Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή Ανεμιστήρας ΕΞΩΤ.μονάδας σταματάει,12άρι on-off

    Σε παλαιού τύπου (on-off) 12άρι κλιματιστικό
    Το ανάβεις, αρχικά δουλεύει κανονικά.
    ξαφνικά σταματάει ο ανεμιστήρας της ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ μονάδας, και αν δεν το σβήσεις μετά από λίγο κόβει ο κομπρέσσορας προφανώς γιατί ζεσταίνεται το φρέον αφού ανεμιστήρας γιοκ και το κόβει κάποιο θερμικό του κομπρ.
    αν το προλάβεις να το σβήσεις πριν κόψει ο κομπρέσορας και το ξαναανάψεις, παίρνει πάλι αμέσως και κανονικά, μέχρι να ξανακάνει τα ίδια.

    1) Όταν κόβει, βάζω πολύμετρο απευθείας πάνω στην άκρη του καλωδίου ρεύματος του μοτέρ του ανεμιστήρα και έχει κανονικά 220v

    2) Τράμπα πλακέτας με ίδια ίδιου μηχανήματος, κάνει τα ίδια
    3) Τράμπα ολόκληρου του ανεμιστήρα με ίδιου μηχανήματος, κάνει τα ίδια

    Πιθανολόγηση ότι έχει ο ίδιος ο ανεμιστήρας κάποια θερμική ασφάλεια και του κόβει το μοτερ? 1ον ξαναπαίρνει αμέσως αν το σβήσεις και το ξαναβάλεις, και 2ον ακριβώς 3 μέτρα παραδίπλα από την εξωτ. μονάδα με το πρόβλημα, υπάρχει copy paste ίδιο μηχάνημα, στις ίδιες συνθήκες (ήλιος κλπ) που δίνει στο 2ο AC του ίδιου χώρου, το οποίο δουλεύει 8 ώρες σερί.

    Καμμια ίδέα ρε παιδιά...

  2. #2
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.238

    Προεπιλογή

    Δεν εχει πυκνωτη; Εκανες και αυτον τραμπα;
    Οταν ο ανεμιστηρας ειναι σβηστος ειπες μετρας 230V αρα ή δε μετρας σωστα ή δεν υπαρχει θερμικο εξωτερικα του ανεμιστηρα αλλιως θα εκοβε την τροφοδοσία . Αν εχει θερμικο πανω στον ανεμιστηρα, τοτε με την τραμπα δεν θα ειχες θεμα εφοσον θα αλλαζε και αυτό . Βαλε τον υποπτο ανεμιστηρα στο αλλο. Αυτοκολλητο με ηλεκτρολογικο σχεδιαγραμμα υπαρχει;

  3. #3
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.917

    Προεπιλογή

    Φίλε μου δεν μας τα λες καλά

    Αν όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να παίρνει 230V, τότε για ποιο λόγο δοκιμάστηκε άλλη πλακέτα;

    Αν ο ανεμιστήρας κόβει από εσωτερικό θερμικό, πώς γίνεται να ξαναπαίρνει αμέσως μπροστά αν σβήσεις και αμέσως ξανανάψεις το μηχάνημα; Αν το κάνεις αυτό δεν περνάνε 5 ... 6 λεπτά μέχρι να ξαναπάρει μπρος η εξωτερική μονάδα; Μήπως στο χρόνο αυτό έχει προλάβει να κρυώσει αρκετά το μοτέρ;

    Όταν γυρνάει ο ανεμιστήρας, πόσο γρήγορα γυρνάει; Όταν σβήσει, αν πιάσεις το μοτέρ με το χέρι, πόσο καυτό είναι;

    Ο πυκνωτής του ανεμιστήρα έχει μετρηθεί;

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (01-07-24)

  5. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε μου δεν μας τα λες καλά

    α) Αν όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να παίρνει 230V, τότε για ποιο λόγο δοκιμάστηκε άλλη πλακέτα;

    β) Αν ο ανεμιστήρας κόβει από εσωτερικό θερμικό, πώς γίνεται να ξαναπαίρνει αμέσως μπροστά αν σβήσεις και αμέσως ξανανάψεις το μηχάνημα; Αν το κάνεις αυτό δεν περνάνε 5 ... 6 λεπτά μέχρι να ξαναπάρει μπρος η εξωτερική μονάδα; Μήπως στο χρόνο αυτό έχει προλάβει να κρυώσει αρκετά το μοτέρ;

