Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 21
  1. #1
    Το avatar του χρήστη takhs764
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΚΗΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ?

    γεια σας σημερα εβαλα το καλοριφερ σε λειτουργεια και προσεξα οτι μολις σβηση ο καυστηρας σβηνει και ο κυκλοφορητης ετσι πρεπει να γινετε?
    η καλητερα ειναι ο κυκλοφορητης να δουλευε ωσπου να κρυονε το νερο οποτε θα ειχα περισοτερη ωρα μετα το σβησημο του καυστηρα ζεστη?

    το καλοριφερ ειναι παλιας ποληκατοικιας

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Ο κυκλοφορητής ξεκινά από τους 40 βαθμούς και πάνω! Δες το οπωσδήποτε αύριο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο λόγο θερμοσυσσώρευσης στο λέβητα να έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις!!! Έγινε καμία αλλαγή; Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!

  3. #3
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγελης
    Εγγραφή
    Dec 2007
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    δεν πρεπει να ειναι σωστο.Απ οτι ξερω (ο δικος μου τουλαχιστον) εχει ξεχωριστο θερμοστατη για τον κυκλοφορητη

  4. #4
    Το avatar του χρήστη antonis
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    antonis
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    Ηρακλειο Κρητης
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Ο κυκλοφορητής λειτουργεί βάση της θερμοκρασίας του νερού όπου τον έχουμε ρυθμίσει. Λογικά έπρεπε να συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την παύση του καυστήρα έως ότου η θερμοκρασία του νερού πέσει. ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ αφου η θερμοκρασία στον λέβητα μπορεί να φτασει έως και 150 βαθμούς. Κάλεσε αμέσως καυστηρατζή.
    ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ!

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    υπαρχουν δυο συνδεσμολογιες για τους κυκλοφορητες 1 ειναι συνεχη λειτουργια και η 2 με παυση λειτουργιας οταν κλεισει ο θερμοστατης χορου
    αν δεν εχει πειραξει τις ρυθμισεις κανεις λογικα ειναι ενταξει

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Ο θερμοστάτης χώρου και να κλείσει ο κυκλοφορητής δουλεύει μέχρι να πάει τα νερά κάτω από τους 40 βαθμούς αυτό είναι κανόνας (γι αυτό στο πάνω μέρος της κάθε στήλης έχεις και το μπαϊπάς) αλλιώς άμα ξεκινήσει ο καυστήρας και τα νερά είναι στάσιμα μπορεί να έχει και σημεία με υψηλή θερμοκρασία και να έχουμε αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!

  7. #7
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μέλος
    Όνομα
    Μανθος
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Κεντρικη μακεδονια
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    συμφωνώ με τον PanagiotisHlektrlogos η θα λειτουργει συνεχεια η μετα τους 40 κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanagiotisHlektrlogos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο θερμοστάτης χώρου και να κλείσει ο κυκλοφορητής δουλεύει μέχρι να πάει τα νερά κάτω από τους 40 βαθμούς αυτό είναι κανόνας (γι αυτό στο πάνω μέρος της κάθε στήλης έχεις και το μπαϊπάς) αλλιώς άμα ξεκινήσει ο καυστήρας και τα νερά είναι στάσιμα μπορεί να έχει και σημεία με υψηλή θερμοκρασία και να έχουμε αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    φιλε Παναγιώτη δεν εχουν ολες οι στηλες μπαϊπάς
    -Επισης για να κανει αυτοαφλέξη το πετρελεο θελει 250 με 300 βαθμους

    -Οπως επισης δεν εχουμε πιεση στο πετρελαιο διοτι η αντλια πετρελαιου εχει σταματησει

    -Επισης στην αντλια επανω εχει και ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα η οποια χωρις ρευμα ειναι κλειστη αλλα δεν εχουμε ουτε μεγαλη ροη οξυγονου διοτι εχει κοψει το μοτερ του αερα

    -Εκτος απο ολα αυτα ομως βαζουμε και μια εξτρα ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα κοντα στο φιλτρο πετρελεου

    -Συνηθως για προστασια του λεβητα βαζουμε στους 70c βαθμους περιπου να κοβει ο καυστηρας οποτε κοβοντας ο κυκλοφορητης το νερο θα ανεβει στο λεβητα 10c επιπλεον δηλαδη max 80c αν υπερβει ποτε εχουμε το θερμοστατη διπλης επαφης ο οποιος ανοιγει ηλεκτοβανα (διαμερισματος η μποιλερ) και κυκλοφορητη ταυτοχρονα, οποτε να πεσει η θερμοκρασια στους 80c

