καλημέρα στην παρέα
Το κλιματιστικό που αναφέρω (src/srk71ze-s1) αναβόσβηνει το timer 7 φορές και δεν ξεκινάει τπτ στην εξωτερική μονάδα.Μετά απο ένα έλεγχο που έκανα στην εξωτερική μονάδα βρήκα καμμένη μια ασφάλεια 2Α στην κάρτα (RPC565A860A-1) όπου και άλλαξα.Μετά την αλλαγή της ασφάλειας παρατήρησα στην εντολή on κλιματιστικού , ξεκινάει ο εξωτερικός ανεμιστήρας δουλεύει για 30 sec περίπου (ανεβάζει στροφές ..) και σταματάει ,ο συμπιεστής δεν εκκινεί, και μετά απο λίγο εμφανίζει το σφάλμα που εμφάνιζε (7 φορές το timer - πρόβλημα στον ανεμιστήρα).Όσες φορές και άν επαναλάβω το ξεκίνημα παρουσιάζει το ίδιο ,εκκινεί πλέον ο ανεμιστήρας δουλεύει για λίγο και stop , να σημειώσω πως η εσωτερική μονάδα δείχνει να μην έχει κάποιο πρόβλημα.
-
-
Με βάση τ΄ Instruction Manual ( https://manualzz.com/download/1959327 ), σελ. 49,
τ΄ αναβοσβήσιμο της λυχνίας timmer 7 φορές, όπως κι εσύ αναφέρεις, δείχνει πρόβλημα
στον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας ή στον connector ή στα καλώδια συνδεσμολογίας του.
Οπότε ελέγχεις αυτά και τον ανεμιστήρα αφού τον αποσυνδέσεις και τον τροφοδοτήσεις μ΄
εξωτερική τροφ/σία ταυτόσημη μ΄ αυτή που αναγράφει στο ταμπελάκι στο σώμα του.
Προσοχή όλες οι εργασίες θα γίνονται αφού έχεις αποσυνδέσει το κλιματιστικό από τη τάση
τροφοδοσίας των 220V A.C.
Επίσης έλεγξε με καπασιτόμετρο ή αν δεν διαθέτεις, αντικατέστησε τον πυκνωτή που φαίνεται στο
Block Diagram της σελ. 8 στην εξωτερική μονάδα, (συνδέεται στ΄ άκρα DC-P, DC-N της PWB1 / Main,
και στ΄ άκρα P_1, N_1 της PWB2 / Power), γιατί είναι πιθανόν να ΄χει χάσει χωρητικότητα.
Φιλικά.