    Σε οικία του 1965 θεωρήσαμε καλό ύστερα απο μια ανακαίνιση να τοποθετήσουμε και ένα αντιηλεκτροπληξιακό . Σημειωτέον ότι στις πρίζες που υπήρχαν δεν είχε ούτε γειώσεις .Αφού έγιναν λοιπόν όλα τα σχετικά ανεβάζουμε τον γενικό με όλους τους άλλους ασφαλοδιακόπτες καταναλώσεων ( φώτα, κουζίνα ,κλιματιστικά κλπ) κατεβασμένους και πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό.
    Ο ηλεκτρολόγος δεν είμαι ,είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με κάποιες σχετικές γνώσεις περί ηλεκτρισμού και προσπαθώ να καταλάβω με απλή λογική τι μπορεί να συμβαίνει και πέφτει το ρελέ χωρίς καμία κατανάλωση. Ο ηλεκτρολός τα παράτησε γιατί δεν μπόρεσε να βρεί την διαρροή.
    Είναι δυνοτόν στον πίκακα κάποιο καλώδιο που αντιστοιχεί σε γείωση να συνδέθηκε αντί ουδετέρου ή το αντίστροφο;Τι μπορεί άλλο να συμβαίνει;Όλες οι απόψεις ευπρόσδεκτες.

    Καλές γιορτές για όλους και με υγεία

  2. #2
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.145

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε οικία του 1965 θεωρήσαμε καλό ύστερα απο μια ανακαίνιση να τοποθετήσουμε και ένα αντιηλεκτροπληξιακό . Σημειωτέον ότι στις πρίζες που υπήρχαν δεν είχε ούτε γειώσεις .Αφού έγιναν λοιπόν όλα τα σχετικά ανεβάζουμε τον γενικό με όλους τους άλλους ασφαλοδιακόπτες καταναλώσεων ( φώτα, κουζίνα ,κλιματιστικά κλπ) κατεβασμένους και πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό.
    Ο ηλεκτρολόγος δεν είμαι ,είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με κάποιες σχετικές γνώσεις περί ηλεκτρισμού και προσπαθώ να καταλάβω με απλή λογική τι μπορεί να συμβαίνει και πέφτει το ρελέ χωρίς καμία κατανάλωση. Ο ηλεκτρολός τα παράτησε γιατί δεν μπόρεσε να βρεί την διαρροή.
    Είναι δυνοτόν στον πίκακα κάποιο καλώδιο που αντιστοιχεί σε γείωση να συνδέθηκε αντί ουδετέρου ή το αντίστροφο;Τι μπορεί άλλο να συμβαίνει;Όλες οι απόψεις ευπρόσδεκτες.

    Καλές γιορτές για όλους και με υγεία
    Τελικά γείωση τοποθετήθηκε στην μονοκατοικία...??Μέσα στα σχετικά που έγιναν άλλαξαν κάποιες καλωδιώσεις και μπήκαν γειώσεις στις πρίζες??
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.571

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ηλεκτρολός τα παράτησε γιατί δεν μπόρεσε να βρεί την διαρροή.
    Αυτό δεν υπάρχει. Είτε μπορεί να βρει τη διαρροή, είτε δεν είναι ηλεκτρολόγος.

  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    george Mp (24-12-21), mikemtb73 (21-12-21)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    Κάπου υπάρχει ένωση γείωσης με ουδέτερο.
    Αν δεν έβαλε ένα πολύμετρο να το ελέγξει και έψαχνε στα τυφλά σιγά μην το βρει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #5
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.238

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε οικία του 1965 ...στις πρίζες που υπήρχαν δεν είχε ούτε γειώσεις ...πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό.
    ...ηλεκτρολόγος δεν είμαι.... Ο ηλεκτρολός τα παράτησε γιατί δεν μπόρεσε να βρεί την διαρροή.
    Είναι δυνοτόν στον πίκακα κάποιο καλώδιο που αντιστοιχεί σε γείωση να συνδέθηκε αντί ουδετέρου ή το αντίστροφο;Τι μπορεί άλλο να συμβαίνει;Όλες οι απόψεις ευπρόσδεκτες.
    Όπως αναφέρθηκε/υπονοήθηκε: βρες ηλεκτρολογο.

    Στους θερμοσίφωνες αφαιρέσατε τις συνδέσεις σιδερένιων σωληνώσεων υδρευσης με τη γείωση του θερμοσίφωνα;

    Επίσης δεν απάντησες αν τοποθετήθηκαν γειώσεις στις πρίζες.

    Πίνακα είχατε εκείνον με τους περιστροφικούς μάυρους διακόπτες;
    Πίνακα αλλάξατε; Βγάλε φωτό από τον πίνακα.

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    φιλε εισαι σιγουρος οτι ο ηλεκτρολογος ειναι αδειουχος ηλεκτρολογος? αυτο που λες δεν γινεται. εαν ειναι αδειουχος ηλεκτρολογος θα βρει το προβλημα. εαν ειναι ... λιγο ηλεκτρολογος, λιγο υδραυλικος, λιγο πλακας κλπ τοτε δεν θα το βρει. απευθυνσου σε σωστο επαγγελματια.