    -Το πλεονεχτιμα δε σε αυτο το συστημα (γιατι οπως ειπα παραπανω εχουμε 2 συστήματα) ειναι οτι κραταμε το ζεστο νερο μεσα στο λεβητα και δεν το κρυωνουμε πηγαινωφερνοντας απο το λεβητοστασιο εως το 5-6-7 οροφο αδικα ταυτοχρονα οταν καποιο διαμερισμα ζητησει θερμανση τοτε εχουμε μια ποσοτητα ζεστου νερου ετοιμη και ετσι δεν περιμενουμε μεγαλο χρονο

    -Παραλληλα η καταναλωση πετρελαιου ειναι λιγοτερη γιατι εχουμε ηδη αρκετο ζεστο νερο.

    Παναγιώτη αναφερεις ποιο πανω
    1 Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!

    για πιες ασφαλειες μιλας ο κυκλοφορητης δουλευει !!

    2 αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
    ο καυστήρας εχει 1 μπεκ και το οποιο δεν κλεινει δεν ειναι οπως του αυτοκηνιτου οπως και η βαλβιδες ειναι τιπου καρφη και πριν απο αυτες εχουμε φιλτρο πετρελεου

    Μανθο επειδη θα με τρελανεις αναφερεις κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
    μου ετιολογεις σε παρακαλω πως γινετε αυτο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 03:29

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    leosedf (23-12-11)

  10. #9
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μέλος
    Όνομα
    Μανθος
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Κεντρικη μακεδονια
    Μηνύματα
    254

    Προεπιλογή

    καλητερα τρελος παρα στον κοσμο αυτον... πχ αν σε καποιο δωματιο εχεις καμια απωλεια η ενα παραθυρο ανοιχτο να καθαριση ο αερας θα κριωση πιο γρηγορα το καλοριφερ με αποτελεσμα και το δωματιο ενω αν γυρνα ο κυκλοφορητης μοιράζεται η θερμανση και κρυωνει πιο αργα τουλαχιστον το εχω παρατηρηση στο δικο μου σπιτι που εχω ξυλινα κουφοματα εχουν μεγαλη απολια και ι μια ωρα που θα σταματήσει αν κοπει καμια φορα το ρευμα και δεν γυρνα ο κυκλοφοριτης το δωματιο ειναι κρυο το σαλονι που ειναι στο κεντρο ζεστο κ.λ τωρα αν νομιζεις πως κανο λαθος για τον κυκλοφοριτη γνωμη δικη σου γνωμη δικη μ.. θα μου πεις ειναι διαφορετικα σε μονοκατικια σε πολυκατικια κοπλαν κ.α ενταξει παιζει ρολο και αυτο οσο για τα προιγουμενα δεν ξερω... τωρα βεβαια το εχω γυρηση στον ξυλολεβητα γιατη γιοκ πετρελεο το εχω για ζεστο νερο το καλοκερι πριν 10 χρονια τον ειχαμε βαλει τον diesel οταν ειχε 40 αν θυμαμαι το πετρελεο γεμιζαμε το 7 τονο καζανι και ολλα μελη γαλα ειχαμε βαρεθει να βαζουμε ξυλα 20 χρονια γιαυτο να ομως που ξανα γυρισαν η βανες sory βγηκα απο το θεμα παρασυρθηκα απελπιστηκα πεστε το οπως θελετε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988 : 23-12-11 στις 04:36

  11. #10

    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Να συμφωνήσω με τον stefos1. Εφόσον όταν σταματήσει ο καυστήρας (πχ στους 75°C), έχουμε μια μικρή άνοδο (λόγω αδράνειας) στους 85~90°C, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με αυτήν την συνδεσμολογία του κυκλοφορητή να σταματάει με τον καυστήρα είναι πλέον η πιο οικονομική λειτουργία. Υπάρχει ανά πάσα στιγμή ζεστό νερό όταν το χρειαστούν τα σώματα και φυσικά δεν έχεις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώρο σου. Αν σε συστήματα που η αδράνεια είναι μεγάλη, δηλαδή μετά το κλείσιμο του καυστήρα η θερμοκρασία μπορεί να πάει παραπάνω (πχ στους μαντεμένιους), μπαίνει δοχείο αδρανείας (με τον ανάλογο αυτοματισμό) για να απορροφήσει την θερμότητα.
    Να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό το σύστημα είναι το πιο σωστό.
    Τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις που έχω κάνει εγώ, έχω υιοθετήσει αυτό το σύστημα.

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΠΕΤΡΟΣ Κ. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    leosedf (23-12-11)