    γ) Όταν γυρνάει ο ανεμιστήρας, πόσο γρήγορα γυρνάει; Όταν σβήσει, αν πιάσεις το μοτέρ με το χέρι, πόσο καυτό είναι;

    δ) Ο πυκνωτής του ανεμιστήρα έχει μετρηθεί;
    α) γιατί είναι δυσπρόσιτες οι εξωτ. μονάδες (κρέμονται στο κενό έξω από παράθυρο χωρίς μπαλκόνι) και ήταν ευκολότερο. Όταν όμως είδαμε ότι κάνει τα ίδια με 2η πλακέτα, τότε μετρήσαμε. Όταν είδαμε ότι πάει ρεύμα, τότε παιδευτήκαμε να τραμπάρουμε και τον ανεμιστήρα.

    β) για αυτό και για το ότι διπλανό copy paste μηχάνημα με copy paste εγκατάσταση δεν κόβει ποτέ, θεωρώ δύσκολο να έχει θερμικό ο ανεμιστήρας.

    γ) δουλεύει κανονικά. δεν είδα πόσο καυτό είναι.

    δ) αλλάχτηκε.

  6. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    α) Δεν εχει πυκνωτη; Εκανες και αυτον τραμπα;
    β) Οταν ο ανεμιστηρας ειναι σβηστος ειπες μετρας 230V αρα ή δε μετρας σωστα ή δεν υπαρχει θερμικο εξωτερικα του ανεμιστηρα αλλιως θα εκοβε την τροφοδοσία .
    γ) Αν εχει θερμικο πανω στον ανεμιστηρα, τοτε με την τραμπα δεν θα ειχες θεμα εφοσον θα αλλαζε και αυτό .
    δ) Βαλε τον υποπτο ανεμιστηρα στο αλλο.
    ε) Αυτοκολλητο με ηλεκτρολογικο σχεδιαγραμμα υπαρχει;
    α) πυκνωτής αλλάχτηκε
    β) τι μπορεί να μετράω λάθος, όταν τις ακίδες του πολύμετρου τις βάζω στην άκρη του καλωδίου φάσης και του καλωδίου της γείωσης? Να βάλω σε φάση και ουδέτερο? Αν κόβει με κάποιο τρόπο από τον ουδέτερο, δεν θα έκοβε πχ και ο κομπρέσσορας που τον έχουν κοινό?
    γ) εγώ λέω το αντίθετο: αν έχει θερμικό δικό του ο ανεμιστήρας και αυτό είναι που τον κόβει, τότε θα δικαιολογούσε την ίδια συμπεριφορά του copy paste τράμπα ανεμιστήρα, στις ίδιες συνθήκες. ΑΛΛΑ, όπως γράφω^, στα 3μέτρα παραδίπλα (άρα ίδιες συνθήκες, ήλιος, ζέστη κλπ) υπάρχει άλλη ολόιδια εξωτερική μονάδα που δεν κόβει ποτέ.
    δ) ποιον ύποπτό, αφού και οι δύο ανεμ. κάνουν τα ίδια στο προβληματικό μηχάνημα?





    ε)AC magazi 12ari (2).jpg

    μετράω στο F + την γείωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kacey : 01-07-24 στις 18:44

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.465

    Προεπιλογή

    Δεν αφήνει πολλά περιθώρια να βρεθεί τι φταίει , υποθέτω προηγείται πρόβλημα συμπιεστή
    Αν έχεις 2 αμπεροτσιμπίδες τις βάζεις αυτές στην είσοδο συμπιεστή και ανεμιστήρα ( C για συμπιεστή και F για ανεμιστήρα ) και παρατηρείς πέρα από την τάση τι παίζει και τι πιθανά προηγείται ως πρόβλημα στην αμπερομέτρηση.

  8. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν αφήνει πολλά περιθώρια να βρεθεί τι φταίει , υποθέτω προηγείται πρόβλημα συμπιεστή
    Αν έχεις 2 αμπεροτσιμπίδες τις βάζεις αυτές στην είσοδο συμπιεστή και ανεμιστήρα ( C για συμπιεστή και F για ανεμιστήρα ) και παρατηρείς πέρα από την τάση τι παίζει και τι πιθανά προηγείται ως πρόβλημα στην αμπερομέτρηση.
    ο συμπιεστής σταματάει αφού έχει σταματήσει για μερικά λεπτά ο ανεμιστήρας, υποθέτω ζεσταίνεται το φρέον και κόβει ο κομπρ από θερμικό. Αν το προλάβεις και το σβήσεις πριν γίνει αυτό, ξαναπαίρνει αμέσως (ο ανεμιστήρας+συμπιεστής+όλο το μηχάνημα). Αν κόψει και ο κομπρέσορας από θερμικό, τότε (φυσιολογικά) θέλει λίγη ώρα μέχρι να ξαναξεκινήσει ο κομπρ. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο ανεμιστήρας ξαναπαίρνει αμέσως.

