Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 5 από 5
  1. #1
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αιτωλικό
    Μηνύματα
    744

    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER

    Καταρχην χρονια πολλα σε ολους,εχω στο σπιτι το κλιματιστικο Asya24lcc το οποιο εκει που δουλευει σταματα,αναβοσβηνει το κοκκινο λαμπακι operation συνεχεια και ακουγεται απο την εσωτερικη μοναδα σαν να δουλευει ο ανεμιστηρας μονο και συνεχιζει ο θορυβος και οταν το κλεινεις.Για να επανερθει στη σωστη λειτουργια πρεπει να το ανοιγοκλεισεις απο το κοντρολ ή απο την ασφαλεια του πινακα ,μια φορα αναβοσβηναν ταυτοχρονα οι ενδειξεις operation -timer συμφωνα με τις οδηγιες γινεται αυτο αν πατηθει το test run του κοντρολ.Θελω να ρωτησω τι σημαινουν τα λεντ που αναβοσβηνουν και τι να προσεξω οταν το κανει ετσι ωστε οταν φωναξω τεχνικο να τον ενημερωσω γιατι εκεινη τη στιγμη μπορει να δουλευει.Το σχεδιο τοχω κατεβασει αλλα δεν εβγαλα ακρη με τα blink error.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    οταν αναβοσβηνει το operation το κλιματιστικο κανει defrost. αυτη η διαδικασια κραταει γυρω στα 10 λεπτα και μετα επανερχετε σε κανονικη λειτουργεια. στο συγκεκριμενο κλιματιστικο η αποψυξη συνεχιζει κανωνικα ακομη και αν το κλεισουμε απο το κοντρολ.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αιτωλικό
    Μηνύματα
    744

    Προεπιλογή

    Στεφανε επειδη απο αυτα δεν εχω ιδεα ηλεκτρονικος ειμαι δεν το κανει συχνα,θα ηθελα να σε ρωτησω αυτο σημαινει οτι δεν ειναι προβλημα και το κανουν μονο τα ινβερτερ.Δεν το αφησα δεκα λεπτα που λες γιατι το κανε οταν ειχε πολυ κρυο εξω,κανα πενταλεπτο τοαφησα.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    δεν υπαρχει προβλημα. ολα τα κλιματιστικα κανουν αποψυξη οταν η εξωτερικη μοναδα πιασει παγο και αυτο εχει να κανει αναλογα με το καιρο. οσο πιο κρυος και υγρος ειναι τοσο συχνοτερα χρειαζετε αποψυξη.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αιτωλικό
    Μηνύματα
    744

    Προεπιλογή

    Στεφανε ευχαριστω για τις πληροφοριες.

Παρόμοια Θέματα

  1. Viewsonic VE150mb προβλημα στο Inverter
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 13:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας