    Προεπιλογή δεν δουλευει η ψυξη

    παιδιά καλησπέρα,πήγα σήμερα σε ένα κλιματιστικό kelvinator 12αρι(οχι inverter) και δεν δούλευε η ψύξη,δηλ το έβαζες στο τηλεκοντρόλ στην λειτουργεία cool και αντι να βγάζει ψύξη έβγαζε ζέστη.Οι εντολές του ήταν 1 2 3 Ν και η γείωση.Το κλιματιστικό που έβαλα δεν ήταν καινούργιο και ο ψυκτικός που το είχε βγάλει έκοψε τα καλώδια των εντολών (το ένα είχε 3 καλώδια, καφέ μπλέ και γείωση και το άλλο είχε κόκκινο και κίτρινο).Εγώ αντικατέστησα και τα δύο με τα αντίστοιχα.(καφέ-καφέ,μπλέ-μπλέ,γείωση-γείωση) και (κόκκινο-καφε,κιτρινο-γείωση).Συνδέω βάση σχεδίου το 1-καφέ το 2-καφέ(κόκκινο) το 3-γείωση το Ν-μπλέ και στην θέση της γείωσης με το κίτρινο.το βάζω να δουλέψει στην ψυξη και αυτό δουλεύει στην θέρμανση, αντιστρέφω στο τηλεκοντρόλ και το βάζω να δουλέψει στην θέρμανση και αυτό δουλεύει για μερικά λεπτά μόνο ο ανεμιστήρας ο εσωτερικός και μετά σταματάει.Βάζω να δω στις εντολές σε ποια νούμερα πηγαίνει ρεύμα και πήγαινε στο 1 το 2 και στο Ν απο ότι θυμάμαι.Μου λέει ενας φίλος να βγάλω το καλώδιο απο το 3 το οποιο πήγενε στην τρίοδη βάνα και η επιστροφή της πήγαινε στο Ν και τοτε το κλιματιστικό δού λευε μόνο στην ψύξη.Το 2 ήταν που πήγαινε στον εξωτερικό ανεμηστήρα με επιστρόφη το Ν.Τι μπορεί να συμβαίνει?Κάτι αλλο δεν θυμάμαι αυτήν την στιγμή ελπίζω να βοήθησα.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Κλασικη περιπτωση βλαβης.
    Το πιο πιθανο ειναι να εχεις μπερδεψει την συνδεση της εσωτερικης με την εξωτερικη μοναδα.
    τσεκαρε απο την εσωτερικη και την εξωτερικη οτι τα καλωδια πανε στις αντιστηχες θεσεις και θα δεις οτι τα εχεις βαλει λαθος.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    ζακυνθο
    Μηνύματα
    11

    Προεπιλογή

    Δες τα καλωδια αν ειναι σωστα με πολυμετρο,κοιτα και το ρελεδακι της θερμανσης στην πλακετα

Παρόμοια Θέματα

  1. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  2. [Κλιματιστικό] κλιματιστικο ριχνει ασφαλεια οταν δουλεψει στη ψυξη
    από alex4378 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 14:31
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:43
  4. [Κλιματιστικό] fujicon δεν βγάζει ψυξη
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 00:35
  5. [Άλλη] Ψυγειο princess δεν εχει ψυξη
    από kouklakis στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 09:14

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας