Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KostasR Εμφάνιση μηνυμάτων
Καλησπέρα,
Αντιμετώπισα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα (έσβηνε ο συμπιεστής με ένδειξη στην εξωτερική πλακέτα 62) με το ίδιο μοντέλο κλιματιστικού LG (18AWR) και τη λύση μου την έδωσε ο κύριος Στράτος από το defrost.gr (τον οποίο ευχαριστώ θερμά). Συγκεκριμένα, κάναμε εξαρχής εκκένωση φρέον, δημιουργία κενού, ζύγιση νέου φρέον (R410A) και έλεγχο διαρροής και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πλήρως.
Εάν στην διεργασία αυτή δεν βρήκε διαρροή (στο μηχάνημα από κατασκευής ) τότε είχε διαρροή στις ενώσεις σωληνώσεις ρακόρ της 1ης εγκατάστασης που δεν έσφιξαν κάποιοι προηγούμενοι καλά (συνηθισμένο σενάριο )
Εάν κάνουν μόνο αυτά που αναφέρει πιο πάνω , χωρίς να ελεγχθούν τα ρακόρ που έσφιξαν κάποιοι προηγούμενοι , το πρόβλημα θα επαναληφθεί 100%.