Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 13
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TEMPA

    Ψάχνω το σχηματικό διάγραμμα της πλακέτας της ηλεκτροβάνας TEMPA γιατί κάηκε μερικώς το τυπωμένο και μου διαφεύγουν κάποιες συνδέσεις της γέφυρας ανορθώσεως.
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  2. #2
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.885

    Προεπιλογή

    Γέφυρα ανόρθωσης σε ηλεκτροβάνα; Εκτός αν έχει μέσα ρελέ 24 / 48VDC και την χρησιμοποιεί για την τροφοδότησή του. Μια φωτο;

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    13

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Ρελέ έχουν όλες(?) οι ηλεκτροβάνες, το ζήτημα είναι αν είναι DC χαμηλής τάσης ή AC 230V (οι Jes, για παράδειγμα, αανήκουν στη δεύτερη περίπτωση).
    Δυστυχώς η φωτογρασίες είναι ανετάριστες και δεν φαίνονται τα στοιχεία του.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.885

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ρελέ έχουν όλες(?) οι ηλεκτροβάνες, το ζήτημα είναι αν είναι DC χαμηλής τάσης ή AC 230V (οι Jes, για παράδειγμα, αανήκουν στη δεύτερη περίπτωση).
    Δυστυχώς η φωτογρασίες είναι ανετάριστες και δεν φαίνονται τα στοιχεία του.
    Χα χα! Χτες ασχολήθηκα με δυο JES οι οποίες ήταν ίδιες εξωτερικά αλλά από μέσα δεν είχαν καμία σχέση, η μια είχε ρελέ με πηνίο 230V πάνω σε βάση ενώ ή άλλη είχε ρελέ με DC πηνίο.

    Του φίλου ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, έχει ρελέ με πηνίο 48VDC.

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Το θέμα μου είναι που συνδέεται η γέφυρα ανόρθωσης.

    P1270002.jpg

  7. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.885

    Προεπιλογή

    Σε σειρά με το καλώδιο ελέγχου της Η/Β υπάρχει ο πορτοκαλί πυκνωτής που φαίνεται στις φωτο, το δεύτερο άκρο του πυκνωτή αυτού πάει στο ένα ~ της γέφυρας, το άλλο ~ της γέφυρας πάει στον ουδέτερο, ενώ τα + και - της γέφυρας πάνε στο πηνίο του ρελέ των 48V. Παράλληλα στο πηνίο του ρελέ μπορεί να υπάρχει επίσης ένας μικρός ηλεκτρολυτικός, παράλληλα στον πορτοκαλί πυκνωτή πρέπει να υπάρχει αντίσταση εκφορτίσεως (αν δεν έχει βάλε εσύ δυο 470kΩ 1/4W εν σειρά), επίσης σε σειρά με το καλώδιο ελέγχου μπορεί να έχει μια μικρή αντίσταση λίγων δεκάδων Ω, (αν δεν έχει βάλε εσύ μια 47Ω 2W) και τέλος αντικατάστησε τον πορτοκαλί πυκνωτή με έναν ίδιας χωρητικότητας αλλά που να είναι κλάσης Χ2.

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Κοζάνη
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ Φίλιππε. 'Ήσουν σαφής,αλλά αντιστάσεις για εκφόρτιση δεν είχε πάνω το κύκλωμα.
    Θα είναι καλύτερα δηλαδή να τις βάλω;

  9. #9
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Από τα στοιχεία του ρελέ, είναι 48V το τύλιγμα.

  10. #10
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.566

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χα χα! Χτες ασχολήθηκα με δυο JES οι οποίες ήταν ίδιες εξωτερικά αλλά από μέσα δεν είχαν καμία σχέση, η μια είχε ρελέ με πηνίο 230V πάνω σε βάση ενώ ή άλλη είχε ρελέ με DC πηνίο.
    Εχεις δίκιο Φίλιππε, αντιγράφω από το site της Jes:

    Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν ηλεκτροβάνες 24V και 12V.

    H standard ηλεκτροβάνα είναι με ρελέ 230V, επειδή στη συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων συνεργάζονται με πίνακες αυτονομίας που δουλέυουν επίσης στα 230V, χάριν απλότητας (δεν χρειάζεται τροφοδοτικό DC). Και, παρεμπιπτόντως, ΠΑ και Η/Β χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια ρελέ. Τυχαίο;

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ?
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 07:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας