαιωθεις και απο εκει, και μετα ψαξε την εξωτερικη πλακετα που σου βγαζει και το προβλημα...
τωρα οσο για το τρεμοπαιξιμο στα φωτα κανε μια μετρηση στην ταση του μηχανιματος οταν ειναι αυτο σε λειτουργια...
ο συμπιεστης δουλευει κανονικα,ακουγεται αλλα ακουγεται σαν ασυγχρονιστος,δηλαδη ανεβαζει στιγμιαια στροφες,πεφτει,σαν αυτοκινητο με ασταθες ρελαντι.το φρεον μπορω να το δω χωρις να εχω μανομετρο?γιατι για να φωναξω τεχνικο ειναι σε χωριο,λιγο δυσκολο.ευχαριστω για το ενδιαφερον.
ετσι δουλευουν τα κλιματστικα inverter...
o συμπιεστης δεν δουλευει συνεχεια και επισεις δεν δουλευει με της ιδιες στροφες,σε σχεση με ενα απλο κλιματιστικο, αυξομιονωνται οι στροφες αναλογα με της απαιτησεις του χωρου...
γνωριζω πως λειτουργουν τα ινβερτερ.εχει αποτομες διακυμανσεις,δε δουλευει οπως παλια.το θεμα ειναι μπορω να δω το φρεον με καποιο τροπο αν ειναι οκ?
μονο αν βαλεις κασα μανομετρων για να δεις τις πιεσεις,αλλιως βαλε μια αμπεροτσιμπιδα αλλα και παλι επειδη ειναι inverter δεν θα καταλαβεις και πολλα ,απλως θα βλεπεις την ενταση του ρευματος να αυξομοιωνεται
απο τα συμπτωματα που ανεφερα υπαρχει περιπτωση να ειναι ελειψη φρεον?μη φωναξω τζαμπα τεχνικο αν ειναι πλακετα και δωσω τζαμπα το 50αρι...