  9. #8
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.238

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kacey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν κόψει και ο κομπρέσορας από θερμικό, τότε (φυσιολογικά) θέλει λίγη ώρα μέχρι να ξαναξεκινήσει ο κομπρ.. Αλλα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο ανεμιστήρας ξαναπαίρνει αμέσως.
    Κοβει συμπιεστης γιατι υπερθερμανθηκε (ο ιδιος!/οχι το φρεον), βγάζεις πριζα-ξαναβαζεις πριζα και ο ανεμιστηρας ξαναπαιρνει αμεσως; Αρα ο ανεμιστήρας δεν εχει θερμικο (δεν κρυωνουν "αμεσως" τα θερμικα).

    Η μετρηση μεταξυ F και γειωσης δεν ελεγχει πιθανα προβληματα καλωδιωσεων/συνδεσεων. Πανω στις επαφες του ανεμιστηρα πρεπει να γινει η μετρηση ή να συνδεθει μια λαμπα παράλληλα με τον ανεμιστηρα για οπτικη απεικόνιση.

  10. #9
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.917

    Προεπιλογή

    Αν και αδυνατώ να καταλάβω γιατί οι μετρήσεις έγιναν μεταξύ F και γείωσης αντί μεταξύ F και N που είναι το φυσιολογικό, πρέπει να ελεγχθούν τα καλώδια από την κλεμοσειρά ως τον ανεμιστήρα για προβλήματα.

    ... Στο τέλος θα αποδειχτεί ότι το μηχάνημα δέχεται φάση - ουδέτερο στην παροχή του ανάποδα, και έτσι με σβηστό ανεμιστήρα, μετρώντας μεταξύ F και γείωσης βλέπει ο νηματοθέτης 230V, και νομίζει ότι ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο...

  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    klik (02-07-24), mikemtb (02-07-24)

  12. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντινος
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    α) Κοβει συμπιεστης γιατι υπερθερμανθηκε (ο ιδιος!/οχι το φρεον), βγάζεις πριζα-ξαναβαζεις πριζα και ο ανεμιστηρας ξαναπαιρνει αμεσως; Αρα ο ανεμιστήρας δεν εχει θερμικο (δεν κρυωνουν "αμεσως" τα θερμικα).

    β) Η μετρηση μεταξυ F και γειωσης δεν ελεγχει πιθανα προβληματα καλωδιωσεων/συνδεσεων. Πανω στις επαφες του ανεμιστηρα πρεπει να γινει η μετρηση ή να συνδεθει μια λαμπα παράλληλα με τον ανεμιστηρα για οπτικη απεικόνιση.
    α) θα ξαναελεγξω να σιγουρέψω, έτσι θυμόμουν (οι έλεγχοι έγιναν πριν μια εβδομάδα). Αλλά αν είχε και έκοβε από θερμικό, γιατί το διπλανό μηχάνημα που δουλεύει στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όχι απλά δεν κάνει το ίδιο αλλά δεν κόβει καθόλου για ένα 8ωρο?

    β) μέσα από το μοτέρ του ανεμιστήρα βγαίνουν δύο καλώδια, που πάνε στις κλέμες F και Ν. Δηλαδή τα καλώδια του ανεμιστήρα πάνε πακέτο με τον ανεμιστήρα. Άρα έκανα τράμπα ανεμιστήρα = άλλα καλώδια ανεμιστήρα, κουμπωμένα πάνω στους ακροδέκτες του μηχανήματος. Να έχουν δύο διαφορετικοί ανεμιστήρες το ίδιο πρόβλημα με τα καλώδιά τους? Και στην αρχή γιατί δουλεύει?

    να μετρήσω F και N? Και τι κοιτάω να δω εκεί?

Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Σταματάει η λειτουργεία της εξωτερικής μονάδας
    από giorgos_giorgos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 23:04
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 13:37
  3. Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-19, 12:55
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Πρόβλημα Αir Condition: Δεν κλίνει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας
    από kchios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-17, 01:33
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν δουλεύει
    από setes στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-17, 13:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας