το συγκεκριμενο air contition ξαφνικα δεν δεχεται εντολες απο το τηλεκοντρολ ανοιγει μονο απο το διακοπτη που ειναι πανω στην εσωτερικη μοναδα.
το συγκεκριμενο air contition ξαφνικα δεν δεχεται εντολες απο το τηλεκοντρολ ανοιγει μονο απο το διακοπτη που ειναι πανω στην εσωτερικη μοναδα.
Δοκιμασες να αλλαξεις μπαταριες στο τηλεκοντρολ?
E = mc²
κανει και ενα ρεσετ κλεινωντας την παροχη του για κανα 10λεπτο...
φανατικος αντιαεικινηστης....
δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...
του αλλαξα μπαταριες και το αφησα εκτος παροχης ολη την νυχτα.Δοκιμασα και δευτερο τηλεκοντρολ αλλα τιποτα
εχει χαλασει ο δεκτης υπερυθρων
Και εγω αυτο θα σου ελεγα , για τον δεκτη υπερυθρων.
Στα πιο πολλα κλιματιστικα συμβαινει αυτο ..
E = mc²
Σε ιδιο προβλημα με αλλο κληματιστικο λογω μεταβολων θερμοκρασιας, η μικρη πλακετα του δεκτη υπερυθρων ειχε ψυχρες κολλησεις. Ελεγξε για ψυχρες κολλησεις, και αν θελεις περνα τες με κολλητηρι ξανα.
Ρωτωντας πας στην πολη.
Περασα με κολησεις το δεκτη και δουλεψε, αλλα μετα παλι τα ιδια. που θα βρω καινουργιο δεκτη γιατι οπου ρωτησα η πλακετουλα αυτη δεν υπαρχει.
Το πιθανότερο κάτι να σου ξέφυγε ή κάποια δεν έγινε καλά.
Εγώ θα τις ξαναπέρναγα.