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nyannaco (22-12-21)

  9. #7
    Το avatar του χρήστη performer
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε εισαι σιγουρος οτι ο ηλεκτρολογος ειναι αδειουχος ηλεκτρολογος? αυτο που λες δεν γινεται. εαν ειναι αδειουχος ηλεκτρολογος θα βρει το προβλημα. εαν ειναι ... λιγο ηλεκτρολογος, λιγο υδραυλικος, λιγο πλακας κλπ τοτε δεν θα το βρει. απευθυνσου σε σωστο επαγγελματια.
    Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά σε όλους τούς φίλους που είχαν την ευγενή διάθεση να δώσουν την γνώμη τους.
    1. Ο ηλεκτρολόγος νόμίζω ότι είναι αδειούχος αλλά είναι και λίγο απ όλα.Και υδραυλικά και αέρια περνά και πολλά άλλα. Είναι καλός στη δουλειά του αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν ασχολήθηκε όσο έπρεπε
    2. Θερμοσίφωνο στο σπίτι δεν υπάρχει ,καταργήθηκε λόγω του ότι υπάρχει αέριο και ζεστό νερό.
    3.Ο πίνακας όχι δεν είναι απαρχαιομένος ,είναι σύγχρονος με ασφαλοδιακόπτες όπως αρμόζει.
    4.Γειώσεις τοποθετήθηκαν σε όλες τις πρίζες
    5. Η οικία είναι διαμέρισμα, όχι μονοκατοικία

    Μάλλον θα μείνουμε χωρίς το αντιηλεκτροπληξιακό. Αν θα πρέπει να ξεσκεπαστούν όλα τα μπουάτ του σπιτιού για να βρούμε άν θα βρούμε να ξεχαρβαλοθούν όλες οι πρίζες και να θέλουμε στοκαρίσματα και βαψήματα θα μείνει έτσι

    Άσχετα με όλα τα παραπάνω μέρες που είναι εύχομαι χρόνια πολλά και προπάντων υγεία σε όλους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη performer : 24-12-21 στις 13:23

  10. #8
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.571

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ηλεκτρολόγος νόμίζω ότι είναι αδειούχος αλλά είναι και λίγο απ όλα.Και υδραυλικά και αέρια περνά και πολλά άλλα
    Μακριά κι αγαπημένοι, και αδερφός μου να ήταν, άλλον θα έπαιρνα. Εδώ παίζονται ανθρώπινες ζωές.
    Και στοιχηματίζω ότι ΔΕΝ είναι αδειούχος... για ζήτα να δεις την άδειά του, να δούμε!

  11. #9
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.145

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά σε όλους τούς φίλους που είχαν την ευγενή διάθεση να δώσουν την γνώμη τους.

    4.Γειώσεις τοποθετήθηκαν σε όλες τις πρίζες
    Μάλλον θα μείνουμε χωρίς το αντιηλεκτροπληξιακό. Αν θα πρέπει να ξεσκεπαστούν όλα τα μπουάτ του σπιτιού για να βρούμε άν θα βρούμε να ξεχαρβαλοθούν όλες οι πρίζες και να θέλουμε στοκαρίσματα και βαψήματα θα μείνει έτσι
    Ο αντιηλεκτροπληξιακός δεν είναι ούτε μόδα ούτε πανάκια. Πρέπει να μπει. Κάπου έχει διαρροή το ρεύμα. Επομένως ή θα σου έρχεται λογαριασμός ρεύματος υψηλός χωρίς να έχεις καταναλώσει ή κάποια στιγμή θα γίνει ατύχημα. Καλύτερα να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα με το ρεύμα του σπιτιού παρά να λες όλα καλά και χωρίς ασφάλεια.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  12. #10

    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    765

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από performer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον θα μείνουμε χωρίς το αντιηλεκτροπληξιακό. Αν θα πρέπει να ξεσκεπαστούν όλα τα μπουάτ του σπιτιού για να βρούμε άν θα βρούμε να ξεχαρβαλοθούν όλες οι πρίζες και να θέλουμε στοκαρίσματα και βαψήματα θα μείνει ετσι
    πριν φέρεις την καταστροφη, βρείτε πρωτα ποιο καλώδιο (ουδέτερος συμφωνα με αυτα που μας εχεις πει) ακουμπαει στην γη, και μετα αποφασιζεις τι θα κανεις, μπορει να μην χρειαστει τιποτα η ελαχιστα απο τα παραπανω που λες!!!!!
    να ξέρεις και κοσμος εχει σκοτωθεί και φωτια εχουν πάρει σπιτια χωρις αντιηλεκτροπληξιακό, μην το αμελεις σε παρακαλω!!
    Καλές γιορτές


    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nyannaco (25-12-21)

Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πέφτει η ασφάλεια του μετρητή
    από olorin στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-20, 12:31
  2. [Candy] Πέφτει η ασφάλεια με την εκκινηση του μοτερ!
    από magri στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-19, 12:11
  3. Πέφτει το ρελέ διαφυγής
    από lefteris251 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 21:53
  4. [Miele] Πέφτει το ρελέ με το παραμικρό..
    από kikis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-17, 16:45
  5. Stirella simac sx5020d ρίχνε τοι αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ.
    από GiorgosAnt88 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 15:14

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας