Σελίδα 1 από 14 12311 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 135
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι

    Γειά σας.. Έχω ένα κλιματιστικό LG MIRROR 18άρι INVERTER και μετά απο 3-4 λεπτά που αρχίζει να λειτουργεί μου βγάζει στην οθόνη της εσωτρικής μονάδας την ένδειξη βλάβης C5. Κάλεσα το συνεργείο της LG και μου είπαν οτι εχει κάψει την εξωτρική πλακέτα και που κοστίζει με εργασία 370 ευρώ. Έβγαλα την πλακέτα και την μετρήσαμε με έναν φίλο ηλεκτρονικό και φάινεται ΟΚ.. Για κάθε ενδεχόμενο αλλάξαμε ένα "ολοκληρωμένο" που είχε πάνω το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί αλλά και πάλι ή ίδια ένδειξη C5 και σταματάει.. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει για το άν υπάρχει κάποιος που μπορεί να την επισκευάσει ή να την αγοράσω απο κάπου ίσως πιο οικονομικά.. Ευχαριστώ..

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nickbebinos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    giorgosbmc (26-06-16)

  3. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Στο service manual για βλάβη με κωδικό 5 λέει για πρόβλημα επικοινωνίας εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να ωφείλεται σε βλάβη την πλακέτας ( π.χ. κάψιμο αλλά και κάτι πολύ πιο απλό οπως μια ψυκρή -σπασμένη κόληση) αλλά όχι μόνοι στην πλακέτα. Στο manual λέει να δεις τα παρακάτω: Power input AC 230V. (Outdoor, Indoor)
    • The connector for transmission is disconnected.
    • The connecting wires are misconnected.
    • The communication line is shorted at GND.
    • Transmission circuit of outdoor PCB is abnormal.
    • Transmission circuit of indoor PCB is abnormal.
    Το service manual μπορεις να το κατεβάσεις από εδώ. αυτά που σου λέω ειναι στην σελίδα 58.

  4. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  5. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Κοιταξε λιγο το καλοδιο τον εντολων ισως καπου να εχει κοπει ή να ειναι ξεσφυκτο κανενα καλοδιο στην κλεμα συνδεσης του εξωτερικου με του εσωτερικου μηχανιματος....ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ!!!
    ( Ωραιο manual εχει h lg αναλυτικοτατο)
    εκανες κανενα reset...?

  6. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Σπάρτη
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Στην ιδια ακριβως βλάβη , το ιδιο μηχανημα, αφου με τρελλανε λιγο, ηταν ο πυκνωτης του εξωτερικου ανεμιστηρα. Εξετασε το !

    Δεν ξεκιναει ο ανεμιστηρας (ή δεν ξεκιναει παντα) , σηκωνει πιεση και κόβει και δειχνει c5. Ο πυκνωτης είναι κατω απο την πλακετα, μη ξηλώσεις πλακετα, κοιτα πανω απο το μοτερ και προσεχε τους ηλεκτρολυτικους του ινβερτερ, μην τους αγγιξεις καν! κανει τζιζζζ..
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..

  7. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παιδια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ το ιδιο ακριβος προβλημα κανει και το δικο μου////μου βγαζει βλαβη c5 μου ειπανε για πλακετα 300 ευρω τη να κανω...

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    πυκνωτης 5mf στην εξωτερικη μοναδα ειναι του εξωτερικου ανεμ. ειναι κατω απο το box

  9. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    θαναση ειναι συγουρο.

  10. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κωστας χ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ το ιδιο ακριβος προβλημα κανει και το δικο μου////μου βγαζει βλαβη c5 μου ειπανε για πλακετα 300 ευρω τη να κανω...
    βρε παιδια τελικα τη να κανω να αλλαξω πυκνωτη ποσα μf ειναι δεν βλεπω απαντησεις

  11. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κωστας
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Tελικα θα φερω την lg να μου αλλαξη την πλακετα ακρη δεν βρισκο......................

Σελίδα 1 από 14 12311 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 21:19
  2. [Κλιματιστικό] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    από jack40 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 19:31
  3. [Κλιματιστικό] πλακετα για sharp inverter
    από γιωρυος στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 00:31
  4. ΠΛΑΚΕΤΑ A/C
    από DiagExpert στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 15:48
  5. επιλογη κλιματιστικου
    από Killo_Watt στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 17:21

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας