Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 4 από 4
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αντρέας
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή Πεφτει το ρελέ διαρροής

    Σημερα το πρωι ξαφνικα επεσε το ρελλέ διαρροης και απο τον πινακα βγηκε καπνος

    Ανοιξα τον πινακα και ειχε καει το καλώδιο της φασης μετα την εξοδο του ρελλε , ειχα αναμενο θερμοσιφωνα και πιθανον και απο χαλαρη συνδεση .

    Απο τοτε ο ρελες πεφτει μολις ανεβασω οποιαδηποτε ασφάλεια

    απομονωσα τοβν ρελε απο την υπολοιπη εγκατασταση και εβαλα ενα πολυπριζο κατευθειαν στην εξοδο του ρελε και εβαλα ενα φορτιο στο πολυπριζο και παλι επεσε ο ρελες


    Τι λετε να φταιει ο ρελες να εχει χαλασει λογω υπερθερμασνης

    Τι άλλο θα μπορουσε να φταιει?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.130

    Προεπιλογή

    Το πιο πιθανό είναι να έπαθε εσωτερική βλάβη το ρελέ από την θερμοκρασία της χαλαρής σύνδεσης.Αφού έβαλες πολύμπριζο και με απλή κατανάλωση έπεσε πάλι το ρελέ τότε έχει εσωτερική βλάβη.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    antykaps (31-12-18)

  4. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αντρέας
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chipakos-original Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πιο πιθανό είναι να έπαθε εσωτερική βλάβη το ρελέ από την θερμοκρασία της χαλαρής σύνδεσης.Αφού έβαλες πολύμπριζο και με απλή κατανάλωση έπεσε πάλι το ρελέ τότε έχει εσωτερική βλάβη.
    Αυτό νομιζω και εγω ... θα παω σε λιγο να παρω ενα αλλο θα σας ενημερωσω σχετικά...

  5. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αντρέας
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα .. Αντικατέστησα το ρελέ .. ολα λειτουργουν σωστα

    μαλον απο θερμοκρασια χαλασε ο ρελες



    Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους..!!!!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antykaps για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (07-01-19)

Παρόμοια Θέματα

  1. [Άλλη] Πέφτει ο διαρροής όταν ανοίγω τον φούρνο(αντίσταση)
    από atrwtoss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-17, 23:52
  2. [Neff] Ρίχνει τον ρελέ διαρροής στο ψήσιμο
    από Gmaras στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-16, 13:21
  3. [Άλλη] Ανιχνευτής Διαρροής Φρέον
    από Ιωσηφ Ζαγορα στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 23:58
  4. Πεφτει ο ρελες ....
    από east electronics στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 18:31
  5. TV πεφτει σε standby
    από BILLYSBOY στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 20:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας