Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 3 από 3
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Dec 2019
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή LG Airco Mirror 24 error CH 46

    Καλησπέρα

    έχω ενα LG airco 24αρι
    το CC24AWR/CC24AWU

    και μου εμφανίζει στο display CH 46
    και δεν ξεκινάει καθόλου

    άμα το βγάλεις από το ρεύμα για καμιά μέρα και το βάλεις μετά
    δουλεύει για λίγο και ποιο μετά ξαναβγαίνει το ίδιο error και σταματάει

    σε διάφορα manuals στο internet κάτι γράφουν για
    "Outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor"
    "Suction Pipe Sensor (Open/Short)"
    κτλ

    έχει κανείς καμιά ιδέα ποιο συγκεκριμένη?

    ακόμη έχω ένα ίδιο 9αρι, που δεν το χρησιμοποιώ
    CC09AWR/CC09AWU

    θα μπορούσε λέτε να χρησιμοποιηθούν πλακέτες 'η σένσορες από αυτό?

    Thanx a lot!

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θεοδωρος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    [QUOTE=maxgraves;604066]Καλησπέρα

    έχω ενα LG airco 24αρι
    το CC24AWR/CC24AWU

    και μου εμφανίζει στο display CH 46
    και δεν ξεκινάει καθόλου

    άμα το βγάλεις από το ρεύμα για καμιά μέρα και το βάλεις μετά
    δουλεύει για λίγο και ποιο μετά ξαναβγαίνει το ίδιο error και σταματάει

    σε διάφορα manuals στο internet κάτι γράφουν για
    "Outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace senso

    "Suction Pipe Sensor (Open/Short)"
    κτλ

    έχει κανείς καμιά ιδέα ποιο συγκεκριμένη?

    ακόμη έχω ένα ίδιο 9αρι, που δεν το χρησιμοποιώ
    CC09AWR/CC09AWU

    θα μπορούσε λέτε να χρησιμοποιηθούν πλακέτες 'η σένσορες από αυτό?

    Thanx a lot![/QUOTE
    ναι μαλλον μπορεις!!!!! αισθητηρας θρμοκρασιας αναρροφησεως αλλα μπορει και να ειναι απο υγρα

  3. #3
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    "Outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace senso

    "Suction Pipe Sensor (Open/Short)"

    ωραια τα λεει.Τη μέτρηση την εκανες; Είδες αν ο αισθητηρας ειναι οκ
    τι σου λεει με λίγα λόγια:Ειναι ενα ntc thermistor και αμα του αυξησεις τη θερμοκρασια θα πεφτει η αντισταση.Βαλε ενα αναπτηρα ζεστανε το και θα δεις αν αλλαζει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 14-12-19 στις 13:36

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  2. [Κλιματιστικό LG] C12AWR ART COOL 12αρι ERROR C6.
    από takis1964 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-21, 18:05
  3. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  4. [Κλιματιστικό LG] LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    από dour στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-19, 17:14
  5. [Άλλη] Morris wds-91432 error E6
    από spirus74 στο forum Πλυντήριο