Σε παλαιού τύπου (on-off) 12άρι κλιματιστικό
Το ανάβεις, αρχικά δουλεύει κανονικά.
ξαφνικά σταματάει ο ανεμιστήρας της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ μονάδας, και αν δεν το σβήσεις μετά από λίγο κόβει ο κομπρέσσορας προφανώς γιατί ζεσταίνεται το φρέον αφού ανεμιστήρας γιοκ και το κόβει κάποιο θερμικό του κομπρ.
αν το προλάβεις να το σβήσεις πριν κόψει ο κομπρέσορας και το ξαναανάψεις, παίρνει πάλι αμέσως και κανονικά, μέχρι να ξανακάνει τα ίδια.

1) Όταν κόβει, βάζω πολύμετρο απευθείας πάνω στην άκρη του καλωδίου ρεύματος του μοτέρ του ανεμιστήρα και έχει κανονικά 220v

2) Τράμπα πλακέτας με ίδια ίδιου μηχανήματος, κάνει τα ίδια
3) Τράμπα ολόκληρου του ανεμιστήρα με ίδιου μηχανήματος, κάνει τα ίδια

Πιθανολόγηση ότι έχει ο ίδιος ο ανεμιστήρας κάποια θερμική ασφάλεια και του κόβει το μοτερ? 1ον ξαναπαίρνει αμέσως αν το σβήσεις και το ξαναβάλεις, και 2ον ακριβώς 3 μέτρα παραδίπλα από την εξωτ. μονάδα με το πρόβλημα, υπάρχει copy paste ίδιο μηχάνημα, στις ίδιες συνθήκες (ήλιος κλπ) που δίνει στο 2ο AC του ίδιου χώρου, το οποίο δουλεύει 8 ώρες σερί.

Καμμια ίδέα ρε παιδιά...