Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    84

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα ……………………;;;;;;Καλημέρα
    << Θεωρώ ότι έχει λάθος τη συνδεσμολογία του ανεμιστήρα ο όποιος………..>>

    Θεωρώ απίθανο, εργοστάσιο να έχει κάνει λάθος στο σχέδιο, έρχομαι να συμφωνήσω με τον φίλο μας ..#3 ipso,
    Τώρα αν από έλεγχο που θα κάνεις διαπιστώσεις, ότι δε μπαίνει σε σειρά Α/Ν – αντίσταση, έλεγξε τον χρονοδιακόπτη πόσες θέσεις (καταστάσεις) έχει (αλλάζει)και αν έχει περισσότερες από 1 ( + την σχεδιασμένη ) μήπως εκεί να γίνεται η φουστιά
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    Γεια σε όλους (μην το θεωρούμε και βέβαιο ότι το σχέδιο είναι λάθος) και σωστά λέει ο Ηλίας ότι είναι απίθανο ο κατασκευαστής να έχει σχεδιάσει λάθος.

    Αν δεχθούμε (ως συμβιβασμό) ότι το σχέδιο είναι σωστό. Τότε πρόκειται για ένα πρόβλημα κινήσεων "σκακιέρας" θα έλεγα. και τέτοιες "γάτες" που υπάρχουν στα εργοστάσια "σκαρφίζονται" πολλά διαφορετικά.

    Μάλλον έχει να κάνει με ακουλουθία "κινήσεων" της όλης "σκακιέρας" που θα πρέπει να ελέγξεις σε στυλ Κασπάροβ . για να εντοπίσεις την σωστή ακολουθία . Πρέπει για να βγάλεις άκρη . να παρακολουθείς συγχρονισμένα την όλη διαδικασία

    Πάντως "υποψιάζομαι" το εσωτερικό του Timer που δυστυχώς δεν δείχνει για όλες τις επαφές του 1-2-3-4 σε τρισδιάστατο με τις "λάμες" διακοπτών (που να λέει ότι κατευθείνονται από και προς που? ) για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα.

    Προτείνω στον Τάσο να βάλει στην θέση του το καλώδιο που παρέκαμψε προς το (0) . Για τον απλούστατο και αποδεδειγμένο λόγο ( ότι πριν το ψυγείο αυτό δούλευε και προφανώς για πολλά χρόνια με την συνδεσμολογία όπως έχει στο σχέδιο).

  3. #3
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Μέλος
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    276

    Προεπιλογή

    Καλημέρα
    Τα καλώδια επέστρεψαν στις θέσεις του σχεδίου και μετά από μελέτη της διαδικασίας κατέληξα στο εξής:
    Ο κατασκευαστής για να μην χρησιμοποιήσει ακριβότερο χρονοδιακόπτη πέντε (5) επαφών χρησιμοποίησε φθηνότερο ανταλλακτικό και την διαχείριση της προετοιμασίας του ανεμιστήρα να δώσει σε κρύο στοιχείο ψύξεως και όχι σε ζεστό μετά από την αποπάγωση την ανέθεσε στον θερμοστάτη αποψύξεως.
    Ο χρονοδιακόπτης των πέντε επαφών και πάνω κάνει τουλάχιστον την εξής διαχείριση: πρώτη επαφή τροφοδότηση, δεύτερη επαφή ουδέτερος μοτέρ χρονοδιακόπτη, τρίτη επαφή λειτουργία συμπιεστή, τέταρτη επαφή λειτουργία ανεμιστήρα, πέμπτη επαφή λειτουργία αντιστάσεων (οι αριθμοί είναι παραδειγματικοί και δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές θέσεις)
    Οι επαφές τροφοδότησης και ουδέτερου μοτέρ είναι σε συνεχή λειτουργία. Όταν είναι σε κατάσταση ψύξης τροφοδοτείται ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας , μετά τη κατάσταση ψύξης ,στην κατάσταση αποπαγωσης τροφοδοτείται μόνο η επαφή των αντιστάσεων . Όταν τελειώσει ο χρόνος αποπαγωσης και το στοιχείο ψύξεως έχει πια ζεσταθεί από τις αντιστάσεις ,τροφοδοτείται μόνο η επαφή του συμπιεστή χωρίς τον ανεμιστήρα για να παγώσει το στοιχείο και να μην στείλει το ζεστό αέρα που θα δημιουργηθεί στο θάλαμο. Όταν το στοιχείο παγώσει αρκετά τότε τροφοδοτείται και ο ανεμιστήρας και συνεχίζεται η ψύξη.
    Στην προκειμένη περίπτωση την καθυστέρηση εμπλοκής του ανεμιστήρα την αναλαμβάνει ο θερμοστάτης αποπαγωσης ο όποιος σε ένα ζεστό στοιχείο έχει ανοικτή επαφή και η αντίσταση παίζει το ρόλο του ουδετέρου του ανεμιστήρα.
    Παραθέτω και φώτο από χρονοδιακόπτη ORBIS που είναι τα υλικό που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει και διαχείριση αντιστάσεων και ανεμιστήρα.

    Έχουμε τελικά έναν φτηνιάρη κατασκευαστή.


    Ευχαριστώ για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις σας.



    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΗΝ1984 : 04-11-11 στις 15:15

Παρόμοια Θέματα

  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο